排烟口更新时间:2024-04-24 18:16:03

本专题为土木在线排烟口设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟口设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    摘要:阐述了应设置机械排烟的场所、建筑排烟口的面积计算及设置要求。提出了排烟口施工中应注意的一些细节、注意事项。确保建筑防排烟系统从设计计算到施工应用,能达到规范的具体要求,以便在建筑投入使用中,一旦发生火灾能发挥良好的作用,最大限度降低火灾的风险,保证人员安全疏散,减少人员伤亡。 建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。 这是因为: ①浓烟中含有大量的有毒气体,使人在极短...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:3696 时间:2018-11-28
  • 按新规要求,排烟量增大了很多,那么带来的问题是:1,为了不超10米/s的风速,排烟口数量增多或者增大风口尺寸。这样的话,对于室内装修效果来说,是一个很大很碍眼的问题。目前遇到的案例,一个几十平方的房间或者商场超市的防烟分区,一个防烟分区布置就布置了很多排烟口,非常不美观。2,由于每个排烟口都有最大的排烟量的限制,在其他条件相同下,排烟量大小还影响到挡烟垂壁的高度设置问题(详P51)。目前遇到的商场...查看详情

    用户:wuwing2006 浏览量:19557 时间:2018-10-18
  • 当总计算排烟量是两个防烟分区之和,火灾时只开启着火防烟分区的排烟口,请问这个防烟分区的排烟管和排烟口尺寸是按两个防烟分区的计算排烟量之和来计算,还是只按一个防烟分区的计算排烟量来计算?...查看详情

    用户:guolongji 浏览量:4420 时间:2018-09-19
  • 通风排烟图片1

    6024237 此项目在8月1号之前预计出图,但是由于建筑原因,拖至现在。那么,让人蛋疼的是,可能颠覆性的建筑防烟排烟系统技术标准来了。这半个月一直在学习和讨论新规范。内走道的排烟简直是要重新定方案。 项目简介:酒店回字形内走道,建筑面积240平,长边大于24m。层高4.2m,吊顶高度初定为2.4m。粉色为挡烟垂壁,蓝色为排烟井及侧墙远控多叶排烟口。 1、若按老规范,不设挡烟垂壁,排烟...查看详情

    用户:年迈的小白 浏览量:45059 时间:2018-08-20
  • 地下排烟机的排烟口在地面,距离地上建筑有距离要求吗?在线等,挺急的!!!谢谢...查看详情

    用户:水白菜 浏览量:3860 时间:2018-08-12
  • 规范只写了机械加压送风系统的进风口与排烟口的水平距离是20m,那消防补风口与排烟口呢?也是20m吗?...查看详情

    用户:ibinzh 浏览量:9948 时间:2018-08-08
  • 设计图纸上的排烟口尺寸是否包含执行控制机构机仓 比如600*320的多叶排烟口 排烟阀上的铭牌写的是350*320 350*320为有效排烟风口 ,250为执行机构机仓 请问图纸上写的600*320 ,而为铭牌及AB签及合格证 都写的是350*320,会对消防验收造成影响吗,如消防局说为不按图施工 请问设计图纸上的尺寸是否包含了执行机构机仓 如250(机仓)+350(有效风口长...查看详情

    用户:lwk1234567890 浏览量:1214 时间:2018-06-12
  • 厂家货做错了,更换后的百叶套不进去排烟阀,要重做来不及,可以把这里削掉一点,会不会对风量有影响,还有排烟阀上的尺寸也不对,到时消防验收的时候需要3C认证对得上这个排烟阀的型号牌子(就是钉在排烟阀上的牌子)。有上海这边的厂家吗...查看详情

    用户:lwk1234567890 浏览量:3313 时间:2018-05-19
  • 排烟口就是排烟阀吧。除去地下车库用的双速风机排烟口常开之外,按照很多人说法,排烟口常闭,火灾时电动打开着火区域,没有着火的不打开,那么这个自动打开的控制逻辑是什么?烟感吗? 2、有人说看这个排烟系统,如果担负多个防烟分区,那么排烟口要常闭,假如就一个防烟分区,那么排烟口可以常开。我想一个防烟分区才500,这种单独就一个分区一套系统基本不存在吧,,,除非内走道?? 3、假如一层超市2500平方米,...查看详情

