通风与空调系统更新时间:2025-11-29 23:12:01

本专题为土木在线通风与空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风与空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1 地铁通风空调系统的作用 ①地铁作为近几年在我国各大发达城市中国家大力支持建设和发展的一个交通运输行业,是一个城市发展的重要基础。 对经济和社会的发展更是有着举足轻重的影响。由于地铁的快速发展,车次的增加和车速的提高,快速高效载客量大的特点,造成了地铁中热量的大幅增加。地铁通风空调系统的主要作用是控制地下空间内空气的温湿度、流速和空气品质。在列车正常运行时,为乘客和工...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:26 时间:2025-10-14
  • 集中空调通风系统:为使房间或者封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。 包括:全空气系统,全水系统,空气-水系统,冷剂系统。 设计规范:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 监督抽检依据: 《公共场所卫生管理条例实施细则...查看详情

    用户:qq36511352 浏览量:35 时间:2025-08-28
  • 来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:34 时间:2025-08-11
  • 来源:机电人脉 作者 李延敏 如有侵权,请联系删除 1 排烟(通风)风机设计余压不足 主要原因:建筑方案日趋复杂多变,建筑平面布局越发不规则,且对于地下车库、大型商场等建筑为了在满足防火规范前提下用足防火分区面积,导致防火分区划分时边长超 60 m,但设计人员选择风机时并没有进行严谨的水力计算,从而致使诸多项目风管阻力做大,风机余压设计不...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:73 时间:2025-07-28
  • 一 系统分区不当 01 现象 :某医院放射科诊疗部,冬季检查室的温度偏低,病人受不了,影响正常使用。原因:诊疗部的机械室和检查室的热负荷不同。机械室有设备发热量,所以其室温偏高,而本系统的室温控制器又正好设在机械室。故当机械室达到已定室温时,检查室为无发热设备的房间,温度尚低。但由于自控的动作,使检查室等房间的温度却维持在低于设计值的水平,影响受检查病的舒适。 对策:...查看详情

    用户:黑夜亦亮丽 浏览量:75 时间:2025-07-18
  • 来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 1、 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:81 时间:2025-06-23
  • 风管的风速标准应为多少,以满足通风和空调系统的设计要求?...查看详情

    用户:tumux_3020 浏览量:15 时间:2025-06-11
  • 《化工采暖通风与空气调节设计规范》中,对化工企业的采暖、通风和空调系统有哪些具体要求?...查看详情

    用户:tumux_15602 浏览量:10 时间:2025-06-11
  • 来源:暖通自习室 如有侵权,请联系删除 水管道安装 一、冷冻冷却水管道安装技术要求 管道常采用的连接方式有:螺纹连接、焊接、法兰连接、沟槽连接等。 镀锌管道采用螺纹或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分应进行防腐处理;螺纹连接的螺纹应清洁规整,接口处的外漏螺纹应为2~3扣,不应有外...查看详情

