空调冷却塔更新时间:2026-01-22 07:59:33

本专题为土木在线空调冷却塔设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调冷却塔设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    在中央空调系统中,声音是各种部件运行过程的合成产物,比如风扇的振动、电机的机械运动等。在使用中央空调的时候,噪音总是让我们头疼不已,对于中央空调冷却塔的噪音更是一个重量级的难题,今天小编就和大家分享一下关于中央空调冷却塔噪音控制的一些方法。 1、高强度轴流风扇: 选择转速低的高强度轴流风扇可降低噪音。 2、放大中央空调冷却塔尺寸以降低电机功率: 选用较大尺寸的冷却塔可以降低电机功率,使噪音控制在可...查看详情

    用户:ligaojidian 浏览量:907 时间:2013-10-09
  • 一、水侧免费供冷原理及应用形式 1、水侧免费供冷原理 水调免费供冷即指在常规空调水系统基础上适当增设部分管路及设备,当室外湿球温度低至某个值以下时,关闭制冷机组,以流经冷却塔的循环冷却水直接或间接向空调系统供冷,在达到节能的目的。随着过渡季节及冬季的到来,室外气温逐渐下降,相对湿度降低,室外湿球温度也下降,从而冷却塔出口水温也随之降低。而此时建筑室内湿负荷及冷负荷也在不断的下降,空调末...查看详情

    用户:zhileng.com 浏览量:847 时间:2013-06-05
  • 本帖最后由 hanzhenying 于 2013-4-8 11:58 编辑 在中央空调冷水机组中,冷却塔是不可缺少的一个组成部分,而冷却塔的性能又是决定冷水机运行效率的一个关键。目前市场上客户所使用的产品大多是大气压下条件下进行热交换的产品,决定了出水温度不可能低于当时的湿球温度(设计出水温度为32度),在这一温度下,制冷机的运行效率得不到充分发挥,增加了运行费用。而现在一种能提高中央空调系统运...查看详情

    用户:hanzhenying 浏览量:653 时间:2013-04-08
  • 现在求空调机房图纸一套, 要求采用螺杆机组 一次水通过换热器一支供6-25层的散热器采暖,一支供1-5层的空调系统, 急 急 急 !!:Q...查看详情

    用户:lijikunapple 浏览量:1135 时间:2013-02-18
  • 冷却塔是水处理设备,长期使用后会结垢,积累杂质以及填料老化脱落,这些不但会影响冷却塔的工作效率也会减短冷却塔的使用寿命,说以冷却塔也要定期的进行清洗和维护。 中央空调用塔为民用塔型,清理填料和水槽部. 首先填料上结的水垢可以采用药剂冲洗,振动的方法或更换. 其次水槽部将杂质杂物扫出拣走即可. 最后配管槽部可以打开排污管口排出杂质,杂物手动拾出.清洗过滤网. 制冷网提醒:填料薄而...查看详情

    用户:lingnenghao 浏览量:1805 时间:2012-10-26
  • 图纸简介: 中央空调机房、冷却塔布置及接管、原理图、基础图等 水系统屋顶机房部分图纸。 投稿网友: zjwysa 上传时间: 2012-09-28...查看详情

    用户:0张杨0 浏览量:1410 时间:2012-09-28
  • 星级酒店空调循环水系统不安装冷却塔,循环水作为水源热泵机组的热媒,制作生活热水。这是节能发展趋势吗?实例多吗?做过的,请介绍下经验!...查看详情

    用户:corelli 浏览量:766 时间:2012-08-04
  • RT,现在做一个超高层办公楼,水泵房在负四层,冷却塔组在裙楼第六层,请问给冷却塔提供补水的水泵采用工频还是变频泵呢?如果是工频泵,是不是在冷却塔里面还要一个最高水位、一个最低水位来控制工频泵的启动?...查看详情

    用户:liaoguoyong87 浏览量:5876 时间:2012-02-13
  • 洁净室空调系统、冷却塔、冷水机组安装完毕后,后期的费用预算有哪些项目,谢谢了 很急,希望有样本...查看详情

    用户:wangchw0123 浏览量:1154 时间:2012-02-02
  • 冷却水泵在负二层.冷却塔在6层天面.一层6M..总计8层..48M这样的冷却水泵扬程要多少M....查看详情

    用户:bb212818331 浏览量:2916 时间:2011-11-07
  • 旧楼改造 屋面没有考虑冷却塔荷载 只能把冷却塔放在室外地面上 对于室外环境有什么要求 做法是怎样的 谢谢...查看详情

    用户:yuan54497070 浏览量:9213 时间:2010-10-12
  • 如果有制冷机样本,按样本的蒸发器流量选冷却塔的流量就可以了吗?不用乘以1.1~1.2的安全系数了吗? 冷却泵的流量就按等于冷却塔流量来选取吗?...查看详情

    用户:zfzfww 浏览量:2549 时间:2010-07-15
  • 商场中央空调可以没有冷却塔吗?,制冷机在地下,螺杆机LSBLG2958,请各位高手讲解一下,本人对空调很迷茫。...查看详情

    用户:dxy517150263 浏览量:8561 时间:2010-06-07
  • 有没有8℃的空调用冷却塔?怎么有的厂家说没有啊。。。...查看详情

    用户:ltk163 浏览量:2284 时间:2010-01-27
  • 我看到一个设计有点不明白,请大家指教 这是一个数控中心的制冷机房设计,需要全年不间断的供应冷水,设计了3台螺杆机组,2台板式换热器,3台冷却塔,3台冷冻泵,3台冷却泵,一个冷却水池,一个软水装置,一个软水箱 问题1.通常一机对一塔,水泵要多设计一台备用,但为什么这个设计是3台水泵呢,不备用了吗??有人说是机组有备用的一台,实际使用时2台机组,所以泵是3台,我不知道此说法对不对,这样会不会投资太大呢...查看详情

    用户:woisjiao 浏览量:1590 时间:2009-09-28
  • 最近做了一个水系统,主机采用2台螺杆式冷水机组;冷却塔也是2台;但是在一般情况下,开一台主机就能满足要求,现在我想问的是,在开一台主机时,冷却塔开几台,怎么控制?...查看详情

    用户:zhanggl-81 浏览量:1362 时间:2008-11-10
  • 偶在维普资讯网上花2元人民币下来的有用东东,很有用哦! http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=41759184&way=2...查看详情

    用户:wulihong98151 浏览量:787 时间:2008-06-25
  • 求教:冷却塔应放最高,现在部分空调机组在屋顶机房内,与机房外冷却塔同高,对系统有无问题! 谢谢!...查看详情

    用户:chenhua421 浏览量:3963 时间:2007-12-30
  • 中央空调如果采用水源热泵机组,屋顶还设水箱和冷却塔?有没有地下空调机房一体化设备?...查看详情

    用户:hefanrong2015 浏览量:1382 时间:2007-12-18
  • 我知道这上面 的能人比较多,所以特地上来求助,请问谁做过冷却塔安装位置低于空调主机位置的系统?现在这个系统的大致情况是这样的: 一楼到四楼是商场,空调主机在负一层,冷却塔只能放在负四层,现在主机位置高出冷却塔10米,我还是第一次做这样的系统,所以心里没地,我是这样考虑的,把冷却水泵和冷却塔放置在一起,让冷却塔高于冷却水泵,把冷却塔基础做高,在冷却塔下盘做一个小型的蓄水池,在冷却水回水管上安装一个止...查看详情

    用户:tangxiaojing2008 浏览量:3281 时间:2007-10-15