距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线住宅电气规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与住宅电气规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
《住宅建筑电气设计规范+JGJ242-2011》...查看详情
最近住建部办公厅对《住宅项目规范》(以下简称规范)再次公开征求意见,在专业群中引起大家的重视和热议,下面从非技术角度谈几点意见和个人看法,与大家共同学习。 1、规范属于技术法规范畴 规范不同于其他住宅方面的标准(下面列出部分标准), 属于技术法规范畴,全文都是强制性的,其等级高于其他住宅类标准 。 2、再次征求意见表明对规范的重视 据了解,全文强制性规范由于其地...查看详情
同求: 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008) 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)...查看详情
【规范】 7.5.1 住宅建筑应设通信系统。在公用电信网络已实现光纤传输的地区,住宅建筑的通信设施应采用光缆到户方式。 【242】 11.1.1 住宅建筑应根据入住用户通信、信息业务的整体规划、需求及当地资源,设置公用通信网、因特网或自用通信网、局域网。 11.1.2 住宅建筑应根据管理模式,至少预留两个通信、信息网络业务经营商通信、网络设施所需的安装空间...查看详情
来源:筑龙论坛 如有侵权请联系删除 建筑电气设计培训实操培训视频班 点击免费试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in --什么是住宅建筑? 见《住宅建筑规范》GB50368-2005中的术语 --实际设计中,哪些工程需执行本规范? 1、纯住宅建筑(住宅、老年人住宅、别墅、酒店式公寓) 2、多功能...查看详情
来源:工程人有话说 版权归原作者所有,侵权请联系删除 --什么是住宅建筑? 住宅建筑 (residential building),供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分),简称住宅或见《住宅建筑规范》GB50368-2005中的术语。 --实际设计中,哪些工程需执行本规范? 1、纯住宅建筑(住宅、老年人住宅、别墅、酒店式公寓) 2、多功能组...查看详情
JGJ UDC 中华人民共和国行业标准 JGJ 242-2011 备案号1193-2011 住宅建筑电气设计规范 Code for electrical design of residential buildings (局部修订征求意见稿) 2018年7月15日 中华人民共和国住房和城乡建设部 发布 目 ...查看详情
JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范 附条文说明 勘误与补充...查看详情
本规范适用于工频交流电压1000 V及以下低压供电的农村居民住宅的户内电气设备及装置的选择、安装和检验,包括对现有住宅进行集中整治或翻新改造。 5394792...查看详情
DLT5717-2015 农村住宅电气工程技术规范5389423 5389423...查看详情
JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范 中规定了 厨房卫生间 中插座需使用IP54防护等级的,但施工单位反应市面上出售的插座没有 符合IP54防护等级要求的,仅能加装防溅水面板(正规面板上会标注 IP44)。但这样并不是规范要求的IP54的啊,各位兄弟姐们谁用过、见过IP54的家用插座啊?能不能给个图片或者产品链接。 另外,我知道用室外使用的IP65 66的插座,但是这种用在厨房卫生间 太...查看详情
62.JGJ_242-2011_住宅建筑电气设计规范...查看详情
电气安装工程规范 1 一般规定 1.1 本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。 1.2 电气安装施工人员应持证上岗。 1.3 配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。 1.4 配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。 1.5 电路配管、配线施工及电器...查看详情
施工要点 1 应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 2 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 3 暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。 4 同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 5 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。...查看详情
住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2....查看详情
本帖最后由 tozhenliang 于 2014-4-6 00:47 编辑 住宅电气设计规范(2011)3.4.1条文解释中有个例子:1600kva的变压器能带多少户住宅,比如说每户6KW,能带1647户。这里有很大的疑问,假设平均每户的面积有60个平方,加上公摊面积就70平方,1647户总的建筑面积就115290平方米建筑面积,1600kva/115290m2*1000=13.8va/m2,这...查看详情
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》主要起草人孙兰主讲的讲座,PPT格式 4772555 图纸太贵,收点小费,看贴回贴,赚币不累@titter@。 4772555...查看详情
新的住宅电气设计规范中,9.3.2条,。建筑高度为100m 或35 层及以上住宅建筑的疏散标志灯应由蓄电池组作为备用电源;建筑高度50m~ 100m 且19 层~34 层的一类高层住宅建筑的疏散标志灯宜由蓄电池组作为备用电源 不是很明白这条要怎么实行,用了蓄电池就不用第二路电源吗,蓄电池作为第二路电源,我是新手,没做过一类高层,很迷茫,纠结,请教下高手...查看详情
2013最新电气规范,建筑电气设计必备...查看详情
论文简介:JGJ_242-2011_住宅建筑电气设计规范 投稿网友:chaomeitang 上传时间: 2013-08-24...查看详情