消火栓按钮更新时间:2024-03-26 15:23:48

本专题为土木在线消火栓按钮设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓按钮设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    近年来随着《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014规范的相继实施,因两本规范中对消火栓按钮的接线及高位消防水箱流量开关启泵的要求较为模糊,导致设计人员对消火栓泵启泵的理解有所不同,在施工图中的画法也大相径庭。本文就消火栓按钮的接线和高位消防水箱流量开关启泵的问题做探讨。 一、消火栓按钮的接线 ...查看详情

    用户:wx_14319802 浏览量:7 时间:2024-03-25
  • 电气工程施工图片1

    用户:wx_56306757 浏览量:14 时间:2024-01-10
  • 建筑给排水图片1

    《火灾自动报警系统设计规范》说:“咱是自动报警规范,不想搞那么多事,设不设消火栓按钮,请咨询消火栓专业规范哈!” 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 没有明确要求消火栓旁需要设置消火栓按钮,仅规定当设置消火栓按钮时,应通过联动方式启泵 4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等...查看详情

    用户:白云下的棉絮 浏览量:82 时间:2023-12-20
  • 建筑给排水图片1

    南宁市住建局在11月23日印发了2022年的 《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答》其中问到在以下几种情况下是否需要设置消火栓按钮,答案与我们之前的文章 【微探讨】室内消火栓按钮如何设置? 基本一致,要求更严。 1)无消防控制室,采用区域火灾报警系统的建筑是否需要设置消火栓按钮? 2)小区有消防控制室,但本建筑没有报警系统,是否需要设置消火栓按钮? ...查看详情

    用户:wx_18605069 浏览量:200 时间:2023-05-22
  • GB50116-2013第4.3.1条强调在火灾自动报警前提下设置消火栓按钮,条文解释阐述消火栓按钮在设火灾自动报警前提下作用的不可替代性。后半句“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”结合4.3.1条文解释上下文,本条阐述消火栓按钮在未设置火灾自动报警前提下设置的作用,而非统一做法。 GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11...查看详情

    用户:fz136 浏览量:127 时间:2023-03-23
  • 单体未做火灾自动报警系统,水专业上了消火栓系统,电气专业是否要做消火栓报警按钮?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:55 时间:2023-02-19
  • 建筑消防给水图片1

    室内消火栓系统应在消火栓箱内设置消火栓按钮;当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵,不宜连锁启动消防水泵;当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应连锁启动消防水泵。 注:本文所述的连锁启泵,即相关规范中所述的直接自动启泵,“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。 消火栓按钮一般设置于消火栓箱内,有五个概念需要掌握: 1、室内消...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:94 时间:2023-01-19
  • 2019版《火灾自动报警系统施工及验收标准》的第4.17.6第1项条文,适应尚未发布的修订版《火灾自动报警系统设计规范》,导致施工验收的困惑,解读如下: 《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019,以下简称GB50166)已于2020年3月1日实施,现就第4.17.6第1项所述的消火栓按钮报警联动的问题,说明如下: 一、GB50166第4.17.6第1项原文:应使任一报警区域的...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:57 时间:2023-01-19
  • 消火栓是最常见的固定灭火设施,其配套设置的消火栓按钮,担当重要功能! 《民用建筑电气设计标准》关于消火栓按钮的三个要求,存在一定误区! 8月1日实施的《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019),认为消火栓按钮应设置在消火栓旁(13.4.7),部分住宅建筑可不设置消火栓按钮(13.4.7-2),且应由消火栓按钮的动作信号启动消火栓泵(13.4.1-2)。本文认为,这三个要求均存在一定误区,...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:70 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    EI FIRE 消火栓按钮必须装消火栓箱里面吗? 有没有明文规定要求必须将消火栓按钮安装在消火栓箱里面? A EI FIRE 不是必须的! 1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)在2014年10月1日实施之前,消火栓按钮设置在消火栓箱内作用有两点:一是发生火灾后,周围群众会按下消火栓按钮,发出报警,通知消防控制室人员,消防控制室启动水泵和消防联动系...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:69 时间:2022-12-01
  • 建筑消防给水图片1

    根据规范要求,消火栓按钮应设置在消火栓箱内...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:36 时间:2022-09-15
  • 消火栓旁设置消火栓按钮是设置在消火箱外还是内,...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:205 时间:2022-07-05
  • 详见视频论述为什么…GB50166-2019中消火栓联动控制调试时,需要两路信号 消火栓按钮...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:80 时间:2021-06-27
  • 住宅建筑电气设计中,地下一层感烟探测器、消火栓起泵按钮和带火警电话插孔的手动报警按钮一般位于什么位置啊...查看详情

    用户:你将相思赋予谁 浏览量:614 时间:2019-01-11
  • 请教下面图中标注为红色的部分HRE1,及KA1 , KA2的作用分别是什么?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:373 时间:2017-11-01
  • 可不可以不设置消火栓按钮?...查看详情

    用户:yifan571 浏览量:3932 时间:2017-10-26
  • GB 50116-2013 火灾自动报警设计规范中4.3.1条规定:。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此温高压系统中消火栓按钮也是不能省略的。 常高压为有高位水池,管道是始终有水的,需要消火栓按钮么?...查看详情

    用户:大湿兄00 浏览量:828 时间:2017-08-15
  • 最近在做一个工程,土建预埋时把消火栓报警的按钮留在了消火栓箱旁边,查了下规范,也没找到规定必须装在消火栓内,大神们有知道的吗?...查看详情

    用户:兵郭郭1 浏览量:5612 时间:2017-07-06
  • 做到一个项目,室内外消火栓系统采用的是临时高压系统,网上找到说都要做消火栓按钮,但没指明是哪一本规范规定的。问电气负责人说室外的消火栓可以不做。 请问哪一本规范对此做了规定...查看详情

    用户:wuxian1001 浏览量:368 时间:2017-05-09
  • GB 50974-2014第11.0.19条:“火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等” GB 50974-2014第11.0.4条:“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。” GB 50974...查看详情

    用户:co1489021993867 浏览量:32221 时间:2017-03-14