截面更新时间:2025-12-03 22:44:34

本专题为土木在线截面设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与截面设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-19 20:25 编辑 剪力墙与钢筋混凝土压弯构件相比有何特点?在剪力墙内,各种钢筋的作用如何?需要进行哪些计算与验算? 答:墙体承受轴力,弯矩和剪力的共同作用,它应当符合钢筋混凝土压弯构件的基本规律。但与柱子相比,它的截面往往薄而长(受力方向截面高宽比远大于4),沿截面长方向要布置许多分布钢筋,同时,截面剪力大,抗剪问题较为突出。这使剪力墙和柱截面...查看详情

    用户:无间道 浏览量:2131 时间:2013-02-07
  • PDS建模自定义混凝土截面时总是提示所选截面库是只读的,不能执行操作!上午还可以到下午就不行了!请问怎么解决?十万火急!...查看详情

    用户:照头一板砖 浏览量:1200 时间:2013-02-05
  • 路灯照明,以前用TN-S系统,旧《城市道路照明工程施工及验收规程》规定,PE线规定不小于16mm2,所以用的最小截面是5x16mm2的; 现在用TT系统,新《城市道路照明工程施工及验收规程》已经不规定PE线规定不小于16mm2,如果按压降跟短路故障电流算的话,因为现在我们这里都用LED灯,有些回路甚至6mm2线都符合,那最小的路灯照明电缆用多少啊? 一般回路做800米很平常,我还是坚持最小5x16...查看详情

    用户:hfkhz1985 浏览量:17511 时间:2013-01-31
  • 供配电技术图片1

    等电位的联结端子板材料是扁钢(40*4或25*4)截面不应小于50mm2是什么意思 4597072 4597072...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:7882 时间:2013-01-30
  • 本人菜鸟 求助 截面惯性距与抗扭塑性抵抗距是不是有一定的联系啊。。。本人菜鸟 求助...查看详情

    用户:qq353815363 浏览量:1095 时间:2013-01-30
  • 请教各位大师:桩承台的截面配箍率一般控制在多少?...查看详情

    用户:andyc9861 浏览量:1565 时间:2013-01-23
  • 要做一个11米*6米的钢平台,平台上面放2个约175吨的灌,梁柱截面怎么选择呀? 还有那平台上的荷载怎么算呢?...查看详情

    用户:zwn789 浏览量:2787 时间:2013-01-22
  • 3D3S   3D3S

    3D3S9建立计算模型,有一个立柱是钢管填充混凝土,在材性栏设置选第三项钢砼组合。钢管为700x22。请问这个立柱的面积及抗弯参数怎样设置?只算钢管的吗?...查看详情

    用户:yangshenyang 浏览量:792 时间:2013-01-21
  • 混凝土结构图片1

    剪力墙结构上部为200厚1800长,在底部需要加厚变成300,甚至上部200厚2400长,在底部加厚变成300,软件都认为是短肢剪力墙,这种情况大家都是怎么处理的呢? 最关键是这种2400长的剪力墙边缘构件配筋超大。配筋率2.4%,但是奇怪的是。如果把剪力墙厚度改为250或者把剪力墙长变成2500,剪力墙边缘构件配筋率以下就变成了1.0%,感觉PKPM怎么这么傻瓜呢,落差这么大。 大家在工程中通常...查看详情

    用户:romantic2015 浏览量:8283 时间:2013-01-20
  • 不知道大家在进行框架结构的梁取值时是按梁跨的什么关系取的,我看过许多书,有说1/8-1/12的,也有说1/10-1/15 的,还有其他的说法,麻烦大家都说一下怎么取的咯,有时候真的挺晕,不知道怎么样才合理,先谢谢咯...查看详情

    用户:dyydwhj 浏览量:2123 时间:2013-01-16
  • 桥梁博士图片1

    截面拟合的时候,显示单元范围越界,不知道哪错了,请高手解答。 自己误打误撞搞定拉,哈哈,,,,居然没人回答等了半天。 本帖最后由 cs229 于 2013-1-16 13:20 编辑 ] 4593170...查看详情

