  • (1 )夏季车间工作地点温度 ( 2 ) 室内散热均匀,且热强度不大于116W/m3时 , ( 3 ) 温差比法 车间无局部排风时: 车间有局部排风时: —《END》—...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:32 时间:2022-04-14
  • 厂房中央空调解决方案 1、在厂房内安装有中央空调,厂房中央空调在运行时,可以通过专用的设备,将厂房内部污浊的气体排出厂房,而将厂房外面的气体通过净化,输入到厂房内部,使厂房内部时刻保持着新鲜的空气,有着源源不断的新鲜空气。 2、在安装有中央空调的厂房内部,厂房中央空调在运行过程中,可以将进入厂房内部的新鲜风量和排出厂房外部的风量根据环境因素进行相应的调节,让在厂房内部工作的人们有着足够的新鲜空气...查看详情

    用户:互缘制冷 浏览量:76 时间:2021-10-01
  • 一个大型喷漆车间,长宽高为100*20*15,喷漆工位为底部一半区域,无法进行排风罩排风,只能选取全面通风,初步设计排风罩在工位远端底部,送风在工位近端高出排风3米左右,换气次数按照送风计算12次每小时,请问是否合适...查看详情

    用户:山东大粽子 浏览量:327 时间:2019-04-14
  • 各位大虾,有懂线路板厂或电镀厂无尘车间及电镀线通排风设计的工程师吗.请帮我设计下图纸!有偿服务,联系方式snpdc66@126.com...查看详情

    用户:snpdc66 浏览量:494 时间:2016-12-01
  • 一个甲类生产车间的局部排风问题,工艺物料上料中挥发出可燃气气体,主要是甲基丙烯酸甲酯,现在这个通风量不知道怎么计算了。化工规范上面也有通风量计算,还是我先选择罩子的大小还有位置,在来计算通风量大小呢,不知道你们是怎么计算的(工艺也提不出来放散量)...查看详情

    用户:co1429448351706 浏览量:1630 时间:2015-12-01
  • 很纳闷,平时看到有些车间排风很大,换气次数达到15到20几次,可我在网上查了,很多都说六次,这是怎么回事呢。还有没有详细点关于车间排风的风量计算呢。还有关于新风加除湿的除湿又该怎么选呢?...查看详情

    用户:l670670 浏览量:6805 时间:2015-11-12
  • 规范上说明机械送风进风口语事故通风排风口必须距离20m以上,若水平距离不足20m,排风口必须高于机械送风进风口6m以上,现在甲类车间都有门斗,正压送风进风口一般在屋面,如果事故通风采用轴流风机的话排风口高于送风进风口6m的距离如何满足?...查看详情

    用户:j09150317 浏览量:3891 时间:2015-05-19
  • 一生产涂料的多层厂房,各层均有局部排风罩,屋顶设置了活性炭吸附处理装置,将各层排风通过立管连通后接至屋顶活性炭装置处理后排放。 请问:1.建规要求排除有爆炸危险气体时,应采用金属管道并应直接通至室外,不应暗设。(这样立管就需要采用镀锌钢板风管,且不得布置在风井内) 2.建规还要求甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用...查看详情

    用户:yilawyn 浏览量:1251 时间:2014-10-10
  • 图纸简介: 本图纸为某纸浆餐具厂车间送风排风降湿暖通设计图,图纸包括设计说明、一层井水管布置图、一层送风降温布置图、一层排风排湿布置图、风系统图等。 投稿网友: lovezcf 上传时间: 2014-06-05...查看详情

    用户:lovezcf 浏览量:273 时间:2014-06-05
  • 同一防火分区里的相邻甲类车间,工艺生产线穿两车间隔墙,墙上留洞,没有防火措施。 这两车间可以共用事故排风系统吗?若分开,那也要穿越其中一个,这样可以吗?...查看详情

