本专题为土木在线低压配电系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压配电系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
各位大侠:一商住楼设计蓝图表明为TN-C-S系统,在单元楼总配电箱重复接地。 小弟在搞此住宅小区的变配电设计时,在该小区地下车库设有变配电室,根据规范要求,有变电所的住宅其低压配电系统的接地应为TN-S系统,配电变压器低压开关柜中N、PE线分开设置并集中接地,从变配电室放射供电至各单元楼总动力箱,我觉得,必须从变配电室低压柜把PE线引入各单元楼动力箱才对,否则TN-S如何体现,那么每回出线电缆必须...查看详情
分别对建筑电气低压配电系统中的5种接地系统进行了详细的介绍,分析了其各自的特点及如何选用.详细论述了PE保护线及等电位联结在低压配电系统中的重要作用....查看详情
6、电涌保护器安装的注意事项: SPD的安装应注意如下问题: (1)第一级保护的SPD应靠近建筑物的入户线的总等电位连接端子处,第二、三级保护的SPD应尽量靠近被保护设备安装。 (2)电涌保护器接至等电位连接的导线要尽可能短而直。 (3)为满足信息系统设备耐受能量要求,SPD的安装可进行多级配合,在进行多级配合时应考虑SPD之间的能量配合,当有续流时应在线路中串接退耦装置。有条件时,宜采用同一厂家...查看详情
5、低压电源系统中SPD的选择及安装位置 5.1 信息系统雷击电磁脉冲的防护应按其所处的建筑物条件、信息设备的重要程度、发生雷击事故严重程度等进行雷击风险评估,将信息系统雷击电磁脉冲的防护分为A、B、C、D四级,分别采用相应防护措施: A级:宜在低压系统中采取3—4级SPD进行保护。 B级:宜在低压系统中采取2—3级SPD进行保护。 C级:宜在低压系统中采取2级SPD进行保护。 D级:宜在低压系统...查看详情