某大学艺术楼,5层,4栋楼通过连廊连成一体,一至三层每层的面积为2400多。 到了4、5层,在两个楼之间的连廊边增加了两个教室,结果层面积超过了2500. 于是建筑专业在增加了教室的连廊中间处增加了一道防火卷帘。 请问这种情况我要不要做火灾自动报警啊?(ps:在外走廊的中部,不方便砌墙做防火门)...查看详情
请问没有火灾自动报警系统的项目,消防都做什么? 1. 有消火栓、消防泵,我做了消火栓按钮到泵的线NH-KVV-4*1.5 。 2. 消防还做了应急照明。 3. 请问还做其他的吗?如手动报警按钮、声光控报警装置、消防电话等。 如果需要做,那怎么连线啊?...查看详情
如果没有火灾自动报警系统, 1.应急照明可否从层箱出一回路接带蓄电池的应急灯具?还是必须设置应急照明箱,从配电室引入单独回路到此箱? 2. 上述的应急照明不带开关,还可以自动启动灯具。那像配电室、监控室的照明属于备用照明,而这样的房间有开关控制,那火灾时怎么使其强制启动呢。(没有火灾自动报警系统,没有消防信号。)就算是有两路电源,也不能控制强启啊?...查看详情
请问如果,没有火灾自动报警系统,有消火栓、消防泵,泵怎么控制启停啊? 我的是宿舍楼,地下一层非燃品库房,地上5层学生宿舍。共7200平米。 打算不设置火灾报警系统,不知道消火栓泵如何控制? 只有消防泵,无其他联动设备。...查看详情
本帖最后由 lyongh08 于 2013-4-14 00:05 编辑 一个5层宿舍楼要不要做火灾自动报警系统。 地上5层,地下一层为仓库。 总面积7200多平米。 有消火栓、消防泵。 无其他联动设备。 要不要做火灾报警呢? 真是纠结啊。请各位帮忙。 如果不做火灾报警,应急照明如何强启啊?...查看详情
本帖最后由 jzt666 于 2013-3-14 17:00 编辑 为了这资料,眼睛近视了我也不说啥,鼠标按坏了我也不说啥,键盘敲破了我也不想说啥,总之,多的话咱也就不说了,只望你能顶起,不要浪费了我的一片苦心哦:victory::lol:victory:...查看详情
在做一个十五层的宿舍,建筑概况每层500平方左右,一层是活动室,二~十五层是宿舍。不设其他消防联动。依据民规13.1.3.1理解为非住宅的高层建筑都得设自动报警了,这样理解对不?宿舍应该不能算住宅吧? 有同行说设不设看高规,怎样设看火规。。那些规范执行那些规范不执行,真不知道,中国的规范真让人猜不透。...查看详情
简要说明: 本工程消防控制中心设于首层,消防控制中心内设一套火灾自动报警及消防联动,采用集中报警控制方式对全楼进行火情监视和消防设备联动控制,消防控制中心可接收各种火灾报警信号,并能显示报警部位及发出声光报警,系统收到报警信号后可自动或手动启动、控制各种消防设备。 文件格式:Word 文件大小:34.5 kB...查看详情
火灾自动报警设计图里声光警报器和火灾显示盘在同一组线里,同时还接有一个不知名设备,矩形方框里POW是什么设备?另外,这条线就是通讯总线吗?求高人解答,小弟谢过@smile@ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 编辑 ]...查看详情
从湿式报警阀处检查自动喷水灭火系统工作状态: 1.阀前无压:稳压系统出水关闭; 2.阀前压力小于最不利点工作压力:稳压泵不自动运行或停泵压力低; 3.阀前压力正常但小于阀后压力:曾超压充水,需阀后泄水测试; 4.阀前后压力相等但泄水时警铃处不及时出水:稳压泵停泵压力低; 5.水力警铃动作后未启动供水泵:供水泵控制器设于手动状态,或压力开关未直接联锁主泵控制器,或压力开关故障。 6.水力警铃动作后短...查看详情
今天看规范,突然有点问题想不开,来请教下各位。以温感为例,地下室的温感,保护面积只有20,然后附录说一个温感只能保护一个大于12㎡的的梁区域。我再想,这个探测器保护了这个梁区域以后,他得保护半径内覆盖的其他梁区域的部分地方还能不能保护到。还有就是说,大于12的梁区域是否一定要布置一个探测器,可以靠其他梁区域的几个探测器保护吗?...查看详情
请教各位大虾,100m以上的住宅住户内是否需要设置火灾自动报警系统? 《警规》里只是规定100m以上的建筑为特级建筑,并没有说住户内是否需要设置火灾自动报警系统。 《高规》里第9.4.1条建筑高度超过100m的高层建筑,除泳池、卫生间、溜冰池外,均应设置火灾自动报警系统。 JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》第14.2.3要求100m以上的住宅建筑应设置消防控制室、应急广播系统、声光报警...查看详情
审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。 我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。 自己认为这条规范本身就有问题,该如何回复?...查看详情
现在在做一个丁类厂房,180m*50m,不知道要不要做火灾自动报警系统?请高手指教!多谢...查看详情
教学综合楼,总建筑面积为12000平方米,五层,每层建筑面积2200平方米,里面有教室、办公室,实验室,计算机室,要做自动喷淋系统和自动报警系统。...查看详情
希望有所参考...查看详情
我想问的是,火灾自动报警系统中,要切除非消防配电箱,我给的信号应该是先到中间继电器,然后再通过分励脱扣器断开开关的,可我们老大非说是通过交流接触器,我想求个原理图来,越细越好,说实话,我感觉我们老大不专业...查看详情
请教一下青岛的同行 丙类的生产厂房(非防火规范提及的制衣、制鞋及玩具厂房)需要设置火灾自动报警系统吗(此工程在青岛平度市,图纸在青岛市图审中心审查) 先谢了...查看详情
有一四层办公楼,每层2600左右平方米。需要设置火灾自动报警系统吗。...查看详情
是不是有喷淋就必须设火灾自动报警系统。我记得有条规范说有防排烟就必须设火灾自动报警系统,那喷淋呢...查看详情