  • 正做一超高层项目,在底层设低区消火栓泵,30层设备层设高区消火栓泵,高区泵由低区泵供水,当30层以上失火时,消火栓按钮如何实现启泵并满足规范要求?...查看详情

    用户:xandz 浏览量:1694 时间:2008-06-04
  • 消火栓报警按钮,什么情况下不用设置,6层建筑需要设置吗?是否和消防水泵的工作方式有关系,如果水压够就不设置?这样的话,电专业怎么知道水压是否够,是不是水专业给出明确要求是否要消火栓报警按钮?...查看详情

    用户:yexiaomu163 浏览量:2239 时间:2008-04-16
  • 今天我进行只有消火栓按钮和消防泵的调试,消火栓按钮共90个,消火栓按钮最远距泵房500米,指示灯功率为1.5W,调试过程:1、当把指示灯的控制线摘除,消火栓按钮都能启动消防泵。 2、当取消一个区的消火栓按钮时也能远程启动消防泵。 3、说明一下消火栓按钮处为交流24伏电压,指示灯也为24V,控制变压器为200VA. 4、消防泵启动方式为星三角启动。 5、我所说的不能启动消防泵是在星三角切换时。 6、...查看详情

    用户:jiaxiuqiang 浏览量:1733 时间:2008-03-07
  • 总线,24V电源线,至消防泵电控箱的线,这三样都有吗,各多少根呢?线的型号分别是什么?真想做几年施工再来干设计,累。...查看详情

    用户:yunyouseng 浏览量:11175 时间:2007-12-19
  • 今天看到广州一家大院的消防图纸,地下车库有自动报警系统,每个防火分区没有设置手动报警按钮,每个消防箱的位置设置了一个消防按钮,地下室有广播,没有警铃;塔楼部分不设计自动报警系统,仅布置了一个消防按钮,一个电话插孔,也没有警报装置,我觉得不妥。我认为,地下车库,每个防火分区都应该布置手动报警按钮,有广播可以不设警铃,但是,塔楼上有消防按钮,还需要设置警铃。各位,你们认为怎么设计更合理?...查看详情

    用户:foshan7 浏览量:2782 时间:2007-11-29
  • 例子:五层小办公楼,无火灾自动报警系统,水专业设置消火栓,为临时高压系统。 对于这种类别的工程,我以前都是不设消火栓起泵按钮,好几年了。最近看到有的工程设置了消火栓起泵按钮,才开始注意到这个问题。并产生了几个疑问: 1 像这种类别的工程必须要设置消火栓起泵按钮吗?有什么依据吗,哪本规范里有规定,水专业的规范里有也算? 2 如果不需要设置消火栓起泵按钮,那么应该如何启动消火栓泵呢?不会是手动吧,那火...查看详情

    用户:河图 浏览量:2996 时间:2007-10-22
  • 屋顶如果有管理用房设了消火栓,是否可以不再设试验消火栓?...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:1584 时间:2007-09-11
  • 本地区消防队要求消火栓按钮不直接起泵,应先还回消控室确认后再起泵,那么消火栓按钮就能代替手报按钮的功能了哦,因为:1,手报每30米一个,而消火栓按钮25米一个;2,手报显示报警位置,消火栓按钮报警也能;3,消火栓接起泵线、报警总线、消防电话线,手报接报警总线、消防电话线,这样可成本。 请各位高手发表一哈意见,最好能有充分的理由,谢谢!...查看详情

