  • 请前辈们指教...查看详情

    用户:yinkangbo 浏览量:2946 时间:2012-06-15
  • 如果系统采用36V交流供电电压,电缆的截面积怎么选择计算?比如36V 1KW的设备,电流1000/36A,选什么电缆?...查看详情

    用户:九朝故都 浏览量:1333 时间:2012-06-14
  • PKPM   PKPM

    理解应该是对于框架结构的嵌固端:柱端截面弯矩按照6.2.3执行放大系数 而对于框架结构的其他层框架 柱端截面弯矩按照6.2.2执行放大系数 如果是这样,那对于二、三、四级框架结构:嵌固端和其他层柱端截面组合弯矩设计值放大系数一样? 这就体现不出嵌固端要做强了吧? 一级、特一级,嵌固端弯矩放大1.7倍; 其他层框架柱端截面弯矩按照实配钢筋抗弯承载力对应的弯矩再调整. 我的疑问是...查看详情

    用户:wzf3769 浏览量:8133 时间:2012-06-13
  • 混凝土结构图片1

    4513886 如图以往做工程大家可能都觉得圆柱螺旋箍就可以。 无需设置拉筋,图中400直径如此,那么800直径呢? 很多人说圆柱不管多大直径都不需要拉筋,螺旋箍就够了! 但我最近翻阅11G101-1图集第11页有如下图例: 4513887 那么,我有一问,何种情况下要用到该图集中的“类型6”。 《抗规2010》6.3.9条:6.3.9 柱的箍筋配置,尚应符合下列要求: 1 柱的箍筋加密范围,应按...查看详情

    用户:洛听雨 浏览量:7038 时间:2012-06-09
  • 《抗震》精讲P392,例7.1.45提到:“每隔两层砖在缝中加两根直径6的钢筋” 兰《技巧》,P680提到:”每隔3层砖在缝中加两根直径6的钢筋“ 两者均没有给出钢筋的间距(高度方向)究竟是多少,下面是我的分析: 《技巧》给出的是烧结多孔砖,这种砖一般厚度90,加砂浆,三层的话一般可以按200mm计算。 《精讲》中是按普通砖计算的,1m16层砖,题中公式也是这样来的。...查看详情

    用户:xugang2000 浏览量:2805 时间:2012-06-07
  • 呵呵...查看详情

    用户:tang123456hua 浏览量:4184 时间:2012-06-05
  • 钢结构工程图片1

    midas gen 验算src截面时,提示验算截面形状不存在。这是什么原因啊。 4508852...查看详情

    用户:wfdj_11 浏览量:3231 时间:2012-06-01
  • 摘要:钢筋混凝土结构受弯、受压正截面承载力计算规范公式,有4 个公式都是一元二次方程,是工程设计经常要遇到的,如果直接代入数值求解混凝土受压区高度,其过程相繁琐,如果从相应方程解的最后结果出发,分离出几个相关量,则计算简单、直接、明了, 大大方便工程设计人员的工程计算与校核。 关键词:规范公式; 二次方程的解; 相关量计算; 弯矩和力的平衡方程 文件格式:PDF 文件大小:129 KB...查看详情

    用户:csccbjs 浏览量:1028 时间:2012-05-29
  • 在砌体部分考试中,砌体局部受压承载力是否要考虑截面面积小于0.3平方米情况的强度调整系数?处理意见是不考虑,考试时到底考虑还是不考虑。...查看详情

    用户:zhlch0516 浏览量:3011 时间:2012-05-29
  • MIDAS图片1

    4506091 请教: midas建桩模时。为什么普通混凝土结构,截面刚度要折0.67的系数? 4506091...查看详情

    用户:qeplqeeq 浏览量:3776 时间:2012-05-28
  • 筏板基础变截面坡度什么时候取45度什么时候取60度 11G101-3里面 不明确!这两个有多大的区别啊!求教!!!!!...查看详情

