本专题为土木在线截面设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与截面设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
公式S=I/a√(t△θ)式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2截面积260是怎么算出的...查看详情
如图单位为毫米,只有垂直向下的力100千克,采用常规角钢,立柱和横着的分别用多大规格的?如果荷载改为50千克呢...查看详情
收录于话题为什么变配电房低压柜出线电缆截面很少见过(6mm2)以下的? 大家在设计变配电房变压器低压配电柜时,有没有犯过类似的错误而被图审提过? 比如: 对于(5kW)的三相用电负荷从低压柜引出时,计算电流只有(9A),按理说只需选916A)断路器,配出(2.5mm2)或(4mm2)的电缆即可。 试问: 上面的做法对吗? 一般情况下,不对!有人说:“当然要选(6mm2)及以上的了”,...查看详情