排烟防火更新时间:2026-02-04 02:58:09

本专题为土木在线排烟防火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟防火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    5615254 交流主题: 排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号? 交流内容: 大家谈谈各自的看法,设计中是如何处理的。 根据《建筑通风和排烟系统用防火阀门》(GB15930-2007)对防火阀的定义,排烟系统在穿防火墙等位置的防火阀应该叫排烟防火阀,《火灾自动报警系统设计规范 》(GB50116-2013)4.5.4并没有要求此阀门需...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:7667 时间:2016-09-27
  • 由于人防工程的特殊性,其火灾的危害性比地面建筑更大,因此在进行人防工程设计时对消防系统及防排烟系统的要求更高。原人民防空工程设计防火为规范(GBJ98-87)已不能适应这一要求。笔者根据新修订的人民防空工程设计防火规范送审稿(以下简称“送审稿”),比较分析了新旧规范在防烟、排烟及通风空调方面的异同,以供人家在进行人防护工程设计是参考。 一、防火分区、防烟分区的修改 GBJ98-87中规...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:1570 时间:2016-09-02
  • 机械排烟系统横向应按每个防火分区独立设置。 是不是说每个防火分区排烟风机必须独立, 能不能两个防火分区设置一个排风机房。...查看详情

    用户:duxi15 浏览量:4247 时间:2016-08-26
  • 根据《建筑通风和排烟系统用防火阀门》(GB15930-2007)对防火阀的定义,排烟系统在穿防火墙等位置的防火阀应该叫排烟防火阀,《火灾自动报警系统设计规范 》(GB50116-2013)4.5.4并没有要求此阀门需要反馈信号,暖通规范对此也无要求,而国标图集07K103-2中P52表格却要求此阀门反馈信号,那么此阀门到底需不需要反馈信号?各位怎们看,设计中怎么处理的? 个人认为,无需反馈信号,此...查看详情

    用户:滴血雄鹰 浏览量:2989 时间:2016-08-17
  • 《防火规范》8.5.4: 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。 当中:“总建筑面积大于200m2”指的是‘多个无窗房间加起来的建筑面积’还是’建筑物的面积’? 我的理解:如果说的是‘建筑物的总面积’的话,那么随便一个小平房都大于200了,所以我认为不太可能是‘建筑物的总面积’,而‘多个...查看详情

    用户:kk97970 浏览量:1564 时间:2016-07-22
  • 好久没画图,问个小白问题。GB50016-2014出来后,排烟量计算有没有出新的规范?目前是按哪个规范做的?超20m走道13000CMH的要求,20m是怎么计算?从哪到哪,楼梯间在走道中间是不是只算一半》?...查看详情

    用户:wanghhzhe 浏览量:1811 时间:2016-07-21
  • 一个地上有不可开启外窗的房间面积大于50平米小于100平米,属于经常有人停留的房间。需不需要设置机械排烟。 咨询过很多设计师,很多老设计师都让做。...查看详情

    用户:攻城师49094 浏览量:14702 时间:2016-06-28
  • 消防通风方面,求指教送风口,正压送风口,排烟阀和防火阀在设计的时候的考虑(怎么安放)...查看详情

    用户:lhg180 浏览量:1747 时间:2016-06-27
  • 通风排烟图片1

    刚开始做小工程,一个地库的防排烟系统。现在调试阶段发现了一个问题,消防排烟风机(平时排风,火灾排烟)的前端设置了一个代号FDHF的280°防火阀,按照我对图纸的理解,这个防火阀应该是常开的,火灾时连锁停风机(因为平时还要考虑排风,如果常闭平时还怎么排风?),现在问题出现了,当防火阀连锁停风机的时候,防火阀关闭风机停止运行,就在防火阀关闭的一瞬间,“轰”的一声,风机到防火阀之间的风管就被吸瘪了。甚至...查看详情

    用户:co1466770220355 浏览量:5036 时间:2016-06-24
  • 新汽车库设计防火规范出来以后排烟量是个定值,如果排风量还是按照6次的换气次数,那么排风量将远远大于排烟量,那么排烟排风何用一个风机的话,是不是存在一定的安全隐患?排风时风机高速运行,排烟低速运行,风口尺寸以及风速就很难控制...查看详情

    用户:qinluo007 浏览量:3410 时间:2016-06-02
  • 【四川正科通风】如何在排烟风机上设置防火阀?相信很多的用户都遇到过这些问题。下面,就为大家详细介绍一下。 一般情况排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中通常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火...查看详情

    用户:qq_1463536913317 浏览量:2551 时间:2016-05-30
  • 07K103-1-建筑防排烟与暖通空调防火设计...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:5386 时间:2016-05-19
  • 07K103-1 建筑防排烟及暖通空调防火设计...查看详情

    用户:ld343992366 浏览量:3178 时间:2016-04-14
  • 新的汽车库防火规范中说排烟量按照表8.2.5选定,而防烟分区面积是不宜大于2000㎡,那就是说最大时可以到4000㎡?那么4000㎡一个防烟分区时还可以按照表8.2.5选定排烟量么? 我们这的赵博士都缴械投降了。。求大神指教啊~...查看详情

    用户:moodyblues 浏览量:1461 时间:2016-03-08
  • 通风排烟图片1

    5431798 1.SD型自动手动关闭装置5431803 自动关闭:SD型自动、手动关闭装置是通过电磁铁的吸合动作来使阀门自动关闭。火灾时自动关闭装置接受烟(温)感器通过火灾控制盘输送来的电气信号(直流24V)或远距离操纵系统发来的电气信号(直流24V)后,电磁铁线圈通电,动铁芯吸合,使动铁芯挂钩与阀门叶片旋转轴挂钩脱开,阀门叶片受弹簧力作用而迅速关闭显示线接点,以供联动相关消防设务。SD型自...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:6863 时间:2016-01-18
  • 5430776 请问这个SE-01-B3-01排烟系统是否有问题?能供两个防火分区?...查看详情

    用户:果肉妈 浏览量:2369 时间:2016-01-14
  • 一层大于100平米的商业用房,开窗面积达不到要求,但门很多,是否要考虑机械排烟?...查看详情

    用户:tuanjie1980 浏览量:1144 时间:2015-12-02
  • 如题,新的车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么理解这个?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:23141 时间:2015-11-02
  • 新的车库防火规范,每个防烟分区的排烟量是给出,难道不用计算体积换气次数法计算了吗?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:7062 时间:2015-11-02
  • 新的防火规范关于防排烟这块很不明确,防排烟技术规程又没有正式施行,现在这块应该可以参考老的规范吧(2006版),还有就是商业的首层,按理解来说门不应该算通风排烟面积,但是规范这块好像也不是很明确。...查看详情

    用户:machuang2012 浏览量:915 时间:2015-10-28