    用户:qq_1443005893663 浏览量:10685 时间:2017-12-14
  • 对于地下车库的排烟系统的设计中,已经计算出了排烟量,但是对于排烟口该怎么设计,比如排烟口的尺寸,排烟口的个数,虽有风速的限制,但是风口个数以及尺寸随便改变都可以满足风速的要求啊?或者排烟口距离最远点的水平距离不超过30m来确定?有几个不是非常的影响,只要不触碰30m都可以?...查看详情

    用户:12345678方格子 浏览量:2822 时间:2017-12-03
  • 因为新的 排烟规范还没出 参照《老高规》8.4.4 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。 这条规范是针对机械排烟的,我就想弱弱的问一下,对于自然排烟口是否有类似规范要求?查了很久好像也没有看到有明文规定。...查看详情

    用户:水电杂牌军 浏览量:21203 时间:2017-07-31
  • 建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。 这是因为: ①浓烟中含有大量的有毒气体,使人在极短时间内昏迷甚至死亡; ②烟气温度过高造成呼吸道灼伤或窒息导致死亡; ③火灾时产生的烟气及燃烧时空气中氧含量迅速降低而导致缺氧窒息死亡。 通常在建筑内,对机械防排烟系统的设计时,排烟口的面积及设置经常被忽视,特别是施工当中更不被注意,导致在实际检测和使用中发现防排烟系统的效果会大打折扣。 笔者在日常监督...查看详情

    用户:年念1 浏览量:1431 时间:2017-07-10
  • 请教大家,比如一个商场里有商铺,商铺有隔墙且面积大于300方,需要考虑排烟设置。若将商铺和走道划成一个防烟分区,排烟口设置在走道上,是否可以?排烟口距防烟分区内任一点都不超过30m。...查看详情

    用户:guolongji 浏览量:4922 时间:2017-04-23
  • 请教下大家,如果两个防烟分区面积相差较大,比如一个200方,一个100方,排烟风机风量按最大防烟分区面积×120m3/㎡计算,那就是24000CMH。两个防烟分区排烟口分别按防烟分区面积×60m3/㎡计算,一个是12000CMH,一个是6000CMH,加起来是18000CMH,小于排烟风机的风量24000CMH,请问排烟风机还有6000CMH的风量去哪了?是平摊到两个排烟口了吗,那面积小的那个防烟...查看详情

    用户:guolongji 浏览量:9059 时间:2017-04-23
  • 前辈,你好!我想请教下关于地下车库排烟管道尺寸和排烟口尺寸的计算具体是怎么操作的?...查看详情

    用户:co1488180889387 浏览量:1658 时间:2017-03-02
  • 各位前辈!我想请教下关于地下车库排烟管道尺寸和排烟口尺寸的计算具体是怎么操作的?...查看详情

    用户:co1488180889387 浏览量:1796 时间:2017-03-02
  • 不知道大伙你们哪里洗浴或者KTV包房是否每个房间都得设置排烟口?有的地方消防这么规定的。常规是可以设置在走道的除非房间面积超。...查看详情

    用户:weskay 浏览量:12092 时间:2017-02-23
  • 天正暖通图片1

    请教版主和各位,为什么天正暖通画的多叶(防火)排烟口,画出来的风口尺寸包含了执行机构的,比如需要一个多叶(防火)排烟口,尺寸是400x800,那么画出来应该是400x(800+250)才对啊,可画出来就是400x800,实际风口是400x492,剩余308是执行机构,为什么?可以调整吗?个人认为不应该出现这种问题,可是天正2014,天正T20都是这样的错误!!! 5660150 5660150...查看详情

    用户:stone_200625 浏览量:4531 时间:2016-12-01
  • 如题,一个消防电梯前室里,同时设有一个排烟口和正压送风口,相隔大约4米左右,中间没有分隔或者防火门,这样是否合理,请各位大神指教,要是不符合要求的话,最好能告诉是违反了什么规范,谢谢。...查看详情

    用户:co1477885807819 浏览量:4527 时间:2016-11-24
  • 导读摘要:阐述了应设置机械排烟的场所、建筑排烟口的面积计算及设置要求。提出了排烟口施工中应注意的一些细节、注意事项。确保建筑防排烟系统从设计计算到施工应用,能达到规范的具体要求,以便在建筑投入使用中,一旦发生火灾能发挥良好的作用,最大限度降低火灾的风险,保证人员安全疏散,减少人员伤亡。关键词: 防排烟系统; 排烟口; 面积计算; 设置要求建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。这是因为:①浓烟中...查看详情

    用户:娘口三三三 浏览量:9129 时间:2016-11-23