本专题为土木在线导线设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与导线设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • (1)10(20)kV架空配电主干线、大支线的导线截面宜采用240mm2,分支线的导线截面宜采用150mm2,配变引下线采用50 mm2。根据规划有可能成为干线的导线宜一次敷设到位。 (2)市区、城镇低压架空导线可采用铝芯交联聚乙烯绝缘线,干线截面185 mm2,支线120mm2,特殊情况需进行载流量验算。化工污秽及沿海地区应采用铜芯水密型交联聚乙烯绝缘线,但应采取密封防水措施以避免导线腐蚀应力断...查看详情

    用户:zhangendi2008 浏览量:1828 时间:2013-01-13
  • 供配电技术图片1

    想请问下: 1.风扇能不能接在照明回路里,有没有相关的规范,风扇(单相的)功率大概多大,启动会电流很大吗? 2.风扇到调速开关的导线根数是几根,怎么算的,最好能有原理接线图? 4591025 4591026 4591027...查看详情

    用户:sunrise20 浏览量:12947 时间:2013-01-09
  • 断路器图片1

    看下面这张图总隔离开关(K)分出两路(1K 2K )分隔离开关,总隔离开关每个出线端都只有1根线,到中间分支出来到各自的分隔离开关,请问此做法符合规范要求吗?为什么不直接从总隔离开关的每个接线端口插两根线。 4590363 4590363...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:1983 时间:2013-01-07
  • 成套电气设备图片1

    天正电气其他功能都好好的,就在导线标注、多线标注、回路标注时,按步骤点击标注位置和时,只显示一条无限长的直线啊。重装过了,而且用的安装时生成的图库,没修改。。。。 只用16位编辑器改了时间让它4585473不过期 4585473...查看详情

    用户:mylife603 浏览量:4823 时间:2012-12-22
  • 道路工程图片1

    我们现在做市政一级公路路面工程,全线加起来共6公里多,按测量规范,导线长度4公里以上,要求做成一级导线点,现在好多设计点要么丢失,要么互不通视,求各位给小弟一个意见,附一级路导线点平面图。 4585238 4585239 4585238...查看详情

    用户:apiao12345 浏览量:6550 时间:2012-12-22
  • 2012年1-10月,欧盟、美国共通报我国出口不合格灯具产品75起,其中导线安全不合格31例,占比高达41.3%,已成为出口灯具产品安全型式试验不合格的首要原因。 不合格类型:一是导线横截面积不足,易导致电线过热、短路;二是导线绝缘层绝缘强度不足,易引发绝缘线老化、破裂;三是导线缺乏有效保护,致使导线易被拉出、外壳表面易带电等。 不合格原因:一是产业门槛低,企业素质参差不齐。二是市场竞...查看详情

    用户:kevycer 浏览量:544 时间:2012-12-13
  • 10KV架空线路改造中,铁塔部分放紧线预算在20KV配电网预算定额中,导线架设应取那种子目?...查看详情

    用户:weiminchen 浏览量:815 时间:2012-12-08
  • 天正电气8.5打了过期补丁后导线标注不上了,按左键标注线申到无限远去了,按右键只会出现导线规格,标注线没有了,有时候操作CAD还会出错,怎么回事呢?是补丁的问题吗?没过期的时候都很正常的啊...查看详情

    用户:本间芽衣子 浏览量:2308 时间:2012-12-04
  • 发帖向高人求教,现在天正电气8.5中“导线粗细”功能在哪里?怎么利用?因为在比较窄的桥架里画十几个回路的管线就把桥架线框范围内画满了,图面很不整洁,想用天正的“导线粗细”功能怎么找也找不到这个功能。谢谢高人的指点! 本帖最后由 ankuolx 于 2012-12-1 15:01 编辑 ]...查看详情

    用户:ankuolx 浏览量:4387 时间:2012-12-01
  • 我们安全部的做了一份拌和站临时用电方案给我,里面需要用电负荷计算,选择导线的,这方面是短板啊,自己在网上看了,还是不太明白,用电安全很重要,又不敢胡来,想向各位高手请教下。我们拌和站是沥青拌和站和水稳拌和站结合,总功率1100KW,我算出来的总电流有1700A,这个该怎么选择导线!...查看详情

    用户:abc22399229 浏览量:4048 时间:2012-11-23
  • 用天正如何画一根变多根平行的导线,我看别人的图用的挺多的,天正的只能从电箱配出多根,不好使...查看详情

    用户:zx73 浏览量:1073 时间:2012-11-22
  • 4)根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.1条、第6.2.4条规定,应校验配电线路末端短路或接地故障时断路器应及时跳闸,特别是用电量小、配电线路长的配出回路。经核算,对于BV-3*2.5导线,在满足《低压配电设计规范》单相短路、单相接地故障保护灵敏度要求的前提下,采用MCB-C16(C型曲线),其供电极限长度为61m。请复核商铺骑廊照明配电回路是否满足要求【不满足时,可采用加大...查看详情

    用户:本间芽衣子 浏览量:2267 时间:2012-11-17
  • *do,i,-41,43,1 k,i+42+10100,0.225,(i-1)*5+210,3281*(exp((i-1)*5/3281)+exp(-(i-1)*5/3281))/2-3281+31.5-5 *enddo *do,j,10101,10184,1 l,j,j+1 latt,1,1,1,,, lesize,all,,,1 lmesh,all lsel,u,,,all *enddo 红色...查看详情

    用户:nmfddh 浏览量:981 时间:2012-11-13
  • 本人近期在应用配电装置软导线拉力计算软件的过程中发现,总是出现“第8行数据格式错误”的情况,请问用过这款软件的大侠,这是怎么回事啊...查看详情

    用户:mihe981581389 浏览量:1165 时间:2012-11-06
  • 请教各位 关于导线线径选择的问题: 一直在纠结这个问题,按照经济电流密度选择钢绞线截面的公式为: 导线截面A=Izd/J 需要输送的电流值Izd=负荷量(KW)/(√3*电压等级*负荷终端的功率因素) 比如:某个变电所负荷为10000kw,COS∮=0.8,Tzd=6000h,电压等级为35KV,输电长度为10km。那么,按照经济密度电流法选择的话应该是: Izd=10000/(√3*35*0.8...查看详情

    用户:changmingpan 浏览量:1138 时间:2012-11-05
  • 照明工程图片1

    如题,请教下大家。。。。 本帖最后由 sssddd8815 于 2012-10-30 11:34 编辑 ] 4561544...查看详情

    用户:wanqianliang 浏览量:3769 时间:2012-10-20
  • 免费...查看详情

    用户:rnixianren 浏览量:11674 时间:2012-10-12
  • 供配电技术图片1

    如附件图,防雷线的平均高度的计算式中2.8是什么意思,此公式出自何处? 4557418 4557418...查看详情

    用户:sophia_super 浏览量:13664 时间:2012-10-07
  • 北京地区电气安装规程17.3.9," 当配线采用多相导线时,其相线颜色应易于区分,.........同一建筑物\构筑物内的导线,其颜色选择应统一........." 相线 黄\绿\红, 不存在三项电度表,单相供电,是统一一种颜色?还是三种颜色随意用? 只说相线,同一建筑物是指一座楼,一层楼,一户或一个单元? 请教了,谢谢!...查看详情

    用户:wyjmb 浏览量:2145 时间:2012-09-26
  • 请问当有7根2.5mm的BV导线要穿在一根钢管里的时候,钢管要用多大的?还有是怎么算出来的。...查看详情

    用户:ershiqibeijiu 浏览量:1256 时间:2012-09-25