来源网络整理,如有侵权联系删除 机械防排烟通风系统施工方案 前几期我们分别讲述了火灾自动报警及联动控制系统、消火栓系统及消防泵设备以及自动喷水灭火喷淋系统的施工方案的相关内容,这次我们来了解下机械防排烟通风系统的相关内容,内容较多,建议收藏。 施工工艺流程 施工准备→风管及部件预制→风管及部件安装→风机设备安装→单机试运转→联动调试→验收。 ...查看详情
设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:168357㎡图纸深度:施工图图纸张数:18张设计内容:通风,防排烟项目位置:广东 内容简介 一、工程概况: 总的建筑面积约168357平方米,建筑高度99.95米,为酒店通风及防排烟系统... 二、通风系统: 1.电梯机房,采取自然补风,换气次数(15次/时)。 2.卫生间,采取自然补风,换气次数(15次/时)... 三、防排烟系统: 1.不...查看详情
电气、给排水、消防、通风系统主要施工方法总结!...查看详情
工艺流程 确定标高→风管排列→法兰连接→安装就位找正→检验。 施工技术措施 风管系统安装前,首先应检查土建预留的孔洞,预埋件的位置和标高是否符合设计要求。 1、风管的安装: 1.1风管安装原则:风管应安装在其它所有管道的前面,当和其它管道发生冲突时,其它管道应让风管。 1.2根据制作好的风管和部件编号,结合施工流程,对延长米上的风管、部件进行预排列、组装。 1.3组装...查看详情
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形...查看详情
通风系统管道支吊架安装 1.1、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 1.2、风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。 1.3、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。 1.4、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木托。 1.5、支吊架槽钢头及角钢的朝向...查看详情
人防工程通风给排水系统规范及施工...查看详情
来源:暖通空调在线论坛 一.工程内容 本工程包括:通风系统、空调系统、防排烟等。 1.1通风系统 地下车库、库房及各类机房设置机械排烟送风,在地下二、三层车库同时设置诱导风机,对风量进行喷射引导。 公寓部分各卫生间、厨房设置变压式排气道,利用排气扇、油烟机等设备进行通风,厨房设置补风。 14.1.2.空调系统 一至三层商场采用全空气调节系统,在每层设置空调机房,构成独立的全空气系统,并按新风补...查看详情
一.工程内容: 本工程包括:通风系统、空调系统、防排烟系统等。 1.1通风系统 地下车库、库房及各类机房设置机械送排风系统,在地下二、三层车库同时设置诱导风机,对风量进行喷射引导。 公寓部分各卫生间、厨房设置变压式排气道,利用排气扇、油烟机等设备进行通风,厨房设置补风。 14.1.2.空调系统 一至三层商场采用全空气调节系统,在每层设置空调机房,构成独立的全空气系统,并按新...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2017-7-21 21:16 编辑 本工程共12栋楼,总建筑面积103531.59平方米,分别为小高层住宅和高层住在两种。住宅地下室设于1#---4#楼,6#---11#楼下方,均为地下二层,总建筑面积9140.65平方米,地下一层为储藏室。地下车库建筑面积20627.84平方米,采用机械进排风方式进行通风换气。...查看详情
某公寓通风防排烟系统施工组织设计...查看详情
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1...查看详情
http://img.mp.sohu.com/upload/20170525/0c1bdb55e86e44ac93f9db47b3814305_th.png民用建筑暖通空调系统是保证民用建筑发挥效果的基础构成,暖通空调的安装设计合理与否会直接影响到整个系统的运行性能。因此设计施工过程中必须予以严格控制,保证设备、管道的安装质量。基于这一点,必须对暖通空调施工的每一环节进行质量监督,通过提高技术水...查看详情
通风系统管道支吊架安装1.1、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。1.2、风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。1.3、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。1.4、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木托。1.5、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向...查看详情
通风,是指为改善生产或生活条件,采用自然或机械的方法对某一空气进行换气,以造成安全、卫生等适宜安全空气环境技术。 在建筑工程中,按照通风施工图,完成风机、通风管道、附件、仪表和其他设施的安装,并满足施工安装质量要求的工作过程。 建筑通风系统安装需要土建配合的内容 1、主体施工中的配合 土建结构工程施工时,通风主要任务是预留风管的孔洞、预埋套管和铁件。...查看详情
本项目为某省重点工程,施工时间为2015-2016年度,现项目已完成施工和竣工验收,本帖主要以图片形式展示施工的过程,因时间有限,照片较多,整理过程较长,本人边整理边发图,以供同行交流。...查看详情
关于通风空调系统施工设计(平面图,剖面图,系统图)...查看详情
14ST201-2 地铁工程机电设备系统重点施工工艺-给排水、通风与空调系统...查看详情