距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防水泵房水泵出水端的闸阀应安装高度应是多少?...查看详情
不加止回阀的话,消防水泵接合器不是也给室外管线加压了吗 ?规范上写着水泵接合器是给室内管网加压用的...查看详情
消防水泵房与消防水池最远间距是多少,我觉得太远了吸水肯定会有困难吧,他们之间的距离有没有要求呢...查看详情
主要问题是这样的,当我把所有空开和保险都打上了按下水泵的启动按钮,电控柜马上一声巨响然后就短路了,1KM的接触器触头就被短路而被融在一起了。而且每次试都是一样。现在就是不懂是什么问题,想得头都大了,希望大家懂的能帮帮忙,在此谢谢大家了,如果大家有不懂的我也会力所能及的帮助大家。 情况介绍: 1.水泵为单级泵,功率为45KW的 2.电控柜为星三角启动方式 3.水泵的绝缘度最低都在50,最高为200 ...查看详情
XBD 8.6/215-W300-6/4 AF 参数的意义...查看详情
3层办公楼,按规范只需要考虑室外消防,不考虑室内消防水量。打井自备水源,无市政管网,设消防水池,建筑物在消防水池保护半径150m内,这种情况下可不可以只设取水井供消防车取水供室外消防,而不再设室外消防水泵及稳压设备?...查看详情
消防水泵房需不需要设置报警探测器? 规范没有明确要求,如果不设算不算错? 或者谁有明确的规范要求,提供一下,谢谢!...查看详情
请问消火栓系统流量怎样算,消防水泵怎么定,什么时候要加稳压泵?一直对这此比较模糊...查看详情
请问:西安的项目,消防水泵接合器是做地上式还是地下式?...查看详情
请教:消防水泵、喷淋泵与生活泵与水池分开设置,水池在地面以下,泵组安装在地面以上,即水池液面低于水泵出水口,请问:1、这样设置有没有办法实施正常供水?2、规范是否允许这样设置? 个人所了解到的信息:1、这样设置需要设真空灌,吸水口要设底阀,保证水泵吸水管道长期有水充满。2、高规有规定消防水泵应采用自灌式,是否说明特殊情况可不采用呢?“应”不是强制规定吧。强制规定是“必须”吧。 请各位发表下专业的意...查看详情
最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?...查看详情
一类高层地下室车库的内消防水泵扬程116米,地下室车库的层高4.5米,消火栓系统可以不用分区吗?...查看详情
请问工厂配电中消防水泵需不需要计入电力负荷中,如需要,负荷系数取多少?我在《供配电工程设计指导》书中看到消防水泵不应计入负荷计算中,求解??????????????????????????????...查看详情
1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。 2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。...查看详情
消防水泵房的消防水泵采用变频供水泵,可以算成常高压给水系统吗,这样屋顶的消防水箱就可以不设来了?...查看详情
小弟接了个消防的活,在消防水池里加管道,接到水池外的管道泵上。 消防水池内的管道底部吸水口咋做呀~咱也没咋做过,小弟以前是贴瓷砖的~ 问了几个前辈,有人说用底阀,什么牛龙头。有人说要用吸水喇叭口,还要用什么格栅的~ 大侠们说说到底咋弄呀~~ 有没有什么规范图集之类的,给个链接呗~~ 4457050...查看详情
计算消防水泵最大安装高度的时候,立式多级泵算出来的结果是基准面与最低吸水位的高差,这个基准面是指哪里?查书是第一级叶轮,这个第一级叶轮是指那个叶片啊?...查看详情
消防系统原理CAD图纸消防水泵出水管路优化设计 下载 http://www.gong123.com/paishui/2011-10-28/363586.html?qbbwU 有需要的帮顶哦!...查看详情