在1/3的分个段。变换翼缘厚度。计算的前提下,有什么可能看不见的面临的风险。...查看详情
由于商铺改造,原标高3.900的楼板重新打掉,新增骑楼,图2既是新设计的楼面梁布置,但是新梁L3(1A)做次梁的话接近9米的跨度能否可行?我通过PKPM建模计算出配筋图挠度裂缝图均满足要求,但是那么大跨度还是觉得有危险,不知道哪位高手能支招?师傅交代的任务,我是新新人类,望各位大神指导。 4829288 旧3.900处梁 4829289 新的3.900初设计梁 4829288 4829289...查看详情
关于钢框梁变截面,变厚度,怎么规范没有重点提出呢。以前没有注意,是不是浪费了。这样做是不是对这个的研究不够。国外的规范也是认为等截面更好吗。...查看详情
原来是个地下车库,车库上为1m多的覆土,甲方要求改为地下室上加两层框架,作为商铺。原框架柱500*500,加固做成600*600,各位前辈能否说下如何分析计算、配筋...查看详情
施书P627,例5.5.36纵向受拉钢筋截面面积 计算最大最小配筋时,截面高度为h还是ho?...查看详情
腹板抗剪净截面PKPM怎么是按照V除以A来算。公式不是要乘1.5吗。...查看详情
有个光伏发电工程,逆变器室受地形条件限制,好多放在了方阵边缘,致使汇流箱至逆变器的距离长,有的在400米左右。汇流箱至逆变器的直流电缆,设计院好多线选的是2*185的,选的比较大,现在领导让我负责核算一下,小弟有个问题不是很清楚,特向高手请教。 设计院考虑到线路压降,套用的公式:S=ρ*2LI/ΔUp;请问,ΔUp取值多少?...查看详情
如题 例如一个容量为400多KW的配电柜,出现干线我只有俩回路,每条回路出线截面为95平方的YJV,甲方建议提高到120的YJV,我就 想求助下大家伙,关于这点,有木有哪些可以参考的条文? 谢谢...查看详情
4820072 请教如何处理,箍筋角处的主筋也不见了。...查看详情
低压柜中主母线ABCN的尺寸不一致,但是出线电缆中的ABCN截面一致,为什么呢? 比如主母线3*(80*6.3)+1*(63*6.3),低压出线电缆可以是4*50+1*25....查看详情
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-9 22:05 编辑 柱子变截面很常见,若施工方法不当会造成柱子偏位比较严重。请问谁有比较好的处理方法,最好有文档的形式,学习学习!...查看详情
花篮梁的斜截面加固 是否同矩形梁的斜截面加固方法,但自己感觉比较难处理啊, U型箍,感觉不牢靠...查看详情
《低压配电设计规范》,附录A关于系数K的计算公式中有一个In,请问In是什么书上没写啊,是额定电流?要是额定电流的话他代表谁的额定电流啦,高手给解释下,谢谢...查看详情
由于26个例题是基于其他版本的,小弟遇到两个问题想请教一下各位大神。 第一,怎么定义圆形钢截面呢,V15的框架截面定义里只有圆管,没有圆形啊; 第二,绘制框架时弯矩释放中pinned是指什么呢。铰结吗?V15里是简支和连续两个选项。 问题有点低级,还望各位前辈勿怪。 在此先谢过!...查看详情
大家好,小弟是菜鸟,BV线和YJV电缆根据载流量进行截面选取时,什么情况下才考虑修正系数?修正系数分别是多少啊?像住户房间内多跟线穿同一根管时,考虑吗?从一楼电表箱多根YJV电缆走线槽至二楼之上,考虑修正系数吗?是不是小截面的电线不考虑修正系数啊?...查看详情
配筋砌块砌体剪力墙,在偏心受压时的斜截面受剪承载力的计算, 砌体规范GB50003-2011中,有两组公式: 1、一组公式是 9.3.1-2 和 9.3.1-3 ; 2、另一组公式 10.5.4-1 和 10.5.4-2 ; 为什么两组公式的每个变量前的系数差别这么大? 如果用前一组公式没考虑抗震,后一组公式考虑了抗震(公式中除了个γRE的)来解释; 感觉还是不太理解,因为: —— 前组公式中N&...查看详情
我们给电动机配电缆时,需要计算电缆截面,如果供电距离比较长的话,可能截面会比常规截面大。但是这个供电距离是指用电设备到变压器的距离,还是用电设备到配电柜的距离呢? 比如我的变压器在总配电间里距离300米之外,这个用电设备是从二级配电间配电的,只有50米左右。那取哪一个距离?...查看详情
本人在进行拱桥的设计时采用了三肋山形截面,但是在midas civil 中没有这种截面可供选择,所以想通过导入折方式解决问题,但又不知道怎样操作,请各位指导下啦!...查看详情
砌体结构中混凝土柱及梁加固图纸。...查看详情
每次施工阶段 大概运行到35% 就会出错 算出来的结果 查一下弯矩图 是左右不对称的 右侧的中跨合拢段 内力大于 左侧的 中跨合拢段 小弟刚学的软件,实在不知道问题出在哪里 求大神帮忙看看...查看详情