进水泵更新时间:2024-05-02 01:55:55

本专题为土木在线进水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与进水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    常见问题:消防水泵未设置试水管。 1.问题描述 1)消防水泵未设置DN65试水管【图示1】,造成日常维护过程中无法对消防水泵 进行测试; 2)部分消防水泵虽然设置了DN65试水管,但其安装的位置不便维护操作测试。 图示1 (x) 2.原因分析 施工人员未仔细查看设计图纸、不了解现行规范要求,仅凭经验施工。 ...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:37 时间:2023-09-18
  • 城镇污水处理厂进水泵房运行注意事项...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:21 时间:2022-05-15
  • 高扬程水泵低负荷运行很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不低于标定扬程60%。...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:99 时间:2021-08-04
  • 收录于话题高扬程水泵用于低扬程抽水 很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。 因此,为了防止电机过载,一般要求水...查看详情

    用户:力能扛鼎的茶叶 浏览量:303 时间:2020-11-09
  • 格兰富水泵 型号KP80172-17A069,有哪位朋友知道他的进出口直径是多少?...查看详情

    用户:ysf1566 浏览量:280 时间:2020-07-27
  • 最近看了一些文章,关于水泵进出口阀门配件顺序有点蒙,麻烦各位同僚讨论下,给个意见,我目前得出来的水泵进出水设备阀门的顺序:闸阀→ (过滤器,可有可无)→橡胶软接头→大小头→水泵→大小头→橡胶软接头→压力表→止回阀→闸阀→(水锤消除器,可有可无) 还有这个顺序是不是针对消防泵,潜污泵,给水泵都一样的?...查看详情

    用户:guandbcarl 浏览量:1250 时间:2018-04-11
  • 污水处理厂进水泵房深基坑安全专项施工方案...查看详情

    用户:若水涵沙 浏览量:678 时间:2017-05-18
  • 请教大家有关题述的几个问题 1、经宝书中要求,循环水泵进出水管之间应安装带止回阀的旁通管,止回阀方向应与水泵出水方向一致。虽然这样可以防止水锤,但是,水泵平时运行不就会有水流旁通,水泵流量不就会减少了吗? 2、经宝书同一页要求,水泵进水管上应安装安全阀,这又是为什么呢? 3、另外,水泵进出水有没有要求直管段长度是多少?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:1193 时间:2017-03-05
  • 建筑消防给水图片1

    56300095630010 请问怎样能快速画这种系统图,请知道的讲一下谢谢 5630009 5630010...查看详情

    用户:weilmeng 浏览量:11874 时间:2016-10-23
  • 水泵是无负压供水设备重要的组成部分,无负压供水设备水泵在安装过程中,各方面都要注意,今天就说说水泵进出水口的七点注意事项。 1、请安装水泵进水管路时,程度段程度或向上翘 这样做会使进水管内凑集空气,下降水管和离心泵的真空度,使离心泵吸水扬程下降,出水量减少。准确的做法是:其程度段应向水源方向稍有倾斜,不应程度,更不得向上翘起。 2、进水管路上用的弯头多 假如在进水管路上用的弯头...查看详情

    用户:hengyags 浏览量:741 时间:2015-10-19
  • 建筑消防给水图片1

    在对一工程做质量检查时看到水泵进出口用沟槽变径代替钢质异径管安装,一时晕了,求同行点评解惑,这样安装是否可行。 5227304 5227305...查看详情

    用户:jiadan302 浏览量:6365 时间:2015-06-24
  • 水泵出水管工作阀门的额定工作压力及操作力矩,应满足水泵关阀起动的要求。出水管不宜安装逆止阀。出水管应安装半固定式伸缩节,其安装位置应便于水泵的安装和拆卸。进水钢管穿墙时,宜采用刚性防水套管,出水钢管穿墙时宜采用柔防水套管。 半固定式伸缩节又称伸缩接头,伸缩器,补偿器。伸缩节的功能仅用于检修阀门设备方便,在正常运行时是刚性连接,不允许有伸缩,且可传递管路内水压力产生的轴向力。当需检修水泵时可...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:2767 时间:2015-05-03
  • 水泵布置完成以后需要将相关管线和水泵、水箱连接起来,对于存在固定进出口的设备,我们可以直接使用设备连接功能快速的完成管线的绘制,并且可以找到正确的进出水口。但对于那些没有固定进出口的设备就需要我们手动绘制管线,对于设备比较多的情况来说十分麻烦。为此我们可以通过连接定义功能对设备指定相应的进出口,这样就可以利用cad软件的自动连接功能,快速完成管线和设备的连接。cad下载可到浩辰官网,具体操作过程如...查看详情

    用户:浩辰cad 浏览量:792 时间:2013-12-20
  • 通常情况下,水泵是一个振动源,水泵进出水管可以采用塑料管吗?...查看详情

    用户:cmsgdarch 浏览量:3046 时间:2013-10-24
  • 本帖最后由 jl709800 于 2013-7-2 08:59 编辑 http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8607760&extra=page%3D1%26orderby%3Dheats22、污泥脱水后的上清液回流到进水泵房容易在水面上形成厚厚的悬浮物,非常难看。改造方法:把上清液集中起来用水泵打到氧化沟出水口,提升...查看详情

    用户:jl709800 浏览量:2428 时间:2013-07-02
  • 图纸简介: 本图纸为某地污水处理厂进水泵房设计施工图,图纸内容包括不同高度平面图,剖面图,材料设备表等,本图纸仅供参考。 投稿网友: roysword 上传时间: 2013-05-04...查看详情

    用户:roysword 浏览量:422 时间:2013-05-04
  • 图纸简介: 水池结构配筋祥图:水池池壁与池壁加腋,池壁与底板加腋配筋详图,其中包括结构设计总明 水池侧壁、梁结构模板图 水池剖面详图 水池侧壁结构平面布置图 水池外墙与池底配筋详图(一) 水池外墙与池底配筋详图(二) 水池梁结构配筋图等 投稿网友: fudaopeng 上传时间: 2013-01-21...查看详情

    用户:fudaopeng 浏览量:490 时间:2013-01-21
  • 1,为什么只是在 进水管上设置橡胶接头,出水管上一般不设置因为没有振动吗? 2,如果进出水管是 塑料管 还需要设置橡胶接头吗? 3,在出水管上是否可以设置水表,会不会压力过大水表损坏那? 4,多大的管径才需要使用电动阀门? 请教,...查看详情

    用户:wwyy2699 浏览量:1168 时间:2012-09-24
  • 建筑资料库图片1

    如图,一地下室的水泵房,开两个门,右边的门通向车库,左边的门通向住宅的核心筒,请问左边这个门,是否能直接开向核心筒,还是像图中一样需增设个前室? 4525317...查看详情

    用户:xieshoulan 浏览量:795 时间:2012-07-07
  • 水泵的进水流量减小水泵的扬程会不会增加?...查看详情

    用户:longfengjingfei 浏览量:3242 时间:2012-06-12