距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线通风与空调工程设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风与空调工程设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
风管制作: 1.1风管材质:金属(镀锌钢板、不锈钢…)非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…)复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成:酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。 1.2排烟风管:本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。钢板风管厚度按高压系统选择,检验检测按中压系统。 1.3复合材料:覆面材料必须为不燃材料,内部绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。 1.4风管系统类型:低...查看详情
5.电力设施施工 5.1.系统概况 动力照明配电系统由变电所低压配电系统、动力配电、照明及照明配电(包括导向照明)、动力与照明设备的控制、接地以及防雷等多个部分组成。动力照明配电系统为车站和区间所及其两端各半个区间内的所有用电设备提供低压电源,并负责动力与照明设备的配电及控制、设备之间的接口设计以及与其它相关系统的接口配合设计。 低压动力和照明设备的配电,根据负荷性质和重要程度按以下配电方式配电:...查看详情
1.总体施工安排部署 工程施工以:先大后小,先繁后简,先重点部位,后次要部位的程序进行施工;管线敷设依先高后低,先主干后分支的原则进行施工,配管遵循先风管,后水管,再电气配管,其次设备安装的原则进行施工,实体施工完成按单机、单系统、系统联调、站级调试模式逐级推进,施工流程见图1-01所示。 施工工艺流程图1-01 2.车站环境控制系统施工方案 2.1.工程概述 本标段通风空调系统的工程项目包括X...查看详情
来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 1. 总体施工安排部署 工程施工以:先大后小,先繁后简,先重点部位,后次要部位的程序进行施工;管线敷设依先高后低,先主干后分支的原则进行施工,配管遵循先风管,后水管,再电气配管,其次设备安装的原则进行施工,实体施工完成按单机、单系统、系统联调、站级调试模式逐级推进,施工流程见图1-01所示。 施工工艺流...查看详情
通风空调工程安装与识图课件96页.pdf...查看详情
通风与空调工程施工现场配合与控制 1、 施工内容概述 通风空调工程由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。 ( 1 )通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫...查看详情
本文从①风管原材料质量控制、②风管加工质量控制、③风管安装质量检查控制、③功能性质量问题控制四个方面,详细总结了 通风与空调安装工程质量管控要点 ,图文并茂、全面详尽,分享给大家学习交流 。 一 风管原材料质量控制要点 1 风管尺寸规格与厚度质量控制 要点:严控材料进场验收第一关;系统、规格厚度要匹配;材料存放需分类 严控材料进...查看详情
风管安装要求 (1)风管内不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆的气体或液体的管道。 (2)风管与配件可拆卸的接口,不得装在墙和楼板内。 (3)水平安装的风管,可以用吊架的调节螺栓或在支架上用调整垫块的方法来调整水平。风管安装就位后,可以用拉线、水平尺和吊线的方法来检查风管是否横平竖直。风管水平安装,水平度的允许偏差每米不应大于3mm,总偏差不应大于20mm。风管垂直安装,...查看详情
在一般情况下,根据通风空调安装工程施工图所包含的内容,可按下述步骤对通风空调安装工程施工图进行识读。 (1)识读一张图时,应先看标题栏,其次是图名、图样及相关数据。通过标题栏,可以知晓名称、工程项目、设计单位以及图纸比例等。整张图所注比例均应看清、记牢,切不可忽视。 (2)阅读图纸目录,通过对图纸目录的阅读,了解整套通风空调安装工程施工图的基本情况,包括图纸张数、名称以及编号等。 ...查看详情
基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺: ①空调风系统施工工艺流程 ②风管制作工艺 ③风管安装工艺 ④风机安装工艺 ⑤空调水系统安装 ⑥风管实验 ⑦末端安装 一、空调风系统施工工艺流程 二、风管制作工艺 1、风管制作流程 2、风管选型 根据施工现场具体情况,采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者联合使用。工艺及风管边长...查看详情
一、支、吊架制作 1.确定标高 以施工设计为依据,以现场具体情况为准则,根据现场的具体情况,按照设计图纸并参照土建基准线确定风管标高、位置、走向并放出安装定位线。 2.支、吊架制作 标高确定后,按照风管系统所在的空间位置、风管截面的大小等工程具体情况,确定风管支、吊架的形式。支、吊架材料的选用应根据现场支持构件的具体情况和风管的质量确定,可采用扁钢、圆钢、角钢等制...查看详情
知名地产通风与空调工程施工工艺与质量标准...查看详情
通风空调工程: 一、系统安装: 1、新建、改建、扩建的建筑工程内的通风空调工程(不含通风工程)禁止采购、安装玻镁风管及配件。 2、民用建筑内的中央空调系统应设有新风系统。新风应直接送至有人员长时间停留的房间。例如:办公室、客房、居室、会议室、商场、餐厅等。 二、风管制作 1、制作风管材料的品种、规格、性能与厚度必须符合设计、产品标准和验收规范要求。 2、矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半径为一个...查看详情
感谢观看...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图...查看详情
莫畏难,莫嫌天涯海角远 ,但肯摇鞭有到时! 什么意思呢?就是只要立定志向,就别怕艰难,不管目标有多远,只要天天勤勤恳恳的策马扬鞭,总有一天,你小子会达到你的目的地。 在现代大型公共建筑中,通风空调系统多采用水冷/风冷式冷水系统加新风系统的布置方式,室内末端装置为风机盘管。针对此类工程,须制定完善合理的施工计划,避免施工过程中重复拆改、达到系统良好循环运行的目的,实现高效节能的目标。 一、...查看详情
中国安装工程优质奖2018年评审会在北京召开。 会上,中建三局二公司安装公司参建的 深圳平安金融中心项目通风与空调安装工程 荣获 2017-2018年度(第二批)中国安装工程优质奖(中国安装之星) 。 这也是 中建三局二公司 安装公司继 太原湖滨广场综合项目 之后二度获得此奖。 据悉,深圳平安金融中心项目是中建三局二公司安装公司 首次作为机电总承包...查看详情
知名企业通风与空调工程施工技术标准...查看详情
来源:中建三局二公司 版权归原作者所有 中国安装工程优质奖2018年评审会在北京召开。 会上,中建三局二公司安装公司参建的 深圳平安金融中心项目通风与空调安装工程 荣获 2017-2018年度(第二批)中国安装工程优质奖(中国安装之星) 。 这也是 中建三局二公司 安装公司继 太原湖滨广场综合项目 之后二度获得此奖。 据悉,深圳平安金融中...查看详情
风管绝热遇到支吊架时,支吊架要放在绝热层外面,中间垫坚实的材料,以避免绝热材料和横担角钢直接接触破损,产生冷桥。 一般采用以下两种形式: 1,风管与横担架之间垫经过防火、防腐处理的50*50硬质木方,长度为保温后的风管的宽度。方木和吊架横担之间要固定。 2,当客观原因其间没有放置方木的空间高度时,可在绝热材料和横担角钢间垫镀锌钢板,宽度为风管宽+2*25,长度为横担宽+2*50。 ...查看详情