排烟防火更新时间:2024-04-22 10:34:55

本专题为土木在线排烟防火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟防火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统应能将火灾中的烟气和热量排出建筑。机械排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等组件组成,今天我们分享排烟防火阀和排烟阀的相关内容。 一、排烟防火阀 1. 概念 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。 2....查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:23 时间:2024-04-03
  • 通风排烟图片1

    GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。 条文说明未做解释: 原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。 第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火阀,并连锁关闭风机。 《通用规范》依据的应该是《烟规》第5...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:124 时间:2024-01-30
  • 专家热线图片1

    日常消防施工检测维保过程中,常常有对防火阀、排烟防火阀、排烟口、排烟阀无法区分的情况,要搞懂这几个阀的区别,首先我们要来清楚这几个设备的设置场所及系统。 防火阀 是 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。这里所说...查看详情

    用户:cof_00649550 浏览量:130 时间:2024-01-08
  • 通风排烟图片1

    通风与防火排烟系统施工图内容 一、常用图例符号 二、标注 (1) 定位尺寸标注 平面图和剖面图中应标注出设备、管道中心线与建筑定位轴线间的间距尺寸。 (2) 风管规格标注:风管规格用管径或断面尺寸表示。 1)圆形风管规格用其外径表示,直径数字前冠以英文字母D。如D650表示外径650mm的圆形风管。 2)矩形风管规格用截面尺寸用“截面宽×截面高...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:95 时间:2023-12-18
  • 通风排烟图片1

    排烟阀 ①排烟阀。它安装在排烟系统的风管上,平时阀的叶片关闭,火灾时烟感探头发出火警信号,使控制中心将排烟阀电磁铁的电源接通,叶片迅速打开,或人工手动迅速将叶片打开进行排烟。排烟阀有圆形和矩形两种,构造与排烟防火阀相同,其区别是排烟阀无温度传感器。 ②排烟防火阀。它安装的部位及叶片关闭与排烟阀相同,其区别是它具有防火功能,当烟气温度达到280℃时,可通过温度传感器或手动将叶片关闭...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:24 时间:2023-10-30
  • 通风排烟图片1

    根据规范要求,建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。 有些项目,为了规避这个要求,在疏散走道中间设置分隔,开设一个防火门把疏散走道分割成两段不大于20米的疏散走道,这样就不用做排烟设施了? 来源:消防技术流、消防驿站...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:47 时间:2023-10-25
  • 通风排烟图片1

    浙江省住房和城乡建设厅 浙江省消防救援 总队关于印发《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南(2020 版)》部分条文执行 问题专家意见的通知 部分条文,原文件请点击阅读原文下载 #1 关于排烟系统中排烟防火阀与排烟风机、补风机的联锁关闭问题 《设施通规》第 11.3.5 条中规定,“下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在 280℃时自行关闭和联锁关闭相...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:32 时间:2023-10-24
  • 规定了建筑通风、空气调节和排烟系统用防火阀、排烟防火阀、排烟阀的术语和定义、分类及标记、材料及配件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装等...查看详情

    用户:cof1618127889028 浏览量:29 时间:2023-10-13
  • 通风排烟图片1

    《消防设施通用规范》和《建筑防火通用规范》已于今年3月1日和6月1日先后实施,现对比两本通用规范与废止的若干本现行规范里的强制性条文内容,以供大家直接地了解新规范中消防防排烟要求的变化,与消防防烟排烟内容有关的废止强制性条文数量及新通用规范强制性条文数量对比如下图所示: 具体内容对比如下表格所示 —————————————— 对于原有规范内容比...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:40 时间:2023-09-18
  • 通风排烟图片1

    一、补风机和加压风机的作用 补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。 加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层做自垂...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:190 时间:2023-09-11
  • 通风排烟图片1

