本专题为土木在线住宅电气规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与住宅电气规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
2012年《住宅建筑电气设计规范》(总结版)...查看详情
住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011勘误表 4729732...查看详情
规范6.2.7条说当7层及以上的住宅,当同层户数小于9户时,可以采用单相电源供电。 现在一工程21层,每层8户,如果每户安装功率按6.00KW计算,则每层电表箱进线计算电流I=8*6*0.7/0.85/0.22=180A, 此时,电表箱进线开关如何选择?用熔断器吗?...查看详情
附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。 重庆市住宅电气设计标准 二 术语 1. 公用/专用配电所,10KV以下 2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统 1. 负荷分3级 19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。 2. 负荷计算,方案设计阶段利用指标法,初步设计,施工图利...查看详情
4639439 《住宅建筑电气设计规范》P4中,关于每套住宅用电负荷的问题,具体问题如下: 表3.3.1中,建筑面积是指的是每套住宅的套内建筑面积吗?还是指的是建筑平面中标注的每套住宅建筑面积(包含了公摊面积)? 希望大家指导一下! 4639439...查看详情
论文简介:次规范为2012年开始实施的新规范,有需要的人可以下载 投稿网友:jht2008 上传时间: 2013-04-01...查看详情
该规范6.4.5规定“19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。10~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。” 按这字面理解,就是说应急照明不需要用耐火的线缆咯?...查看详情
本帖最后由 muyuyao 于 2013-10-8 15:26 编辑 JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范及其勘误 2013年10月8日前被下载过225次,由于系统问题,原来的文件不能解压了,苦于一直没有找到该存档文件,一直没能重新上传。今天终于找到了,特此上传,给大家带来了不便,往见谅!4571432 本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-16 12:30 编辑 ]...查看详情
大家看看,规范条文说明3.4.1条中,负荷计算的案例题是不是算错了,误人子弟啊!...查看详情
4537108...查看详情
住宅建筑电气设计规范---JGJ242-2011 4536249 4536250 4536249...查看详情
《民用建筑电气设计规范》和《住宅建筑电器设计规范》有必要单独制定吗?前者不能涵盖后者吗?...查看详情
本帖最后由 江南小生 于 2013-6-14 09:16 编辑 JGJ_242-2011_住宅建筑电气设计规范.pdf...查看详情
住宅电气设计规范,说单层户数在9户以下可以单相配电。 那么假如此时户数为3,每户6.0KW,则计算电流I=3*6/0.22/0.85=96.3A 此时,开关如何选择?...查看详情
看到有朋友发PDF版本的,发个电子书版吧。...查看详情
《住宅建筑电气设计规范》7.4.6条规定电气竖井内应急电源与非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。这个隔离措施条文解释为穿导管或电缆敷设在封闭桥架里。这个是否要理解为应急电源和非应急电源要敷设在两个不同的桥架里呀?而不是采用敷设在一个桥架里中间加隔板的做法呀?...查看详情
如何执行《住宅建筑电气设计规范》9.2.3条 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011, 自2012年4月1月起实施。 9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。 注意:组团中大量单元式高层住宅单体内是没有值班室的。小区内只有总的...查看详情
“9.4.4卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。” 现在一般的住宅卫生间有多大。貌似一般也就1.5米*2米左右吧。 那么如果是浴缸还好,如果是喷淋似乎,都没办法放灯了 不知道我理解的对不对...查看详情
《住宅电气设计规范JGJ 242-2011》2012.4执行,其中第6.3.2每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。关于这个自恢复式怎么理解?是电压恢复时开关自动重合闸吗?失压保护功能其中就有防止再来电自动合闸的功能,这样不是完全相反了吗?还有现在哪些厂家哪些系列有自恢复式过、欠电压保护电器?...查看详情
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:05 编辑 WORD版JGJ242- 2011住宅建筑电气设计规范!!! 自型转换并编辑的!!! 每一条文解释被编辑在每一条正文之后,一一对应!!!font] 便于阅读学习和全面掌握!!! 本帖最后由 muyuyao 于 2012-4-3 09:37 编辑 ]...查看详情