机械加压送风更新时间:2024-03-29 09:34:47

本专题为土木在线机械加压送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机械加压送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应按以下原则确定: 1、当系统负担建筑高度小于等于 24m 时,直接采用计算值; 2、当系统负担建筑高度大于 24m 时,应按计算值与表 4.4.2-1 至表4.4.2-4 的值中的较大值确定; 3、采用仅对楼梯间加压送风时,楼梯间计算送风量按楼梯间送风、前室不送风计算。 注: ①、表 4....查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:15 时间:2023-08-10
  • 通风排烟图片1

    机械加压送风系统的竖向分区应符合下列规定: 1、建筑高度大于 100m 时,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段的系统服务高度不应超过 100m; 2、住宅建筑与其它使用功能的建筑合建时, 上部住宅部分的防烟系统设置根据该建筑的总高度确定, 下部非住宅部分的防烟系统设置可根据非住宅部分的建筑高度确定; 3、住宅建筑高度不超过 100m, 但地上加地下合计超过 100m, 若地上地下的前...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:17 时间:2023-07-28
  • 通风排烟图片1

    防烟楼梯间及其前室设置机械加压送风系统时, 应符合下列规定: ①、建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑, 当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时, 可仅对楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有2 个及以上的门(含普通电梯门)时,楼梯间、独立前室应分别设置 机械加压送风系统。 ②、当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别设置...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:17 时间:2023-07-21
  • 通风排烟图片1
  • (一)机械加压送风系统79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:80、防烟楼梯间为50PA81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。83、机械加压送风...查看详情

    用户:pl_22230546 浏览量:16 时间:2023-03-03
  • 机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室,通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层等空间,属于防烟系统,那么机械加压送风系统的现场规范你知道吗?下面几个重点,与大家一起分享!一、余压规定排烟系统一般设置在楼梯间、前室、消防前室、合用前室、避难层,当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置余差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的压头损失,其...查看详情

    用户:pl_46219437 浏览量:23 时间:2023-03-03
  • 一、建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。二、除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。三、建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:1、建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯间两点部位送风的...查看详情

    用户:pl_49248110 浏览量:78 时间:2023-03-03
  • 考点三 自然通风1,采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1平方米的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2平方米可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。2,前室采用自然通风方式时,防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2平方米,合用前室、共用前室不应小于3平方米。3,采用自然通风方式的避难层应设...查看详情

    用户:pl_97760570 浏览量:35 时间:2023-03-03
  • 居住建筑设计图片1

    机械加压送风系统 1.机械加压送风系统原理及组成 (1)机械加压送风系统的工作原理 为保证疏散通道不受烟气侵害以及人员能安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力,同时还...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:82 时间:2023-02-14
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用标准》 (简称《通用规范》)第 11.2.6 条 明确了常闭加压送风口和加压送风机的火灾自报警联动要求,与实际应用情况不符,应予调整。 本文分解联动误区,提示调整方案及联动建议! 条文要求: 条文误区: 在实际应用中,存在以下误区: 1、防烟楼梯间通常采用常开式加压送风口,开启送风机即可加压送风,不存在“开启着火层及相邻上下层疏散楼梯间的常闭送风口”的情况。 2、如...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:83 时间:2023-01-12
  • 通风排烟图片1

    知识点:机械加压送风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等。当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀。 (1)加压送风机。一般采用中、低压离心风机、混流风机或轴流风机。加压送风管道采用不燃材料制作。 (2)加压送风口。分为常开式、常闭式和自垂百叶式。常开式即普通的固定叶片式百叶...查看详情

    用户:一名初学者 浏览量:42 时间:2022-11-04
  • 知识点:防烟楼梯间 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。2. 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。 3. 当采用剪刀楼梯时,其两...查看详情

    用户:宠辱不惊aaa 浏览量:454 时间:2022-10-18
  • 知识点:机械加压送风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)建筑?度?于等于50m的公共建筑、?业建筑和建筑?度?于等于100m的住宅建筑,当前室或合?前室采?机械加压送风系统,且其加压送风?设置在前室的顶部或正对前室??的墙?上时,楼梯间可采??然通风?式。当前室的加压送风?的设置不符合上述规定时,防烟楼梯间应采?机械加压送风系统。 (2)建筑?度?于50m的公共建筑、?业建筑和建筑?度?于...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:16 时间:2022-08-08
  • 知识点:机械加压送风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)机械加压送风系统的?作原理 为保证疏散通道不受烟?侵害以及?员能安全疏散,发??灾时,从安全性的?度出发,?层建筑内可分为四个安全区:第?类安全区为防烟楼梯间、避难层;第?类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合?前室;第三类安全区为?道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压?>前室压?>?道压?>房间压?...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:35 时间:2022-08-08
  • 如果户型都一样,前室机械加压送风量每层楼每栋楼都一样吗...查看详情

    用户:qq_1657854001566 浏览量:23 时间:2022-08-03
  • 一、风量计算 1、基于实际工程中系统风管(道)的漏风以及通风设备制造标准中允许的制造偏差等因素,规定机械加压送风系统的设计送风量不应小于计算所需风量的1.2倍。2、机械加压送风机选型:风量应按系统的设计送风量确定。3、风管断面尺寸及风口选型:风量可按计算凤量确定。 二、楼梯间及前室计算风量确定 1、防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量分两种情形...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:43 时间:2022-07-27
  • 3.4 机械加压送风系统风量计算 3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条?第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1?表3.4.2-4的值中的较大值确定。 注...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:254 时间:2022-07-26
  • 设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:168357㎡图纸深度:施工图图纸张数:18张设计内容:通风,防排烟项目位置:广东 内容简介 一、工程概况: 总的建筑面积约168357平方米,建筑高度99.95米,为酒店通风及防排烟系统... 二、通风系统: 1.电梯机房,采取自然补风,换气次数(15次/时)。 2.卫生间,采取自然补风,换气次数(15次/时)... 三、防排烟系统: 1.不...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:30 时间:2022-07-26
  • 3.3 机械加压送风设施 3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。3.3.2 除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。3.3.3 建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定: 1 建...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:67 时间:2022-07-26
  • 机械加压送风该怎么设置?加压送风风管可以转弯设置吗?...查看详情

    用户:wx_1651800834643 浏览量:43 时间:2022-05-06