    用户:baxinda23 浏览量:1284 时间:2013-05-29
  • 本帖最后由 jj520078 于 2013-5-22 13:49 编辑 车间工艺还没确定。。。 只知道生产涉及物料甲醇、乙醇、醋酸等的物质,类别甲类~~ 以前都是直接壁式强排风的。。现在好像不让做了。。。。要求要统一~~~ 那这种情况下全面排风要通过处理么?全面排风考虑事故通风的话(换气次数14次)风量特别大~将近30万立方/h~老工程师说接到尾气处理那边去~~ 那风管的管径(风速放到20m/s...查看详情

    用户:jj520078 浏览量:4012 时间:2013-05-22
  • 《冷库设计规范》7.3.19条(电气)要求速冻设备加工车间内要设氨气浓度报警装置,并联动事故排风机。 1、这样不就要求速冻设备加工车间要做事故通风吗? 2、速冻设备加工车间定多为丙类,到底要不要做事故排风?还要做消防排烟吗? 3、有没有可能既要做消防排烟,又要做事故排风的情况?...查看详情

    用户:baxinda23 浏览量:1456 时间:2013-05-16
  • 甲类车间的排风管是否能穿过其他房间和防火墙?查低规和暖规。 a. 低规10.3.2条(强条):有爆炸危险的厂房内的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。b. 暖规5.8.12条:甲、乙、丙类生产厂房的风管,以及排除有爆炸危险物质的局部排风系统的风管,不宜穿过其他房间。必须穿过时,应采用密实焊接、无接头、非燃烧材料制作的通过式风管。通过式风管穿过房间的防火墙、隔墙和楼板处应用防火材料封堵。...查看详情

    用户:baxinda23 浏览量:7498 时间:2013-05-14
  • http://www.feiyu999.com/Uploads/20121214181291839183.JPGhttp://www.feiyu999.com/Uploads/20121214181227752775.JPGhttp://www.feiyu999.com/Uploads/20121214181287988798.JPGhttp://www.feiyu999.com/Uploads/...查看详情

    用户:feiyu9999 浏览量:990 时间:2013-01-07
  • 现有一制药车间,需把车间内空气外排,空气含有少量腐蚀成份,排风管需在车间外墙安装,不要求保温,经常日晒雨淋,风管尺寸为1200*1100,现用材料为无机风管,使用约6年风管就损坏了,现请教用什么材料比较耐用?谢谢!...查看详情

    用户:lu.sq 浏览量:4816 时间:2012-02-15
  • 工业厂房车间换气次数8次/h,车间高度超过8M,那么车间的排风量是按8M算,还是只需要按4M算就够了,车间内没什么有害气体,也不会爆,就是一般的通风排气。...查看详情

    用户:zq0312 浏览量:2699 时间:2011-12-27
  • 给排水顺便弄下通风,南方的,如题加工包装车间一个个都才不足100平米,而且就一层,只做室内排风,有此类的规范没,换气次数需要多少@lei@...查看详情

    用户:zq0312 浏览量:1807 时间:2011-12-14
  • 求助~高手进~电子厂房SMT车间、DIP车间的空调及排风如何设计 业主告诉我回焊炉上的每个排风口的风速需达到15~20m/s,有没有这样的要求? 回焊炉的已经设置排风,负荷还需要算进去吗? 如果按业主要求算得排风量比负荷计算出的循环风量还要大,请问如何处理?...查看详情

    用户:wch306 浏览量:3858 时间:2011-08-29
  • 钢结构的生产厂房,因为所生产的产品大小不固定,喷漆车间只能是个大大的空间,上面有吊车,高度18米。房间跨度30多米。这样的车间怎么做排风?有没有哪位也碰到过?...查看详情

    用户:dlldll 浏览量:2898 时间:2009-03-27
  • 本人做了一个钢结构生产厂房的排风,车间跨度90米,高度15米左右。里面有切割抛丸焊接等工艺,因而会有一些粉尘和烟气产生。厂房内管线设备繁多,布置局部排风有困难,便在屋顶布置了不少的屋顶风机。从运行效果来看,排风效果不理想。不知各位有没有什么好的设计经验?...查看详情

    用户:dlldll 浏览量:1250 时间:2009-03-26