本专题为土木在线低压系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我们都是用的R22,后来因为有种压缩机要用得是R134a,我觉得所以要除去压缩空气中的水分,他们的高低压应该是有区别的?...查看详情
6、电涌保护器安装的注意事项: SPD的安装应注意如下问题: (1)第一级保护的SPD应靠近建筑物的入户线的总等电位连接端子处,第二、三级保护的SPD应尽量靠近被保护设备安装。 (2)电涌保护器接至等电位连接的导线要尽可能短而直。 (3)为满足信息系统设备耐受能量要求,SPD的安装可进行多级配合,在进行多级配合时应考虑SPD之间的能量配合,当有续流时应在线路中串接退耦装置。有条件时,宜采用同一厂家...查看详情
5、低压电源系统中SPD的选择及安装位置 5.1 信息系统雷击电磁脉冲的防护应按其所处的建筑物条件、信息设备的重要程度、发生雷击事故严重程度等进行雷击风险评估,将信息系统雷击电磁脉冲的防护分为A、B、C、D四级,分别采用相应防护措施: A级:宜在低压系统中采取3—4级SPD进行保护。 B级:宜在低压系统中采取2—3级SPD进行保护。 C级:宜在低压系统中采取2级SPD进行保护。 D级:宜在低压系统...查看详情
3、电涌保护器SPD的主要性能、指标的确定 3.1 最大持续运行电压Uc的选择: 选择220/380V三相系统中的电涌保护器时,其最大持续运行电压Uc应符合表1规定: 3.2 SPD的电压保护水平Up的选择: 最大电涌电压,即SPD的最大箝压(Up)加上其两端的引线的感应电压(UL)应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压相一致,即: Up+UL ≤设备耐冲击过电压水平。无论对远处雷击,...查看详情