消火栓安装更新时间:2024-04-28 07:48:11

本专题为土木在线消火栓安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 13S201室外消火栓及消防水鹤安装 扫描 高清版本ZSBDZSBD...查看详情

    用户:我不到啊 浏览量:1110 时间:2021-10-27
  • 关于干式消火栓的排气阀选择及安装位置。干式消火栓,规范上要求在最高处设置快速排气阀。想选择01SS105图集上的复合排气阀,不知道要选择多大管径? 现在设干式消火栓的仓库(一层)是7500米(100米*75米),主管DN100是500米,管内体积是3.9立方米。图集上复合排气阀,DN25的不考虑负压造成的管损,最高能达到350m3/h即5.8m3/min。可是从百度和淘宝上查,上海沪航阀门厂DN2...查看详情

    用户:wx_1615002617666 浏览量:641 时间:2021-03-06
  • 一、设置场所 1. 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1)建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。(建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓) 3)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:516 时间:2020-12-09
  • 正文: 本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:556 时间:2020-11-05
  • 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°;采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活(开启拉力≯50N);箱门外标识明显。 5)消火栓箱内水龙带、水枪、软管等安放到位。 消火栓( ...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:535 时间:2020-10-20
  • 问题补充:谁能教我一下消火栓系统怎么用安装算量软件...查看详情

    用户:hpid4249 浏览量:22 时间:2020-08-04
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了 消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项 ,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于12...查看详情

    用户:harrisonding 浏览量:16390 时间:2020-08-04
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗?消火栓(箱)安装? 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°...查看详情

    用户:白鸽子 浏览量:2468 时间:2019-04-16
  • 建筑消防给水图片1

    5938475 高位消防水箱(《消规》5.2.6,《喷施规》4.3.3) 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 水泵接合器(《消规》...查看详情

    用户:祖玫 浏览量:3802 时间:2018-02-23
  • 建筑消防给水图片1

    一、室内给水管道和消防水箱布置 1、室内消防给水管道布置要求 1.室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。 2.高层建筑应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状,每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于DN100。 ...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:2209 时间:2017-12-15
  • 一、重点检查部位:消防泵房、楼梯间、电梯前室、屋顶 二、质量关注点:消火栓的布置应以防火分区为界;消火栓的布置应满足最、次不利点消火栓水压要求;试验消火栓的设置;水泵接合器的设置;消防稳压装置 三、常见质量通病及防治措施 通病:室外、屋顶采用暗装消火栓箱,箱体密封性差 产生原因及后果:一般暗装消火栓箱面板为铝合金,箱体采用冷轧铁皮(2InIn),刷红色面漆,不防水,长时间风吹日晒,箱体易腐蚀、生锈...查看详情

    用户:微痕 浏览量:3122 时间:2017-09-01
  • 规范规定暗装的消火栓要留有120mm厚的墙体,若墙体本身很薄,暗装后达不到120mm如何处理。是否需要防火处理?...查看详情

    用户:meihaoshiguan 浏览量:51036 时间:2017-08-28
  • 消火栓箱子暗装的,其支管从侧面进,问一下,这到消火栓箱的支管立管可以安装吗,还是只能明装啊;明装会不会难看啊...查看详情

    用户:牛中贵族 浏览量:1968 时间:2017-08-21
  • 本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 编辑 图集01S201室外消火栓安装、一级注册消防理解背书必备 5695980...查看详情

    用户:djdeofn 浏览量:6973 时间:2017-01-05
  • 建筑消防给水图片1

    看了图集感觉还是不清楚,希望懂得朋友给解释下,是不是我图中理解的那样 5443918 5443927...查看详情

    用户:做一只攻城狮 浏览量:11180 时间:2016-02-26
  • 5403511...查看详情

    用户:mabcegh 浏览量:3422 时间:2015-11-26
  • 结构主体已施工完毕。开发商老板现要求:商场内不能砌隔墙;走廊为玻璃布墙;住宅入户大堂也要砍一半出来做商铺,只留一小半做为住户进电梯间。现想求教下:1、S1-XL-21支管的消火栓箱可不可以采用落地式1800高的带灭火器的大消火栓箱,就放在幕墙走道侧,需要做基础不呢? 2、这个手报在玻璃幕墙上安装是采用JDG沿墙明敷在走廊侧吗?有没不影响美观的方法呢?...查看详情

    用户:huf2005 浏览量:4215 时间:2015-11-03
  • 往下看...查看详情

    用户:yzc1990 浏览量:882 时间:2015-10-20
  • 消防水泵接合器及室外消火栓的安装注意几点: 1 试用范围 本标准适用于民用及一般工业建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安装。 2 引用标准 GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3 材料设备要求 3.1消防水泵接合器: 地上式、地下式、墙壁式水泵接合器其型号规格,性能,应符合设计要求,产品应是当地消防主管部门准许使用的产品,产品合格证书及质量保...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:11916 时间:2015-07-30
  • 问问各位大神,消火栓箱的暗装是不是就是与墙平行?还有安装需要注意哪些事情啊 !...查看详情

    用户:qq_1408889059287 浏览量:10178 时间:2015-07-10