    用户:xianyu-win 浏览量:9240 时间:2012-05-24
  • 港口航道与海岸工程图片1

    码头前沿悬臂段下横梁高1.5米,后面的跨下横梁高0.9米,在第一个支座右边采用变截面连接,变截面处的钢筋该如何布置?(这是我的毕业设计。。)http://tu.6.cn/pic/play-tu/id/0#14525718图片好像发不上来。。。http://tu.6.cn/pic/play-tu/id/0#14525718码头前沿到变截面处是不承受正弯矩的,下部钢筋是根据两跨跨中弯矩配的,主要是变截...查看详情

    用户:yyc_alex 浏览量:1638 时间:2012-05-24
  • 我是辽宁的,手里有一本2002年的地方标准图集:辽标《建筑防雷、接地设计与安装》辽2002D501,其中33页要求:利用混凝土柱内钢筋做引下线时,当钢筋直径小于16毫米时,利用两根钢筋作为一组引下线,当钢筋直径小于10毫米时,利用四根钢筋作为一组引下线。以前设计时都是按上面的要求标注。(仅利用部分混凝土柱内钢筋做引下线)。请问:按新雷规5.3.8条采用所有的构造柱内钢筋做自然引下线时,还是这样做吗...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:3218 时间:2012-05-24
  • 老T梁图桥博模型使用TT截面整体建模,这TT截面怎么输入,为什么不用单片梁呢...查看详情

    用户:chenshunqi 浏览量:890 时间:2012-05-23
  • 做桥梁设计的同行们:当你们在遇到桥墩为变截面时(如普通的重力式桥墩,上面小,下面大,坡率一般为30:1),在计算墩身偏心受压时,你们是怎样取计算图式的?请交流,感谢!...查看详情

    用户:旭日东升 浏览量:1115 时间:2012-05-23
  • 现在有几条这样的回路,设备均为单相短时工作(不会长时间工作),20分钟工作一次。 工作时电流及时间为: 设备1.电流1.5KA 通电时间1S 设备2.电流8600A 通电时间1S 设备3.电流6000A 通电时间1S 设备4.电流4000A 通电时间1S 设备5.电流2500A 通电时间1S 设备6.电流3000A 通电时间1Min 从主母线到这些设备的连接母线不知该怎么计算。 看到标准中有短时耐...查看详情

    用户:kellyo2jam 浏览量:2100 时间:2012-05-22
  • 一个牛人的积累10多年新血的结晶,我们要顶他。 可以在cad里定义材料、截面、和荷载的插件,能够倒入SAP2000、STAAD、midas和ansys的插件 可以免费申请注册码的,我们做结构的一定要顶起来。让这款软件早日发展壮大 StrAModel插件...查看详情

    用户:结构么么哒 浏览量:2228 时间:2012-05-18
  • 在Pk里面定义的工字型的截面,实际计算是按照矩形截面算的对不对啊,绘的施工图也是矩形截面,那位大侠告知一下,偶以前没做过这个东西...查看详情

    用户:shuaige8421 浏览量:2053 时间:2012-05-17
  • 混凝土结构图片1

    恳请前辈指点! 工程一:一个净跨18米的门楼(无使用要求,就是看的),2边我用筒体作为支座,中间搭2条梁截面为400X2500上翻1000,其上再搭板。如下图。算下来主筋需为4000mm2(C30混凝土3及钢。为最小配筋率)。 问题1:支座负筋应该由梁顶直接弯折进入支座?还是由支座处平伸入梁的中段? 问题2:我试着把梁的上翻部分改为墙,(梁不上翻,截面为400X1500,梁上起1000mm高剪力墙...查看详情

    用户:ligdfox 浏览量:2758 时间:2012-05-15
  • 新手,请教下BV线截面和负载电流之间的换算。...查看详情

    用户:jp5278150 浏览量:1477 时间:2012-05-12