    由于火灾中的热烟气扩散速度较快,在布置通风和空气调节系统的管道时,要采取措施阻止火灾的横向蔓延,防止和控制火灾的竖向蔓延,使建筑的防火体系完整。规定通风和空气调节系统的布置,横向尽量按每个防火分区设置,竖向一般不大于5层。 通风管道在穿越防火分隔处设置防火阀,可以有效地控制火灾蔓延,在此条件下,通风管道横向或竖向均可以不分区或按楼层分段布置。在住宅建筑中的厨房、厕所的垂直排风管道上,多...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:37 时间:2023-08-28
  • 20K607 防排烟及暖通防火设计审查与安装...查看详情

    用户:leepong 浏览量:138 时间:2023-08-20
  • 目前,大家设计过程中,第一,280度排烟防火阀仅需要输入模块即可,反馈给消防控制室消防联动主机信号就行。为什么很多人还是设计输入输出模块呢?第二,联锁控制,不是联动控制。到底所有排烟防火阀拉220V 2根2x1.5电线到排烟风机上联锁关闭呢?还是受消防联动控制器控制...查看详情

    用户:cof1625383308050 浏览量:87 时间:2023-08-13
  • 通风排烟图片1

    在通风空调工程里,风管中安装的阀门常见的有70℃防火阀和280℃防火阀。 70℃防火阀,为常开阀门(平时为开启状态); 280℃防火阀,有常开和常闭两种状态; 那么风管中防火阀为什么要分70℃和280℃?280℃为什么有常开和常闭两种状态呢? 要明白以上问题,先要知道送风管道都有哪些,排风的管道又有哪些。 ...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:68 时间:2023-08-02
  • 通风排烟图片1

    #1 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀 1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。 3)排烟风机入口处。 4) 穿越防火分区处。 补充,排烟防火阀的安装应符合下列规定: 5)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于 200mm。 6)常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:60 时间:2023-07-26
  • 通风排烟图片1

    《消防设施通用规范》和《建筑防火通用规范》已于今年3月1日和6月1日先后实施,现对比两本通用规范与废止的若干本现行规范里的强制性条文内容,以供大家直接地了解新规范中消防防排烟要求的变化,与消防防烟排烟内容有关的废止强制性条文数量及新通用规范强制性条文数量对比如下图所示: 具体内容对比如下表格所示 —————————————— 对于原有规范...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:28 时间:2023-07-24
  • 通风排烟图片1

    对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:48 时间:2023-06-30
  • 建筑消防给水图片1

    关于防排烟管道的隔热做法问题,自防排烟新规出来后,讨论的热度就没有减少过,但仍然是稍有统一的说法,各地的相关部门答复和解释也有区别。之前本号也转发过不少相关分析和文章,本文的对各种不同材质和做法的分析比较较为全面和客观。故而推荐此文,供参考 随着政府主管部门根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017规范对防排烟耐火风管的耐火极限设计与实施要求进一步严格,当前防排烟耐火风管应...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:110 时间:2023-03-23
  • 请教一下大家怎么理解新规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2-5条,建筑面积大于300㎡的地上丙类库房需要设置排烟设施的。是指一个隔间大于300㎡,还是一个单体大于300㎡(无论里面小隔间多小)呢? 现在有一个8.9米高500多平的丙类仓库,里面三个隔间,按照一个单体大于300㎡设置排烟系统,每个隔间(防烟分区)排烟量都要45万多,排烟管得是3米*2米多的,感觉太夸张...查看详情

    用户:lsaknn 浏览量:317 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    根据规范要求,建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。 有些项目,为了规避这个要求,在疏散走道中间设置分隔,开设一个防火门把疏散走道分割成两段不大于20米的疏散走道,这样就不用做排烟设施了? 有些网友认可这种做法。 其实,规范设置此条的初衷主要是根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻的最大行走距离为20m~30m。为此,本条规定建筑内长度大于20m的疏散走道应设排烟设施。 ...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:483 时间:2023-03-09