  • 3.4 机械加压送风系统风量计算 3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条?第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1?表3.4.2-4的值中的较大值确定。 注...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:452 时间:2022-07-26
  • 设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:168357㎡图纸深度:施工图图纸张数:18张设计内容:通风,防排烟项目位置:广东 内容简介 一、工程概况: 总的建筑面积约168357平方米,建筑高度99.95米,为酒店通风及防排烟系统... 二、通风系统: 1.电梯机房,采取自然补风,换气次数(15次/时)。 2.卫生间,采取自然补风,换气次数(15次/时)... 三、防排烟系统: 1.不...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:92 时间:2022-07-26
  • 3.3 机械加压送风设施 3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。3.3.2 除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。3.3.3 建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定: 1 建...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:151 时间:2022-07-26
  • 机械加压送风该怎么设置?加压送风风管可以转弯设置吗?...查看详情

    用户:wx_1651800834643 浏览量:80 时间:2022-05-06
  • 1.机械加压送风系统的主要设计参数 (1)机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求: 1)前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25~30Pa。 2)楼梯间与走道之间的压差应为40~50Pa。 3)当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。 (2)送风风速 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:320 时间:2021-11-16
  • 本文引自15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》。 自然通风设施: 3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口【图示1】;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层【图示2】。 3.2.2 前室采用自然...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:720 时间:2021-09-22
  • 举例:建筑高度小于24m的四层公建,防烟楼梯间和前室分别机械加压送风计算。 1、防烟楼梯间疏散门2000x2100,双扇门,疏散门的门缝宽度取0.004,N2=2根据3.4.5~3.4.8公式计算可得,L1=5.88m/sL2=0.21m/s楼梯间加压送风量Lj=L1 L2=6.09m/s=21924m3/h 2、前室疏散门2000x2100,双扇门,N3=1,Af取0.8,L1=8.82m/sL...查看详情

    用户:zknygcxy 浏览量:2700 时间:2019-09-05
  • 大婶们好,请教问题:对于地下两层,防烟楼梯间和合用前室分别计算加压送风量的问题。楼梯间要算L1+L2合用前室要算L1+L3(有人说地下层不用算漏风量只需要算L1不知道为啥依据是啥)。 问题1:算L1时开启门截面积Ak规范写“对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值”,这个意思是楼梯和前室还是楼梯间的前室?是说住宅的前室只按一个门算而楼梯间要按开启门数量算吗(我这个楼梯间疏散门一个合用前室疏散门3...查看详情

    用户:金山藏雪 浏览量:700 时间:2019-03-07
  • 通风排烟图片1

    如下图:-2F+25F的高层建筑,三合一前室和剪刀楼梯间都有外窗满足自然通风要求,剪刀楼梯间和三合一前室还需要设置机械加压送风吗? 还是均不需要设置机械加压送风?有哪条规范明确规定吗? 6048514...查看详情

    用户:小雨点1025 浏览量:6761 时间:2018-10-09
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中,关于加压送风系统风量计算公式中, 还有 我画方框的地方,不明白什么意思,哪位大神帮我仔细解答一下呗,万分感谢,我是初学者,不懂的太多了,请求大神指点...查看详情

    用户:小兔123456 浏览量:160 时间:2018-09-04
  • 《建筑防烟排烟技术规范》8月1日实施。对规范第3.1.3.2条“。。。机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面。。。。”。 1、有设计人员认为,设置在前室的顶部,就是设置在前室的天花板,风口朝下,从上向下送风, 如此,设计如何能实现此要求? 2、“正对前室入口的墙面”:对于合用前室(三合一),有两个前室入口(剪刀梯门),是否均要设风口? 请同行不吝赐教,谢谢!...查看详情

    用户:xy8670 浏览量:21458 时间:2018-07-27
  • 《建筑防烟排烟技术规范》8月1日实施,对于规范第3.1.3条的解读,出现不同的意见:一是。。。(除共用前室和消防电梯前室合用外)。。。应采用自然通风系统。由此有设计人员认为共用前室和消防电梯前室合用不能自然通风,应机械加压;二是第3.1.3条的条文说明“。。。共用前室和消防电梯前室合用的宜机械加压。。。”。由此有设计人员认为1、条文说明不能改变规范正文意思,2、“宜”就是要机械加压,否则违反规范。...查看详情

    用户:xy8670 浏览量:31555 时间:2018-07-27
  • 《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。我的问题是,若封闭楼梯间不能自然通风或自然通风不满足要求,最终采用防烟楼梯间形式,那么这个防烟楼梯间如果也不满足自然通风条件,是否还需要进行机械加压送风?...查看详情

    用户:janrince 浏览量:5542 时间:2017-09-26
  • 在规范中只有关于排烟风机风量附加的规定,并没有加压送风机的。按道理机械加压送风机也应该进行附加,比如前室的每个正压送风口都可能漏风啊,大家是平时是怎么处理的?是不是按普通风机的漏风量进行附加?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:2153 时间:2017-04-02
  • 请教大家,在设计手册压差计算法中关于正压间总有效漏风面积的计算,为什么还要计算正压间以外的漏风通路?假如正压间邻近有N个房间,那所有房间的漏风通道,都要进行串并联计算吗? 对设计院的同行,应该是个简单的问题了,请大家帮忙啊,怎么想都不明白!...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:1677 时间:2017-04-02
  • 请问,封闭楼梯间的加压送风量怎么计算,是一个四层的商场,但是只有二层的封闭楼梯间需要机械加压送风,其他的可以自然送风。还有总的风量怎么计算?需要所有的送风口风量相加吗?...查看详情

    用户:水白菜 浏览量:9334 时间:2016-10-14
  • 机械加压送风防烟设施设置在哪些部位? 设置机械加压送风防烟系统的目的,是为了在建筑物发生火灾时提供不受烟气干扰的疏散路线和避难场所。因此,加压部位在关闭着门时,必须与着火楼层保持一定的压力差〔该部位空气压力值为相对正压);同时,在打开加压部位的门时,在门洞断面处能有足够大的气流速度,以有效地阻止烟气的人侵,保证人员安全疏散与避难。 当防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室各部位有可...查看详情

    用户:co1432776845491 浏览量:998 时间:2015-06-08
  • 机械加压送风防烟系统的设置要求如下: (1)防烟楼梯间的加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开的双层百叶风口,当采用常开的双层百叶风口时,应在其加压风机的吸人管上设置与开启风机连锁的电动阀。 (2)前室的加压送风口应为常开的双层百叶风口,且应在其加压风机的吸人管下设置止回阀或与开启风机连锁的电动阀。冬季不设采暖设备和夏季不设空调系统的建筑物可不设止回阀或与风机开启连锁的电动阀。 (3...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:863 时间:2015-06-08
  • 住宅前室 或合用前室的加压送风的风压是怎么定的啊?...查看详情

    用户:kk97970 浏览量:4156 时间:2014-12-02
  • 机械加压送风系统对余压有什么要求?...查看详情

    用户:王农勤 浏览量:9956 时间:2014-08-22