谁有上进上出方式高低压配电系统系统图,上传参考参考...查看详情
做得比较匆忙,可能有不少错漏的,请大家指教.尤其是动力控制的开关选型上. 1699998...查看详情
请教在低压配电接线系统图中,下列符号代表什么意思?另有什么资料可以有完整的高低压配电接线系统图的说明啊? 1684761...查看详情
配电系统采用抽屉柜形式设计。 请各位朋友、同行和前辈对系统的设计是否合理,提出您的宝贵的意见。图片显示的是三个主开关的电路,整个配电系统见附件。 1676030...查看详情
一台1250KVA的变压器低压进线开关的整定电流怎样计算...查看详情
请教:带电容补偿柜的低压配电系统中,进线柜计算电流和补偿容量有关系吗? 是否按照:Ij=÷cosφ计算,与电容补偿无关啊?...查看详情
我在即将毕业的学生,现急需一些配电设计方面的资料做论文,有的帮助一下哈!~谢谢...查看详情
在民用与工业供配电手册上计算低压配电系统的短路时,高压侧系统短路容量通常书上已给定,但在设计工作中通常大家是如何确定的...查看详情
IEC电源三级防雷示意图 1660541...查看详情
一般在高、低压配电房的灭火系统该采用何种方式? 用CO2么?Pre-action system?或者还有其他方式么。如果想利用原有的喷淋系统,有可能么,允许么?...查看详情
做西气东输的一个站厂,要求主要电量信号(如进线)上传至站控系统。 进线电源电量上传我看到有2种,有选用万能断路器RS485口的,也有采用具有开关量输入及RS485口输出的多功能电表的(将断路器的状态输入表中) 请问那种方式应用较广泛?优缺点?谢谢!...查看详情
一、低压配电系统的保护包括过电流保护(短路保护和过负载保护)、断相保护、低电压保护(欠压和失压保护)、接地故障保护。在不同的应用场合,应按规范要求装设不同的保护,比如,《低压配电设计规范》GB50054-95规定,“配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号”; 低压配电系统的各个相关的低压电器之间应有良好的特性配合,以正确的发挥各个低压电器的各种功能。比如...查看详情
有一高校的低压配电线路,设计方采用了TN-C-S的方案,采用电缆进户。我认为有点儿不妥。当PEN线在建筑物端分开时,由于建筑物内的单相负载较多,其零线上会有较大的不平衡电流。致使其保护线地电位出现不可避免的偏移,影响到保护效果。...查看详情
如一工程,内有一,二级负荷。正常电源为市电,备用电源为柴油发电机, 对于一,二级负荷,我们通常在正常母线段和应急母线段分别引一路电源,在末端切换。可以说,这样已经满足规范的要求了,但我看到绝大多数工程,均设有母联柜,其作用是什么呢? 我理解可能有两个作用:1 市电停电时,由柴油发电机通过母联柜对某些三级负荷供电。2 给一,二级负荷增加一个备用回路,即备用电缆(不是备用电源)。 不知道我的理解对不对...查看详情
在应用中,低压配电系统的中性点大都采用直接接地,这样做有什么好处。...查看详情
1、低压配电系统的接地形式有几种? 2、各接地形式有什么特点?...查看详情
求学低压配电系统中的二次原理图的识读? 希望各位不吝赐教。 谢谢。...查看详情
低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣? 为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯? 达人指点啊!...查看详情
最近做低压配电系统接地,查了一些规范,没有垂直接地体的具体尺寸,只是在民用建筑设计规范JGJ/T16-92 12.9.3/4介绍了防雷接地体的具体做法,请问各位老师,两种接地体的做法可以相同吗。...查看详情
根据国际电工委员会(IEC)第64技术委员会(TC64)规定低压电网的接线方式有如下5种:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。低压三相供配电系统的广泛应用,要保证安全用电,就必须正确掌握防触电保护的方法: (1)保护接地:电气设备的外露导电部分和装置外导电部分在故障情况下可能带电,为了降低此电压,减少对人体的危害,将电气设备的外露导电部分和装置外导电部分通过接地装置与大地作可靠的连接; ...查看详情