  • 消防喷淋系统中,一个湿式报警阀所能带动的喷淋头数量是有限制的。 1. 水力计算 :在设计消防喷淋系统时,需要进行水力计算,以确保在发生火灾时,系统能够提供足够的水量对火源进行有效压制。一个湿式报警阀所能提供的水量是有限的,如果连接过多的喷淋头,可能会导致在火灾时无法为所有喷淋头提供足够的水量,从而影响灭火效果。 2. 压力损失 :在消防喷淋系统中,水流经过报警阀、管...查看详情

    用户:瑾沫流年 浏览量:8 时间:2024-04-24
  • 电气资料库图片1

    来源:消防安全管理员 如有侵权,请联系删除 1.在接收到火灾报警信号后,消防联动控制器能在 3s内 发出启动信号。 2.若消防联动控制器在 10s 内未收到受控设备的反馈信号,启动总指示灯和相应受控设备的启动指示灯应闪亮。 3.监管报警信号是具有监管功能的集中控制器接收除火灾报警、故障信号、联动控制信号之外的其他输入信...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:8 时间:2024-04-22
  • 建筑消防给水图片1

    近日 教育部、国家消防救援局 《 关于印发〈中小学校、幼儿园消防安全十项规定〉的通知 》 明确了中小学校、幼儿园 消防安全十项规定↓ 第一条 中小学校、幼儿园的法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位的消防安全责任人,对本单位消防安全全面负责。主管消防安全的负责人是单位消防安全管理人,领导班子其他...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:25 时间:2024-03-27
  • 防雷减灾图片1

    一、系统的布线 火灾自动报警系统的线路包括供电线路、信号传输线路和制线路。 (一)布线设计的一般规定 1.系统线路电压等级的选型要求 (1)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 (2)采用交流220/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450/750V的...查看详情

    用户:wx_89323205 浏览量:37 时间:2024-01-18
  • 输变电工程图片1

    随着新能源技术的突飞猛进,储能消防锂电池在众多领域中大放异彩。然而,锂电池的独特性质却为其发展带来了一个难题:锂电池热失控问题。为了确保锂电池的安全使用,热失控检测预警装置的研发和应用已刻不容缓。 在全球范围内,电池储能已成为发展新能源的不可或缺的技术支柱。为了满足调峰调频和新能源消纳等需求,电力储能项目装机规模庞大,而其中90%以上都选择了锂电池储能系统。据某新能源财经预测,到2030年,国内外...查看详情

    用户:智能传感 浏览量:12 时间:2024-01-18
  • 防雷减灾图片1

    一、系统的布线 火灾自动报警系统的线路包括供电线路、信号传输线路和制线路。 (一)布线设计的一般规定 1.系统线路电压等级的选型要求 (1)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 (2)采用交流220/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450/750...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:10 时间:2024-01-09
  • 火灾自动报警系统常见故障有:火灾探测器、通讯、主电、备电等故障,故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除。如果是探测器、模快或火灾显示盘等外控设备发生故障时,可暂时将其屏蔽隔离,待修复后再取消屏蔽隔离,恢复系统正常。 常见故障及处理方法 火灾探测器常见故障 (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。 (2)故障原因:探测器与底座脱...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:4 时间:2023-12-04
  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统组件—报警阀组 在自动喷水灭火系统中,报警阀组是至关重要的组件,是自动喷水灭火系统中接通、切断水源,起到报警作用的装置,其主要作用有:①接通或关断报警水流②喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警③防止水倒流。 报警阀组根据系统的不同分为湿式、干式、雨淋和预作用报警阀组。 (一)湿式报警阀组 湿式报警阀组用于湿式自动喷水灭火系统,主要作用是当喷头爆破时,湿式报警阀能自动打开,...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:92 时间:2023-11-21
  • 建筑消防给水图片1

    湿式系统 使用于高于4℃和低于70℃的环境 识别:报警阀呈长方形,唯一有延迟器的系统。 组件:水流指示器,水力警铃,延迟器,湿式报警阀,压力开关,总控阀 干式系统 使用于低于4℃和高于70℃的环境 识别:报警阀瓣比较宽呈大肚子形状,有充气管道,无电磁阀,有防复位装置 组件:水流指示器 压力开关 水力警铃 干式报警阀 总控阀 预作用系统 使用于严禁管道漏水,严禁系统误喷的忌水场所 识别:...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:42 时间:2023-11-21
  • 建筑消防给水图片1

