距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
防水泵出口的偏心大小头是上偏心还是下偏心? 消防水出口的止回阀必须用微阻缓闭的吗?...查看详情
最近审图遇到一问题,54T0的消防水池,均分了2格,2台消火栓主泵各自设置独立的吸水管,审图的认为如何其中一格水池检修时,水泵就无备用泵了,必须设置吸水母管,我也有些不能理解,一格检修时消防水池都不能完全满足,此时消防水泵还要求备用意义有多大?...查看详情
各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压? 比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!...查看详情
变电站低压屏里面,有2路电源至“消防水泵控制箱电源”,消防水泵的功率是37KW,380V供电,37/0.38/1.732/0.85=66A.低压屏的出线开关是不是配100A的开关就可以了?要不要考虑水泵启动时候的5-7倍电流?如果要的话,那不是要配300A以上的开关?...查看详情
各位高手,请指教下,看看这个工程的水泵设置是否合理: 一幢四层的小宾馆,建筑面积1800m2,高度16m,设计是喷淋和消火栓系统共用水泵,主泵Q=30L/S,H=45M,P=22KW,U=380V,稳压泵Q=1.1L/S,H=30M,P=1.1KW,U=380V,气压罐Φ800*2300,V=150l,P=1.6MPa 另外原建筑楼上有一个生活水箱,大概是3m*3m*1.2m,现在不用了,已搁置在...查看详情
小区是否可以在市政管线上开两个口接入小区环网,作为小区低区生活给水和室外消火栓的用水,消防水泵房可以在小区环网的不同位置引入,生活水泵房也可以直接在小区环网上做无负压水泵装置抽水,查找了一些资料,没发现有不妥之处。 有规定必须从市政管线上引入到水泵房吗?请指正。...查看详情
我工作也好几年了!以前我们设计院的常规做法是消防水泵房要求设置值班室,而且要求24小时有人值班! 但是最近与其他公司一起合作项目却背人嘲笑了一下,说是消防水泵房根本不需要值班室,弄得我是一头雾水, 请教各位,到底是否需要设置值班室呢!谢谢!...查看详情
消防泵出水压力为0.8MPa,其出水侧管道公称压力选用PE100 1.25Mpa的管道是否可以?上海消防是否有规定,在做管道压力试验时必须达到1.6Mpa?望有经验的同行提供经验。...查看详情
请教,地下室消防水泵房的高度,地下配电室的高度,地下室排风管底的高度有何要求?谢谢...查看详情
我只看到消防水池供消防车取水时有150米的保护半径要求,不知只存室内消防水的室内消防水泵房是否有150米保护半径要求,小区宽度达到600米,另外给水泵房是否需要设置两个,一个系统是否太大。有没有规范要求 本帖最后由 chenxingwen 于 2010-4-7 13:40 编辑 ]...查看详情
请问:消防水泵出水管上的压力表,装在止回阀前还是止回阀后?图集都是止回阀前 消防验收的时候,消防队要求装在止回阀后的试水阀管段上。阀前阀后,有没有个原因? 消防队说,这样泵不启动的时候可以检查管网的准工作压力。...查看详情
一类高层,室内消防用水量40L/S,地下车库及其他单体的室内消防用水量15L/S,采用一个消防系统(一个水泵)供水,消防水泵流量选用40L/S,这样是否合理(对地下消防系统和其他单体),高层管径需要采用DN150吗,地下室的管径采用DN100是否可以,...查看详情
消防水泵一般有自动控制和手动控制两种。是不是如果自动控制的情况下,水泵的进水阀和出水阀一直保持开着的? 如果在手动的模式下,是不是要关掉进水阀和出水阀呢?(就是严格按照打开进水阀充水,启动泵,打开出水阀的步骤呢?)...查看详情
在合肥一工地消防水泵房的管道是焊接的,但到消防验收时没有通过,要改为卡箍连接。请教各位,谢谢!...查看详情
发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱 如何理解...查看详情
对于规范,我的理解是只需在火灾发生,水泵开启的时候,满足自灌吸水,也就是消防水池的最高液面比水泵的进水口高就可以了;可是有人理解的是时时自灌,就是消防水池的最低处都得比水泵进水口高,到底哪个准确一些呢,求教...查看详情
那位大侠有99S203消防水泵结合器安装图集,急用?...查看详情
请问:两台消防水泵控制柜,一台功率为90KW,一台功率为75KW,与上一级双电源控制柜用多大电缆连接?谢谢! 另外还有一个问题请教:什么是星三角启动?有些弄不明白,请帮助讲解一下,谢谢!...查看详情
QB-CNCEC J050502-2004 室外消防水泵接合器及地上消火栓安装施工工艺标准...查看详情
高层消防系统分区后,消防水泵结合器设置问题,请假下大家 3649308 1、上图的这种消防供水方式,是串联供水还是并联供水? 2、根据高规7.4.5,是否一定要按高低区设置水泵结合器?按上图这样设置水泵结合器是错的? 3649308...查看详情