报警系统更新时间:2024-05-02 19:16:44

本专题为土木在线报警系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与报警系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 用配电室烟雾报警器 智能告警模块 环境监控主机等设备进行组合,可实现一套完整、自动、全天运行的配电室火灾烟雾监测报警系统,该系统专门针对配电室火灾进行监控、报警,助力工作人员提高配电室火灾消防应急能力,做到及早发现、及时解决、降低损失。 一、配电室火灾的危害 1、火灾会造成惨重的直接财产损失。 2、火灾造成的间接财产损失更为严重。 3、火灾会极容易造成人员伤亡。 4、火灾会造成不良的社会...查看详情

    用户:pl_32389575 浏览量:9 时间:2023-03-06
  • 2.1 质量管理2.1.1 火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按本规范附录 A 划分。2.1.2 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。2.1.3 火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按附录 B 的要求填写有关记录。2.1.4 火灾自动报警系统施工前应具备下列条件:1 设计单位...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:35 时间:2023-03-03
  • 12.4.1 隧道入口外100m~150m处,应设置隧道内发生火灾时能提示车辆禁入隧道的警报信号装置。12.4.2 一、二类隧道应设置火灾自动报警系统,通行机动车的三类隧道宜设置火灾自动报警系统。火灾自动报警系统的设置应符合下列规定: 1 应设置火灾自动探测装置; 2 隧道出入口和隧道内每隔100m~150m处,应设置报警电话和报警按钮; 3 应设置火灾应急广播或应每隔100m~150m处设置发光...查看详情

    用户:pl_99644551 浏览量:10 时间:2023-03-03
  • 11.2.1火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的 钢性塑料管或封闭式线槽保护。 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,...查看详情

    用户:pl_16908964 浏览量:30 时间:2023-03-03
  • 火灾自动报警系统 ·布线有何规定(1)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。(2)火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等进行检查。(3)在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在传先前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。(4)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在...查看详情

    用户:pl_64140973 浏览量:28 时间:2023-03-03
  • 今天主要更新火灾自动报警系统的探测器部分和每年的常考点,希望大家用心记忆因为这章的内容比较多所以分为多次更新。探测器分类点型探测器的选择探测区域的划分关于单独划分探测区域的我的记忆方法采用模糊记忆:所有的楼梯相关的包括楼体本身、前室、和通向楼梯的走道,各种管道井、容易被忘记的闷顶和夹层。火灾探测器的选择关于点型感温火灾探测器的场所我的记忆技巧是:有气和烟的地方(这两个地方如果感烟的容易引起误报警)...查看详情

    用户:pl_43793451 浏览量:12 时间:2023-03-03
  • 火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾...查看详情

    用户:pl_19120726 浏览量:12 时间:2023-03-03
  • 按火灾自动报警系统的应用范围分为:区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统三类。1、区域报警系统是由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。这种系统一般用于二级保护对象。2、集中报警系统是由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。这种...查看详情

    用户:pl_88929174 浏览量:24 时间:2023-03-03
  • 1、火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护; 2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆; 3、线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:156 时间:2023-03-03
  • 按照相关规定,项目完工以后建设单位会委托消防检测公司对消防施工单位消防设备的安装与运行及联动功能情况进行检测,消防检测单位检测合格以后会出具消防检测合格报告,检测合格报告是建设单位向消防管理机构申请消防验收的法定文件之一。消防管理机构应当自受理消防验收申请之日起二十日内组织消防验收,并出具消防验收意见。消防检测公司对项目的检测流程和消防管理机构的验收流程基本一致,之所以先检测再验收是因为地方竣工项...查看详情

    用户:pl_05001312 浏览量:33 时间:2023-03-03
  • 为减少火灾的危害,我们可以在火灾发生初期通过一系列电子设施进行预警,在第一时间将火灾扼杀在摇篮之中。火灾自动报警系统应运而生。火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为以下三类。一、区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、火灾报警控制器等组成,只有报警功能。二、集中报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制图形显示...查看详情