    以下的总结对所有考试年份实务、综合、案例分析的考点出处进行了标注,并用颜色进行表示,技术实务用红色标志,如【2015】、【2016】;综合能力用绿色标识,如【2015】、【2016】;案例分析用蓝色标识,如【2015】、【2016】 一、报警阀设置要求 报警阀 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具 雨淋报警阀组的电...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:18 时间:2023-11-21
  • 来源:荣胜消防工程师 一、火灾报警控制器、 消防联动控制器 1.火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,控制器应在 10s内 发出火灾报警声、光信号。 2.与备用电源之间连线断路、短路时,与现场部件的连线断路时,控制器应在 100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号。 3.控制器在发出火灾报警信号后 3s ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:21 时间:2023-10-27
  • 建筑消防给水图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:13 时间:2023-10-20
  • 供配电技术图片1

    说到火灾自动报警系统,想必大部分电气设计人员再熟悉不过了。但是如果说到火灾自动报警系统的供电、接地及布线要求,可能不少电气设计人员都一知半解的,特别对于一些电气设计新手更是一问三不知了。我们都知道火灾自动报警系统是火灾发生过程中的初期预警系统。是对火灾初期的烟雾,温度升高。火焰光等进行的感应探测实现报警提示到报警控制器,实现预警,一般由探测器按钮,模块,声光警报装置等组成。它能及时、准确地探测被保...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:70 时间:2023-09-19
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统定期检查 不同类型的探测器、手动火灾报警按钮、模块等现场部件应有不少于设备总数1%备品。系统设备的维修、保养及系统产品的寿命应符合《火灾探测报警产品的维修保养与报废》(GB 29837)的规定,达到寿命极限的产品应及时更换。 二、系统故障及处理方法 (一)常见故障 火灾自动报警系统常见故障有∶火灾探测器、主电源、备电源、...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:14 时间:2023-09-04
  • 一、系统的控制 (一)防烟排烟系统的控制 1.加压送风系统的联动控制 (1)加压送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号:由加压送风口所在报警区域内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。 (2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制火灾层和相关层前室等需要加压送风场所加压送风口的开启;由消防联动控制器通...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:39 时间:2023-08-30
  • 防雷减灾图片1

    一、系统的布线 火灾自动报警系统的线路包括供电线路、信号传输线路和制线路。 (一)布线设计的一般规定 1.系统线路电压等级的选型要求 (1)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 (2)采用交流220/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450/750V的...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:25 时间:2023-08-29
  • 建筑消防给水图片1

    在刚刚结束的“2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛”上,中信建筑设计研究总院有限公司李蔚总工的“超高层建筑消防给水系统联动控制分析”总结的比较到位,引起大家浓厚兴趣和关注!他报告主要内容如下: 消防给水系统报警与联动控制设计 超高层建筑消防给水系统联动控制技术要点 消防给水系统报警与联动设计规范及图集疑点分析 先说第一个问题,消防给水系统报警与联动控制设计要求,李蔚总工总结如表1所示。 ...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:26 时间:2023-07-24
  • 火灾自动报警及消防联动系统布线与配管1.市线一般要求(1)火灾报警系统和消防设备的传输线应采用铜心绝缘导线或铜心电缆,推荐釆用NH氧化镁防火电缆、耐火电缆或ZR阻燃型电线电缆等产品。这些缆线的电压等级应不低于交流250V,芯线的最小截面通常应符合表1的要求。表1 火灾自动报警系统用导线最小截面类别芯线最小截面/mm2备注穿管敷设的绝缘导线1.00线槽内敷设的绝缘导线0.75多芯电缆0.50由探测器...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:71 时间:2023-06-06
  • 关于需要设置火灾自动报警系统的建筑或场所《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4章节有明确规定,其中8.4.1-13“设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位”。条文说明中明确建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的部位主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:86 时间:2023-05-22
  • 《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013第11.2.2条“火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆”。《民用建筑电线电缆防火设计规范》DB37/5056-2016第5.1.3条“消防设备电源线路应满足火灾时建筑物内的消防用电设备持续运行时间的要求”《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:36 时间:2023-05-22