    用户:hero206 浏览量:5154 时间:2007-08-24
  • 消火栓破玻按钮与手报区别与联系,体现在哪些方面?...查看详情

    用户:020ywqi 浏览量:10834 时间:2007-07-24
  • 消火栓按钮要不要另设输入模块来接入报警系统,还是直接接...查看详情

    用户:sheshou-1999 浏览量:2093 时间:2007-06-16
  • 应该是:信号线,起泵线,回答线,公共电源。(公共电源是0V的)对吗? 我觉得逻辑应该是这样的。 消火栓按钮按下去以后,按钮上的报警灯点亮,消防主机接收报警信号,输出24V电源启动水泵,再反馈信号回主机和按钮上并把按钮上的起泵灯点亮。这样的逻辑顺序对吗? 但又有个疑问,那按钮上的起泵线有何作用?直接起泵?还是拿来点亮按钮上的起泵灯的?我以前做个一个工程,按钮按下去以后,需要在主机和设备控制柜都在自动...查看详情

    用户:yuantaoo 浏览量:3776 时间:2007-04-21
  • 近日遇工程:请问地下层为设备房及车库,一层往上为纯住宅一类高层建筑,除报警总线联动控制消防泵启停及手动控制盘点对点启停功能外,有无规范或条文要求还应设消火栓直起泵功能(不走报警主机,消报线直接连到消防泵控制柜上)? 纯一类高层住宅建筑设计为:每个住宅单元一到顶层为一个报警总线回路。请问有无规范或条文要求应在一层电梯前室或楼梯间设置层显? 消防电气保护管有无要求或宜选用热浸镀锌管?...查看详情

    用户:maffer 浏览量:1743 时间:2007-04-14
  • 消火栓报警按钮和手动报警控制按钮的区别,我刚接触这方面!...查看详情

    用户:tsf10127 浏览量:3020 时间:2007-03-19
  • 小区各建筑物消火栓启泵按钮线到水泵房配电柜是串联还是并联?...查看详情

    用户:lin1977 浏览量:2675 时间:2007-03-08
  • 手头刚作一高层住宅,水专业在电梯前室设置了两个消火栓,相距不到五米。请教大家是否每个消火栓都要设置启泵按钮,还是只在其中的一个消火栓内设一个。...查看详情

    用户:huang.zg 浏览量:1714 时间:2007-01-16
  • 新作一项目,厂区内消防给水系统接自所在工业园区内的消防管网,遇到如下两个问题: 1.厂区建筑物内的室内消火栓是否还需设置报警按钮(作启泵之用,但泵设置于园区总消防泵房,能否让单用户连锁启动)?仅作报警用,行吗? 2.是否还必须设置屋顶水箱? 求助各位大虾,谢谢。...查看详情

    用户:gzt617 浏览量:2316 时间:2006-12-29
  • 个人观点: 在没有消防控制中心的系统中,可以设置由消火栓按纽直接通向泵房的启动控制线路; 如果设置了控制中心,规范要求控制中心要能够直接启动消防泵,也就是说消防控制中心有直接启动水泵的硬线控制.这时可以不设置消火栓按纽到水泵房的硬线直启控制,在消火栓就地只设置带地址的报警按钮; 其控制方式为:自动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,并联动启动消火栓泵; 手动时按下报警按钮,控制中心显示报警地址,...查看详情

    用户:lgq-china 浏览量:3901 时间:2006-12-23
  • 理解一:直接启动,指电气上的直接,没有中间环节。做法:消火栓按钮连接报警线,另四线或者两线到消火栓泵配电控制箱。 理解二:管理上的直接,通过摸块,由消防控制主机控制启动,按钮动作泵即启动,不需要确认火灾的过程。做法:消火栓按钮接报警线即可。 不知道大家认可哪一种呢?我两种都做过,都可以过审图,但消防安装公司只是认可第一种做法。...查看详情

    用户:fangzi...... 浏览量:3451 时间:2006-12-11
  • 各位大侠,消火栓报警按钮应该有直接启动消防泵的KVV7*1.5线缆,还需要在引两根信号线到按钮吗?是不是七根线里面已经有了信号线?...查看详情

    用户:ziyou616 浏览量:4021 时间:2006-12-04
  • 上海地区消火栓按钮可以不装??????...查看详情

    用户:stevenwu6666 浏览量:692 时间:2006-11-30