水泵电更新时间:2025-12-11 22:59:13

本专题为土木在线水泵电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 有一台空调循环水泵,流量为40M3/H,扬程为24米,电机功率为4KW,运行实测电流为5.6A. 请问:1、配置合理吗? 2、电机处于何种运行状态?...查看详情

    用户:zihao 浏览量:916 时间:2005-06-20
  • 我一直比较疑惑,很多电动机好象都自带控制箱, 我们进行电气设计时,应该进行到哪一步呢, 是只安装断路器,还是要设计接触器和继电器等保护装置, 另外,我听一个高工说,异步电动机和绕线电动机 配线大小不一样 我看了书,好象没有这种区别,配线根据功率不就可以吗...查看详情

    用户:gzd-hefei 浏览量:3705 时间:2005-05-23
  • 如图,以星三角转换启动的方式控制水泵电机,打在自动档的时候,水满了,控制柜不跳闸。经检查,液位传感器完好,请高手指点!是我电路设计的有问题吗?若是问题出在哪? 注:因现场条件有限,我把中间继电器用接触器代替使用。...查看详情

    用户:jianghe1508 浏览量:1214 时间:2005-04-29
  • 各位大虾,请问安装在地下室空调泵房及生活加压泵房的水泵电机的防护等级及绝缘等级,国家规范规定分别是多少? 对于IPxy中的y,我看了有关条文,还是如入云里雾里,不知这个防水特性和绝缘等级是不是一回事?请教各位专家了!!!...查看详情

    用户:dhbzy 浏览量:2677 时间:2005-03-17
  • 我在作农田灌溉设计,没有其他负荷,只有水泵的电机,我是用电机的功率除以0.8的功率因素后选择的变压器,例如45kw的电机选63kva的S9-63/10型变压器合适吗,还要注意什么问题?...查看详情

    用户:sgsldz 浏览量:2904 时间:2004-11-18
  • 小庄大哥,小弟因要做水泵控制,但手中没有资料。急切需求《建筑工程各类水泵电气控制图集》,不知你那是否有这个资料,急切需求。谢谢……...查看详情

    用户:lilin309 浏览量:8624 时间:2004-11-05
  • 水泵偏离高效区工作时,为何会出现闭阀启动电流正常但当出水阀稍微开启(流量很小)就出现电流偏高电机跳闸现象?特请教各位大虾?...查看详情

    用户:cxc7512 浏览量:1980 时间:2004-03-08
  • 各位大侠: 使用变频装置对水泵电机有何影响?我单位3台45千瓦水泵机组(高峰时一工一变组合使用,低峰一台泵变频运行)。电机为普通Y系列,在运行2年后,近期3台电机相继烧毁,在这2年里,电机水泵按规程正常检修。电机也从未过负荷运行,但电机变频运行时,其温度比工频运行高很多(端盖60度左右)。请问变频对电机有什么不利影响?另是否和电机本身质量有关?我单位其他地方也用变频,电机温度却很正常。...查看详情

    用户:wh7310 浏览量:1955 时间:2003-07-08