抗震等级更新时间:2026-01-28 10:39:43

本专题为土木在线抗震等级设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗震等级设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 设防烈度7.0(0.15g)地区的教学建筑,框架结构。高度20米。其抗震等级怎样确定?是多少?抗震构造措施怎样确定?...查看详情

    用户:qzxyzxyz 浏览量:1016 时间:2015-05-30
  • 《抗规》6.3.5条,第1款,“截面的宽度和高度,四级或不超过两层时不宜小于300mm” 那么,抗震等级为四级,大于2层的框架结构,矩形框架柱截面最小取多少? 在单位跟同事此处理解不同,发帖求证。...查看详情

    用户:dydmedyd 浏览量:8783 时间:2015-05-29
  • 《抗规》6.3.5条,第1款,“截面的宽度和高度,四级或不超过两层时不宜小于300mm” 那么,抗震等级为四级,大于2层的框架结构,矩形框架柱截面最小取多少? 在单位跟同事此处理解不同,发帖求证。...查看详情

    用户:dydmedyd 浏览量:5099 时间:2015-05-29
  • 《抗规》8.1.3条规定了钢结构房屋的抗震等级,其中备注第2条说明“一般情况,构件的抗震等级与结构相同;当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时,7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定”,现在遇到一个工程,高度小于50米,经调整后的烈度为7度,经计算满足注2规定,降低一度取6度,按表8.1.3规定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震设计?也就是整体计算时还按照2倍地震作...查看详情

    用户:nanan_32 浏览量:2137 时间:2015-05-27
  • 混凝土结构图片1

    图片上 红色和黄色框起来的梁抗震等级改不改,改的话要改成几级? 还有就是挠度为何很大,一计算挠度就几乎都红了? 整个尺寸是10*3m;5*2.7m,梁高我取的是1/15 300x900 哪位大神能解答下? 5148158...查看详情

    用户:aimhero 浏览量:978 时间:2015-05-20
  • PKPM   PKPM

    7度设防,乙类建筑,高21米,2类场地。请问抗震等级是几级啊??pkpm参数怎么填写?求大神解答,...查看详情

    用户:qq_1426498768275 浏览量:2046 时间:2015-05-07
  • 高规7.1.3条条文说明中说连梁的抗震等级同剪力墙,指跨高比小于5 的连梁还是所有连梁?...查看详情

    用户:haozhi2 浏览量:20778 时间:2015-05-04
  • 结构新人,想请教下一个问题。 抗规6.1.2的表格上确定房屋抗震等级时其中一个标准是高度是否大于24m。 在表6.1.1下面的注的第一条写到“房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)” 问:表格6.1.2的高度是否也采用此规定。室外地面应该是指室外地坪的高度? 同时房屋高度的起算点从室外地面起算的出发点是什么(有什么依据)? 室外绿化对房屋抗震的影响应该是很小的,是否可以...查看详情

    用户:smallnemo 浏览量:4157 时间:2015-04-28
  • PKPM   PKPM

    6层建筑,下面三层幼儿园,上三层办公楼,抗震等级能分开么?pkpm是不是可以把下三层定义成二级框架,上三层定义成三级??...查看详情

    用户:魔幻战神 浏览量:1619 时间:2015-04-20
  • 刘喜平框架-剪力墙结构抗震等级确定.pdf...查看详情

    用户:80后结构人 浏览量:532 时间:2015-03-27
  • 如题。需要算到女儿墙的压顶处还是只算到屋面板顶就好了?新人求教,谢谢!:D...查看详情

    用户:crbuang 浏览量:1060 时间:2015-03-26
  • 本帖最后由 从木之风 于 2015-3-25 17:13 编辑 现有45米、12层的部分框支剪力墙结构(无地下室),底层4300层高,以上都是3700层高,底层局部转换剪力墙。查《抗规》表6.1.2条。 得出的是1-3层的剪力墙抗震等级是二级,3层以上是三级, 1层的框支层框架是二级。 是不是可以这样理解,非框支层框架为三级,即二层及二层以上的梁是三级 ? 这样就延伸出一个问题来,假如这个是12...查看详情

