请教,在疏散楼梯间是否要设疏散指示标志灯,我的做法是在地下室设,在地面以上没设,请问各位是如何设置的...查看详情
GB50016-2006 11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,... 如何理解"对于...查看详情
高层建筑疏散楼梯间有应急照明,是否要做疏散指示标志...查看详情
<高规>中9.2.1条中的应急照明是否包括疏散指示标志灯? 我认为应该包括的,但不知9.2.3条又是什么意思?...查看详情
关于地下车库疏散指示标志的设置问题: 掌握原则:(1)地下车库的人员及车辆的疏散指示标志,其图例符号应有明显区别; 这是从审图意见摘录下来的一条。现在审图对这条也要求很严格,我们这的做法是车辆的预留指示标志插座后安装特定的指示标志! 不知大家是在这里有何做法区分人和车的疏散指示标志...查看详情
在设计地下车库,疏散指示标志设置的高度为多少,有人知道规范上有规定吗,还有,疏散出口标志是设置在楼梯进口还是车辆进出口?希望大家给予建议。谢谢!...查看详情
收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。 找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。 其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。 《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂...查看详情
建筑设计防火规范规定 事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?...查看详情
无火灾报警的建筑,灯具安装高度2.3M以上。疏散标志、指示灯带蓄电池 不要让偶去看精华哦!那里的情况你是知道的 1638843...查看详情
我下了几个图,,发现没有做。。规范中也没有明确。。 恳请高手说一下哟。...查看详情