    用户:pl_32738608 浏览量:35 时间:2023-03-03
  • 火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其他场所的一种自动消防系统,它是一种应用相当广泛的现代消防设施,是人们同火灾作斗争的一种有力工具。近年来,随着一系列消防技术法规的贯彻实施,我国火灾自动报警系统的推广应用有了极大发展,火灾自动报警系统在安全防火工作中已经并将继续发挥出日益显著的作用。火灾自动报警系统的安装是专业性很强的技术工作,需要具有...查看详情

    用户:pl_43793451 浏览量:26 时间:2023-03-03
  • 输变电工程图片1

    1、 设置有火灾自动报警系统的建筑,消防控制室是否应单独设置? 答: 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.2.1条要求,火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定: (1)仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统; (2)不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:29 时间:2023-02-26
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统能起到早期发现和通报火警信息,及时通知人员进行疏散、灭火的作用,应用广泛。今天我们学习应设置火灾自动报警系统的场所和建筑。一、工业建筑1. 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。2. 每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库。二、公共建筑1. 任...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:44 时间:2023-02-24
  • 火灾自动报警系统设置一提出要求规范性我们所以其实防火门的特殊性,因此在安装的但是必须基本原则规定,而今天也有网友评论在珠海泰源感应门实业有限公司相关网站咨询相关其他问题,所以今日干脆系统的收集一些相关信息,分享。挡烟垂壁门一、食品安全国家标准,食品接触用金属材料及制品50016-2006《建筑设计防火规范》(1.简称《建规》)特别规定:防烟分区之间应一体式防火墙隔开。当一体式设置防火墙的的确确艰难...查看详情

    用户:pl_16908964 浏览量:36 时间:2023-02-21
  • 防火卷帘主要用于需要更多并对防火分隔的墙体,特别是设置防火墙、防火隔墙上因其生产、使用它等必须新开设较大张嘴而又无法设置方式防火卷帘时的封闭楼梯间。因挡烟垂壁不存在防烟效果要好,可靠度低等核心问题,所以,部分设计中要尽量减少挡烟垂壁的使用。根据《gb50016》gb50016-2014(2018版)6.5.3的规定要求,说一下防火分隔之间有关挡烟垂壁长度的相关规定及制作方法。1.图中为挡烟垂壁在中...查看详情

    用户:pl_48589270 浏览量:9 时间:2023-02-21
  • 一、一般相关规定封闭楼梯间其它部位位置设置排烟风机时,应合乎下列规定:1.除中入庭,当防火分隔部位的长度和宽度不小于80m时,排烟风机的宽度和长度不应小于50m;当防火间距不足主要部位的长度和宽度大于120m时,火灾自动报警系统的长度不应小于1该主要部位长度的1/3,且不应小于50m。2.防火卷帘应具有独特发生火灾时靠整体重量自动暂时关闭其功能。3.除严格规范仅法律规定外,挡烟垂壁的2.00h不应...查看详情

    用户:pl_32738608 浏览量:23 时间:2023-02-21
  • 单体未做火灾自动报警系统,水专业上了消火栓系统,电气专业是否要做消火栓报警按钮?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:55 时间:2023-02-19
  • 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116附录F中的“不同高度的房间梁对探测器设置的影响“中的梁高,是含楼板厚度的吗?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:27 时间:2023-02-16
  • 建筑消防给水图片1

    说到火灾报警控制系统,想必大部分电气人员都非常熟悉了。随着现代建筑的不断增多,火灾隐患增加,一旦发生火灾,将对人的生命财产造成极大的危害。现代建筑具有智能化的时代特征,火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。在工业和民用建筑,宾馆,图书馆,科研和商业部门,火灾报警控制系统已成为必需的装置。在火灾自动报警系统的设计、应用和选型过程中,很多人大多数注...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:40 时间:2023-02-14