    用户:从木之风 浏览量:2796 时间:2015-03-25
  • 高规 3.9.2 条 三四类场地 七度半地区宜按8度各类建筑的要求采取抗震构造措施,条文中也说明对抗震措施中的其他措施比如内力调整不作要求。可是在2012二级注册结构工程师专业考试真题下午25题 给出的答案为提高一度确定抗震等级 然后进行内力调整,请高手指教。。。有何玄机...查看详情

    用户:lusuliang88 浏览量:1347 时间:2015-03-04
  • 连梁是剪力墙的组成部分,无论连梁跨高比是否小于5,其抗震等级均与其相连的剪力墙相同。当连梁跨高比大于5时,宜按框架梁设计,箍筋不必全长加密。(《高规》7.1.3及条文说明),我的问题是针对框剪结构(特指框架的抗震等级和剪力墙的抗震等级不同的结构)对跨高比大于5的连梁(PKPM默认为框架梁)其抗震等级是同框架的抗震等级的,这部分的连梁各位在PKPM设计的时候是怎么考虑的呢?人为的一根根去修改其抗震等...查看详情

    用户:结构生活 浏览量:25878 时间:2015-02-10
  • 七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?...查看详情

    用户:ok932339 浏览量:900 时间:2015-02-04
  • 请问7度区20m高的框架结构小学,抗震等级我按8度区查表框架的抗震等级为二级,而抗震构造措施等级同抗震等级的等级一样,请问这样取合理吗?...查看详情

    用户:aa11100120 浏览量:2888 时间:2015-02-02
  • 在校小白请教个事情,关于抗震等级的确定,比如一个重点设防类的框架结构,按规定其抗震构造措施按提高一度确定,但地震作用计算仍按原设防烈度,那这个结构的抗震等级按哪个确定,按原烈度还是提高一度来定?谢谢各位前辈解答...查看详情

    用户:happtrabbit 浏览量:609 时间:2015-01-22
  • 注册结构工程师图片1

    高规上说“逐层”降低一级意思就是每往下一层降低一级。 5029098 但是我看到的所有关于地下二层的抗震等级的确定,都说地下二层是采用三级或者四级。为什么啊? 这是张庆芳的2014历年二级结构试题,高层第10题 502909950291005029101 这个是施岚青的多、高层专题精讲, 5029102, 有人说这个说法是按照旧规范来的,但是我觉得,不能够啊,难道他们两个都忽略了新旧规范的差异?应...查看详情

    用户:wghwghwgh139 浏览量:10718 时间:2014-12-19
  • 混凝土结构图片1

    如题,现有一栋刚刚超过60米的只有俩根柱子的剪力墙结构(KZ承担剪力<10%),查抗规是二级抗震,因为Ⅲ类提高一级。而对于KZ 按框剪结构查是二级,那么最后KZ按一级抗震采取抗震构造措施。那么如果我PKPM里的KL或洞口是按KL输入,那么是不是pkpm出的梁图里很多箍筋都是10mm的?(但是WPJ里都很小,基本只有30左右,配8完全够)?是不是PKPM把我的KL也按一级抗震考虑? 5025289 ...查看详情

    用户:zopmop 浏览量:1876 时间:2014-12-14
  • 一甲类车间,三层钢筋混凝土框架,原结构设计抗震等级为四级。已建成。 按《建筑工程抗震设防类别分类标准》GB50223-2008第7.3.8条和8.0.3条,抗震设防类别应划为重点设防类(简称乙类)。抗震等级应为三级。 如何把已建的车间抗震等级四级整体提高到抗震等级三级?...查看详情

    用户:lul0668 浏览量:1316 时间:2014-12-05