低压系统更新时间:2024-05-13 22:46:32

本专题为土木在线低压系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 做西气东输的一个站厂,要求主要电量信号(如进线)上传至站控系统。 进线电源电量上传我看到有2种,有选用万能断路器RS485口的,也有采用具有开关量输入及RS485口输出的多功能电表的(将断路器的状态输入表中) 请问那种方式应用较广泛?优缺点?谢谢!...查看详情

    用户:hj751002 浏览量:1500 时间:2006-01-12
  • 现在的电器配件很多,如施耐德,微展,德里西,正泰等,希望大家将代号一起讨论.便于审图....查看详情

    用户:sqh1971 浏览量:1153 时间:2005-12-29
  • 一、低压配电系统的保护包括过电流保护(短路保护和过负载保护)、断相保护、低电压保护(欠压和失压保护)、接地故障保护。在不同的应用场合,应按规范要求装设不同的保护,比如,《低压配电设计规范》GB50054-95规定,“配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号”; 低压配电系统的各个相关的低压电器之间应有良好的特性配合,以正确的发挥各个低压电器的各种功能。比如...查看详情

    用户:zyq5337 浏览量:1692 时间:2005-12-16
  • 要求高低压带监控,高压还好说,用带微机监控的保护就开业,低压呢?是用带通讯接口的开关呢还是在每路开关上单独配一个带监控功能的网络仪表,请各位发表自己曾经做过这样设计的见解。谢谢,欢迎交流经验和心得。...查看详情

    用户:zhaosin163 浏览量:2094 时间:2005-11-24
  • 有一高校的低压配电线路,设计方采用了TN-C-S的方案,采用电缆进户。我认为有点儿不妥。当PEN线在建筑物端分开时,由于建筑物内的单相负载较多,其零线上会有较大的不平衡电流。致使其保护线地电位出现不可避免的偏移,影响到保护效果。...查看详情

    用户:北大山人 浏览量:849 时间:2005-11-23
  • 如一工程,内有一,二级负荷。正常电源为市电,备用电源为柴油发电机, 对于一,二级负荷,我们通常在正常母线段和应急母线段分别引一路电源,在末端切换。可以说,这样已经满足规范的要求了,但我看到绝大多数工程,均设有母联柜,其作用是什么呢? 我理解可能有两个作用:1 市电停电时,由柴油发电机通过母联柜对某些三级负荷供电。2 给一,二级负荷增加一个备用回路,即备用电缆(不是备用电源)。 不知道我的理解对不对...查看详情

    用户:河图 浏览量:22992 时间:2005-11-23
  • 低压系统为IT形式,电阻接地,短路电流计算采用那种方法?好像手册很少有介绍的,哪位能提供资料,感谢!...查看详情

    用户:kld888 浏览量:1435 时间:2005-11-03
  • 1.据我所知,低压开关柜水平母线系统形状都为矩型母排,请问谁知道还有其他形状的水平母线系统,最大额定电流至多少A?与邻柜如何连接安装?如有图片或简图最好。 2.低压开关柜垂直母线系统型状有矩型、L型、T型或其他异型母线(如ABB的ArTu柜),还有其他形状的吗?怎样与水平母线系统连接?如有图片或简图最好。...查看详情

    用户:whoop 浏览量:2973 时间:2005-10-27
  • 在应用中,低压配电系统的中性点大都采用直接接地,这样做有什么好处。...查看详情

    用户:hjy630031 浏览量:2468 时间:2005-10-06
  • 国电公司下属某发电厂400V系统要求做成高电阻接地系统,并且加装微机小电流接地选线装置,但我找来找去都只找到用在中压系统的小电流接地选线装置,不知道在400V时该怎么做?不平衡电流怎么处理?另外400V的高电阻接地系统有什么特点?是怎么接地的?...查看详情

    用户:byecar 浏览量:2065 时间:2005-09-20
  • 某400V系统要求做成高电阻接地系统,并且加装微机小电流接地选线装置,但我找来找去都只找到用在中压系统的小电流接地选线装置,不知道在400V时该怎么做?不平衡电流怎么处理?另外400V的高电阻接地系统有什么特点?是怎么接地的?...查看详情

    用户:byecar 浏览量:1480 时间:2005-09-19
  • GB18802.1-2002低压配电系统的电涌保护器(SPD) ttt001原创,网易在线首发,欢迎传播,下载请留下ID,转载到2人以上地方请标注出处。...查看详情

    用户:ttt001 浏览量:33815 时间:2005-09-18
  • 各位高手,我从事工业水处理的时间没有多久!去现场的机会比较少,能不能问一下各位关于现场的一些问题。 1: 高压力是不是代表高流速,如果是这样的话,我个人觉得,一些膜厂家生产的低压或者超低压膜岂不是就代表低流速了,而膜在低流速的运行情况下,很容易产生碳酸钙结垢?两者岂不是前后矛盾。 2: RO高压泵后面的总进水阀门逐渐关小的话,是不是压力会增高,产水量增多,流速相应的增快? 3:怎么做到低压力高流速...查看详情

    用户:yiyufeng204 浏览量:1799 时间:2005-09-12
  • 1、低压配电系统的接地形式有几种? 2、各接地形式有什么特点?...查看详情

    用户:angelo_yu 浏览量:2073 时间:2005-08-23
  • 求学低压配电系统中的二次原理图的识读? 希望各位不吝赐教。 谢谢。...查看详情

    用户:lanbai007 浏览量:3231 时间:2005-08-23
  • 低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣? 为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯? 达人指点啊!...查看详情

    用户:kytuee@co163 浏览量:1451 时间:2005-08-16
  • 最近做低压配电系统接地,查了一些规范,没有垂直接地体的具体尺寸,只是在民用建筑设计规范JGJ/T16-92 12.9.3/4介绍了防雷接地体的具体做法,请问各位老师,两种接地体的做法可以相同吗。...查看详情

    用户:zxhb86 浏览量:2389 时间:2005-08-09
  • 根据国际电工委员会(IEC)第64技术委员会(TC64)规定低压电网的接线方式有如下5种:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。低压三相供配电系统的广泛应用,要保证安全用电,就必须正确掌握防触电保护的方法: (1)保护接地:电气设备的外露导电部分和装置外导电部分在故障情况下可能带电,为了降低此电压,减少对人体的危害,将电气设备的外露导电部分和装置外导电部分通过接地装置与大地作可靠的连接; ...查看详情

    用户:eagle-6 浏览量:2029 时间:2005-08-09
  • 在低压配电系统里 在什么位子和什么情况下要设隔离电器?...查看详情

    用户:wsrf1981 浏览量:876 时间:2005-08-03
  • 如果系统压力未在压缩机再次启动前平衡,压机将带着高负荷启动,甚至不起动,而整套设备未设压力平衡装置,请问应怎样改善压力平衡?...查看详情

    用户:yanjingdeyuwang 浏览量:1989 时间:2005-07-18