    用户:qq84065720 浏览量:98 时间:2025-06-04
  • 防排烟系统设计的日的是将火灾产生的人量烟气及时排除,阻止烟气从着火区向非着火区蔓延,尤其要防止向安全疏散通道蔓延。防排烟的方式致可分为自然排烟、机械排烟、机械加压送风等方式。其中机械排烟是利用排烟风机强行将着火房间的烟气通过排烟口排至室外,从而降低被保护区的烟气浓度。一个优良的机械排烟系统在火灾时能排出50%的热量,使火灾温度降低,从而对人员的疏散和扑救起到重要的作用,对于排出疏散走道、起火房间的...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:119 时间:2025-05-27
  • 风管绝热施工技术-通风与空调风系统施工技术 风管的绝热材料,常见的如橡塑海绵板、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉板等,进场施工前,应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复检,检验方法为现场随机抽样送检,核查复验报告。 风管的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。穿越防火隔墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料。 风管、部件及空调设备绝热工...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:43 时间:2025-05-19
  • 风管制作安装的检验与试验-通风与空调风系统施工技术 风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。风管强度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;高压风管为1.2倍的工作压力。 风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久性变形及损伤为合格。严密性试验压力为系统工作压力,矩形...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:183 时间:2025-05-17
  • 风管安装的相关要求-通风与空调风系统施工技术 一、风管安装一般技术要求 当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。 风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体时...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:166 时间:2025-05-16
  • 风管部件制作的相关要求-通风与空调风系统施工技术 关于风管部件制作的有关内容,主要涉及到三个方面:成品风阀;消音器、消声弯头;柔性短管。 一、成品风阀成品风阀应设置有开度指示装置,并应该能准确反映阀片开度。手动风量调节阀的手轮或者手柄应以顺时针方向转动为关闭。电动、气动调节阀的驱动执行装置,动作应该可靠,且在最大工作压力下工作应正常。工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂家应提供在1.5倍工作...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:26 时间:2025-05-14
  • 风管制作的相关要求-通风与空调风系统施工技术 在通风与空调工程中,关于风管制作的技术标准在很多规范中都有体现,这篇文章作者就总结各个规范中的内容,来为大家讲述一下风管制作的有关内容。 文章篇幅比较长,但是绝对全面,会涉及到风管制作的一般要求、镀锌钢板风管制作、普通钢板风管制作、不锈钢板风管制作、复合材料风管制作、非金属风管制作等重要内容,值得大家收藏。 一、风管制作的一般要求 金属风管规格以外径...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:161 时间:2025-05-09
  • 空调系统使用时注意事项: 1 ) 在工程竣工、交付使用时,系统的风量、风速、温湿度、风压均已调好,保证在操作区域也是层流状态;随便调整其中送风系统和水系统的阀门,使用时只须按规定程序开机即可; 2 ) 系统的操作最好同专人负责; 3 ) 应在工作前 30 分钟与工作完成后 30 分钟分别启动和停机; 4...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:116 时间:2025-03-11
  • 结构资料库图片1

    2.5模块设计及加工图绘制 进行模块设计时需结合建筑、结构、精装等排布情况综合考虑,根据模块安装区域对模块吊装及连接进行设计,如空间狭小走廊区域,可制订两种吊挂安装方案。 (1)G形吊钩固定方案。为避免空间不足、无法在模块托举时进行顶部生根固定,可在模块安装前先按照模块分布图中吊杆布置详图将设计好的吊杆固定于顶板上,预留出G形挂钩,作为模块吊挂点。同时G形挂钩上需预留可调节螺栓孔,以便在模...查看详情

    用户:coc_43837661 浏览量:48 时间:2024-07-10
  • 制冷技术图片1

    地铁通风空调系统是地铁综合自动化系统的一部分,在地铁运营中起着重要的作用。地铁通风空调系统可以根据地铁内部环境的变化自动调节温度、湿度和风量,为乘客创造一个舒适、舒适的环境。本期我们就来探讨下地铁通风空调系统的类型和设计优化。 地铁通风包含哪些部分? 地铁的环境控制系统分为车站通风空调系统以及...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:290 时间:2024-06-26
  • 通风排烟图片1

    设计条件: NUMBER OF PASSENGER 乘客数量 DRY BULB EXTERIOR TEMP. ℃ 外部干球温度 RELATIVE HUMIDITY % RH EXTERIOR 外部相对湿度 % DRY BULB INTERIOR TEMP. ℃ 内部干球温度 RELATIVE HUMIDITY % RH INTERIOR ...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:193 时间:2024-06-21
  • 通风排烟图片1

    国家疾病预防控制局发布的《WS 10013-2023公共场所集中空调通风系统卫生规范》, 将于2024年5月1日起实施 。该标准代替了《WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范》,规定了公共场所集中空调通风系统(以下简称“集中空调通风系统”)的设计、质量、管理和检测等卫生要求,适用于公共场所集中空调通风系统,其他场所集中空调通风系统参照执行。 ...查看详情

    用户:qq25396809 浏览量:47 时间:2024-04-30