已有人订阅
还有其他需要注意的问题吗,水泵是深井潜水泵...查看详情
4647155 4647156 不间断的动力供应可以理解为类似消防的备用电源吗?还是双电源?请电气专家给个清楚的解答。以前都是直接提给电气,不知道电气这么做的。 4647155 4647156...查看详情
循环水泵电机双速改造在600MW机组中的应用...查看详情
急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大的变压器? 要求变压器10KV变380V 选400KVA的变压器是否合适。 如不合适将计算方法写出 用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相序 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流 1 140 0.80 0.80 380 三相 140.00 112.00 84.00 212.71...查看详情
建议用变频器启动怎么实现恒压供水?求线路图?先谢谢了。...查看详情
我们1.5kw的电机,下包报过来施耐德 D32N 3P 10A的断路器(没看见过施耐德D32N系列的断路器,应该是C32N吧),是不是有点大了,断路器后面有热继,此时断路器应该就只承担短路保护而不承担过载保护吧...查看详情
如题,谢谢各位,我选的是YJV-0.6/1-3*120+75不知道可以吗?...查看详情
两台145kw的水泵电机要配多大的电压器?...查看详情
2.2kw的小水泵电机,起动没事,停止就跳上一级漏开? 换了一个开关还是不行,这是什么问题?怎么解决? 请高手帮忙!谢谢...查看详情
文件格式:PDF 文件大小:269 KB 4451757...查看详情
250kVA变压器,带2台90kW水泵电机。经初步计算,电机启动时母线电压为88%,电机电压为82%。按照这个结果,直接启动应该没有问题。 请问一下,这个计算结果正确不?这种情况可以直接启动吗?采用直接启动有啥问题不?...查看详情
小弟现在做一个小水库工程,一台37kw水泵电机如何选变压器?选了个80kva的变压器,总感觉有点小啊 。 电机采用星三角启动方式,似乎记得有个规范说到电机专用变压器在不同启动方式的变压器的选择方法的,只是想不起来了 盼高手解答啊 现行谢过。...查看详情
380V潜水泵电机配套三芯电缆,接地线是如何考虑的?是不是因为电机处于井下,如漏电可直接流回大地原因,从而没有单独考虑的PEN线?...查看详情
90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!...查看详情
今天我们公司的疏水泵电机接线端子盒烧糊了,里面的接线柱也烧化了,请问哪些原因会造成电机烧毁呢?...查看详情
我们这新建了几座水利泵站,电机选用的132Kw额定电流为240A,设有变频设备(就是变频柜),有了变频柜是不是常规低压变压器设置的无功功率补偿器就可以不用了。或者说变频柜和无功功率补偿器工作原理是相同的,还是变频柜可以代替无功功率补偿器工作?请老师们解答?...查看详情
热力工作票检修高压给水泵,电气停电、电机电源侧需要挂接地线吗?...查看详情
有两台相同型号的离心水泵,连接管道口径为DN100,水泵电机名牌上标明功率15kW ,额定电流为30.3A。把这两台电机拆开泵体(只运行电机),两台电机三相空载电流是一样的。 现在问题是这两台离心水泵安装在同一地点,所供给管路长度相同,运行起来一台水泵电流为23A ,另一台水泵电流为34A,这电流为34A的电机经常会因热过载继电器动作而停机。请问为甚么两台一样型号的水泵的电流会相差哪么多? 本帖最...查看详情
请教高手回答 请分析原理啊!!! 谢谢啦! 电流变大或变小的原因是什么。...查看详情
附带说明,电机为垂直布置,6KV,功率600KW,双速同步电机 本帖最后由 cscjxyj 于 2010-4-20 19:54 编辑 ] 3822155 3822156 3822157 3822158...查看详情