    用户:cs229 浏览量:1072 时间:2013-01-16
  • (1)10(20)kV架空配电主干线、大支线的导线截面宜采用240mm2,分支线的导线截面宜采用150mm2,配变引下线采用50 mm2。根据规划有可能成为干线的导线宜一次敷设到位。 (2)市区、城镇低压架空导线可采用铝芯交联聚乙烯绝缘线,干线截面185 mm2,支线120mm2,特殊情况需进行载流量验算。化工污秽及沿海地区应采用铜芯水密型交联聚乙烯绝缘线,但应采取密封防水措施以避免导线腐蚀应力断...查看详情

    用户:zhangendi2008 浏览量:1827 时间:2013-01-13
  • 请求各位高手进来解答一下,我做的是个四片铰接箱梁,只有端横梁,建模时虚拟了四片纵梁,横梁间距大概是2.5米左右,。对于纵梁我直接导入截面,横梁形式好像是有两种模拟办法,一种是等效为刚接横梁(参见汉勃利。桥梁上部构造性能P127页),但要把铰接缝刚度等效到横向虚梁中,这种等效时候是当绞缝两侧的梁刚度相等为前提的P124页,当虚梁支点附近虚梁左右间距不等时即绞缝两侧的梁刚度不等是该如何等效呢?还有一种...查看详情

    用户:sunnyhxls 浏览量:1270 时间:2013-01-13
  • PKPM   PKPM

    本帖最后由 倚风阙 于 2016-1-29 18:38 编辑 PKPM默认是平的变截面,我要的是随坡的变截面如何建?比如我要的梁底部是平的,梁顶随坡这样~...查看详情

    用户:倚风阙 浏览量:4083 时间:2013-01-11
  • 3D3S   3D3S
    3D3S图片1

    【求教】3D3S软件截面特性的一些参数,是怎么计算的? 为方钢包混凝土500*500*10,C40。Ax,Ay,I1,Iω,是如何计算的?求教大家了 4589590...查看详情

    用户:wangjue006021 浏览量:2665 时间:2013-01-05
  • 剪力墙结构中的端柱最小截面尺寸及轴压比是按框架柱的要求吗?...查看详情

    用户:jene.1 浏览量:7117 时间:2012-12-26
  • 3D3S   3D3S

    通过计算?还是构造?...查看详情

    用户:xhzjhy811 浏览量:3172 时间:2012-12-15
  • 成套电气设备图片1

    给你0.6米长截面积4平方毫米铜线的,你能做什么? 看看一个看门的老大爷的答案吧!这是拿香烟换回来的,他其实用了不到0.6米,做一个的时间是大约25分钟,只用尖嘴钳子和一个自己做的铁钉,对,还有一把锤子! 该日志由 slnet 于53 分钟前发表在未分类分类下转载请注明: 给你0.6米长截面积4平方毫米铜线的,你能做什么? | 索凌网络+复制链接关键字: 挖耳勺 4582087 4582088 4...查看详情

    用户:lyq13703983100 浏览量:3797 时间:2012-12-14
  • 钢筋混凝土框架结构构件截面尺寸选择 钢筋混凝土框架结构构件截面尺寸选择 1、梁的截面尺寸 、 (1) 梁的一般要求 在设计钢筋混凝土梁时,首先要确定梁的截面尺寸。其一般步骤是:先由梁的高跨比 h/l0 确定梁的高度 h,再由梁的高宽比 h/b 确定梁的宽度 b(b 为矩形截面梁的宽度或 T 形、 I 形截面梁的腹板宽度) ,并将其模数化。对变形和裂缝宽度要求严格的梁,尚应按规定进 行扰度验算及裂缝...查看详情

    用户:无间道 浏览量:5735 时间:2012-12-13
  • 高层建筑大截面转换梁的模板及支撑体系的施工技术1 一、工程概况 大智路商住楼工程为31层高层商住楼,地下两层,平时为设备层及地下车库,战时为人员掩护所,地上二层为商场,三层以上为住宅。总用地面积3115.4㎡,占地面积808.5㎡,总建筑面积22098.3㎡,其中商场面积1754.8㎡,住宅面积20343.5㎡。建筑高度97.8m,标准层高2.9m,地下室层高3.9m。建筑等级为一级,耐火等级一级...查看详情

    用户:无间道 浏览量:2042 时间:2012-12-13