消火栓安装更新时间:2024-03-27 01:52:50

本专题为土木在线消火栓安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 安装工程造价图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 ?消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。...查看详情

    用户:wx_64138241 浏览量:31 时间:2024-01-05
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了 消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项 ,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:49 时间:2024-01-03
  • 建筑消防给水图片1
  • 图集04S202室内消火栓安装...查看详情

    用户:丨影舞丨 浏览量:43 时间:2023-03-25
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装?消火栓(箱)安装基本要求:1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:72 时间:2023-02-22
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:消火栓与喷淋头安装1消火栓(箱)安装消火栓(箱)安装基本要求:1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°;采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活(开启拉力≯50N);箱门外标识明显。5)消火栓箱内水龙带、水枪、软管等安放到位。消火栓安装在...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:151 时间:2023-01-31
  • 4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。 说明: 室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,故选取有代表性的三处:、屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。屋顶试验消火栓试射可检验两...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:67 时间:2022-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    根据规范要求,消火栓按钮应设置在消火栓箱内...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:36 时间:2022-09-15
  • 一、室外消火栓的设置要求 1. 室外消火栓的设置 1)建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范的有关规定。 2)建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按 l0L/s~15L/s 计算。 3)室外消火栓宜沿建筑周,围均匀布置,且不宜集中布置在建筑...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:285 时间:2022-09-07
  • 建筑规范图片1

    设置场所 1、建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3、体积大于5000m?的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。 4、特等、甲等剧场,超过80...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:70 时间:2022-09-07
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 0 1 施工工艺流程 施工准备 立、干管安装 消防箱及支管安装 管道试压和冲洗 箱体配件安装 系统调试 验收 0 2 安装准备 01 ...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:20 时间:2022-08-04
  • 设计说明:无,建筑功能:其他 资料目录 消火栓安装大样图 22.5度弯头安装大样 阀门安装大样图 消防管管沟剖面 排泥阀安装大样图 预留管连接大样图 地上式消防栓安装立面图 地上式消防栓安装平面图 闸阀套筒安装大样图 地上式消防栓安装平面图 闸阀套筒安装大样图 需要完整资料的戳下面链接 推荐资料: 某办公楼室外消火栓安装大样CAD图纸 https://ziliao.co188.com/d62...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:112 时间:2022-07-28
  • 最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。 图集太多,需要的戳下面链接。。。。 推荐链接: (GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》(最新版) https://ziliao.co188.com/p62401770.html 04S202室内消火栓安装图集cad版 https://ziliao.co188.com...查看详情

    用户:失物招領 浏览量:359 时间:2022-07-25
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.3.9 室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定: 1 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙的选型、规格应符合设计要求; 2 同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件; 3 试验用消火栓栓口处应设置压力表; 4 当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求,且...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:31 时间:2022-07-21
  • 10.室内消火栓设置场所、配置、安装10.1室内消火栓、消防卷盘、轻便水龙设置场所:10.1.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1建筑占地面积大于300m的厂房和仓库;2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;3体积大于5000m的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;4特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:2707 时间:2022-07-19
  • 1、消火栓箱在安装的时候,栓口出水方向应向下或与设置消火栓的墙面成90°角,然后栓口不应安装在门轴侧。2、室内消火栓箱的安装应保持平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。3、消火栓箱门的开启不应小于120度。4、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm。一、消防栓有哪些种类:1、室内消防栓。室内消火栓带有阀门接口,与水带、水枪配合使用。通常安装在消火栓箱内,属于减压型的消火栓,成为工厂、仓库...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:562 时间:2022-07-19
  • 目前设计中遇到DN150市政管道上接一只市政消火栓和一只DN100电磁水表,不懂运行中会不会影响水量...查看详情

    用户:ntpdiwhm 浏览量:34 时间:2022-06-08
  • 1、问题描述 漏埋消防供水管及附件的预埋件 隐患影响 1、水管与套管间的天花开裂、地面积水的话会顺着裂缝渗漏水; 2、影响后期封堵、观感; 3、发生火灾时,火焰蔓延或冲击波穿越到另一个防火分区,造成人员和物资损坏。 纠正措施 1、凿掉原有的密封材料,采用不燃材料填塞密实; 2、拆掉此管段,调节穿墙管居...查看详情

    用户:wx_71196434 浏览量:67 时间:2022-05-10
  • 来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 正文如下: 本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 ?消火栓(箱)安装基本要求: ...查看详情

    用户:我是你的益达 浏览量:64 时间:2022-05-05
  • 一、室内消火栓 二、 市政和室外消火栓系统 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。 7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。 7.4.16 城市交通隧道里的室内消火栓: 宜设置独立的消防给水系统; 水...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:87 时间:2022-03-08