排烟防火更新时间:2024-04-22 10:34:55

本专题为土木在线排烟防火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟防火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 排烟阀 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。 防火阀 常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。 安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:60 时间:2022-07-28
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 【问题】 《烟规》 5.2.2-5排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。 此条为强制条款,但目前下列列举地区均按《烟规》 4.4.6中的排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。每个防烟分区支管设置的排烟防火阀还有何意义? 一、《川渝地区》第四十二条:...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:48 时间:2022-07-28
  • 在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统应能将火灾中的烟气和热量排出建筑。机械排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等组件组成,今天我们分享排烟防火阀和排烟阀的相关内容。 一、排烟防火阀 1.概念 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。 2.组成 排烟防火...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:102 时间:2022-07-01
  • 高层建筑防火、防排烟系统设备及部件...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:8 时间:2022-06-30
  • 防排烟及暖通防火设计审查与安装图集...查看详情

    用户:lei618 浏览量:168 时间:2022-06-28
  • 对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:266 时间:2022-06-23
  • 感谢阅读...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:70 时间:2022-06-22
  • 当建筑物发生火灾时,排烟风机作为对人员疏散、消防救援工作的主要消防设备,对人员 的逃生、重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。 《火灾自动报警系统设计规范》对于消防控制室的控制设备的控制有如下要求:6.3.1消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能;6.3.1.1控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态;6.3.1.2消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:155 时间:2022-06-16
  • 作用不同:防火阀是火灾发生时关闭,防止火灾蔓延;排烟防火阀是火灾时开启,排出室内有毒气体。 ? 1、保护对象不同:防火阀保护的是没有着火的房间里的人,排烟防火阀保护的是着火了的房间里的人。防火阀是在管路上是常开的 是长期开着通风 着火是才自动关闭 排烟防火是常闭 屋里烟雾达到一定浓度才会自动打开 。 ? 2、排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。...查看详情

    用户:哞哞耶 浏览量:52 时间:2022-06-14
  • 我国从工业厂房、公益设施到各类高级建筑,通风空调设施的安装越来越普及,越来越重要。空调是建筑物结构的实用性装置,有助于调节建筑物的内部温度、空气湿度,为业主提供了良好的使用环境。通风系统是空调设备的组成部分,主要功能是将室内被污染的空气及时排到室外,同时把室外空气引入室内。当建筑物内设有通风、空调系统(以下简称通风系统)时,建筑物的火灾危险性就有可能增加。这是因为通风系统有可能成为烟火的发源地,为...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:72 时间:2022-06-08
  • 《惠州市住房和城乡建设局关于明确建设工程消防设计审查验收有关事项的通知》 惠市住建函〔2021〕710号 关于机械加压送风和排烟设施的设计与施工 各有关单位应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)、《电动汽车充电基础设施建设技术规程》(DBJT 15-150-2018)等国家消防技术标准中对机...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:336 时间:2022-05-30
  • 《惠州市住房和城乡建设局关于明确建设工程消防设计审查验收有关事项的通知》 惠市住建函〔2021〕710号 关于机械加压送风和排烟设施的设计与施工 各有关单位应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)、《电动汽车充电基础设施建设技术规程》(DBJT 15-150-2018)等国家消防技术标准中对机...查看详情

    用户:wx_29659091 浏览量:132 时间:2022-05-27
  • 火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时: 火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时,烟气中已带火,应停止排烟,以防止烟火扩散至其他非火灾场所。此时排烟风管内的防火阀动作(防火阀指排烟风机入口处)并联锁关闭排烟风机,以阻止烟火通过管道蔓延。 当排烟风机停止后,若补风机仍在工作,会起到“助燃”的作用,故排烟风机停止时应联锁停止对应分区内的补风...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:2008 时间:2022-05-11
  • 一、防火、防排烟系统的阀口类别 二、 防火、防排烟 阀 口的性能及规格...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:441 时间:2022-04-24
  • 来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 1.防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: ①穿越防火分区处; ②...查看详情

    用户:朝气蓬勃的毛衣 浏览量:222 时间:2022-04-15
  • 1. 防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到 70℃ 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为 70℃ 的防火阀: ① 穿越防火分区处; ② 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙...查看详情

    用户:不拘小节的紫菜 浏览量:92 时间:2022-04-15
  • 20K607 防排烟及暖通防火设计审查与安装 93页、94页...查看详情

    用户:x3635343 浏览量:862 时间:2022-04-14
  • 来源: 荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 1.电动风阀 首先我们要知道,电动风阀是设置在建筑防、排烟系统中的,并且: ①在 采用常开加压送风口(楼梯间)的机械加压送风系统 中是需要设置的,主要是防止平时状态时因自然拔风造成的冷空气侵入, 电动风阀平时关闭,系统启动时随之开启 ; ②在机械排烟系统中,存在于 排烟与通风空调系统合用 的情况下...查看详情

    用户:不拘小节的紫菜 浏览量:75 时间:2022-04-08
  • 排烟阀 ①排烟阀。它安装在排烟系统的风管上,平时阀的叶片关闭,火灾时烟感探头发出火警信号,使控制中心将排烟阀电磁铁的电源接通,叶片迅速打开,或人工手动迅速将叶片打开进行排烟。排烟阀有圆形和矩形两种,构造与排烟防火阀相同,其区别是排烟阀无温度传感器。 ②排烟防火阀。它安装的部位及叶片关闭与排烟阀相同,其区别是它具有防火功能,当烟气温度达到280℃时,可通过温度传感器或手动将叶片关闭,...查看详情

    用户:直爽的手套 浏览量:143 时间:2022-04-08
  • 防火阀类 一般设在通风空调管路穿越防火分区处。平时开启,火灾时关闭以 切断烟、火 沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类: 1、由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃,这类防火阀用的最多。安装时要特别注意,温度熔断器一定要 应着气流方向 安装。当防火阀带有调节功能时...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:176 时间:2022-01-10