排烟口更新时间:2026-01-28 20:28:48

本专题为土木在线排烟口设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟口设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 来源:地产机电笔记 如有侵权,请联系删除 一朋友问我,住宅燃气锅炉排烟口与新风取风口安全距离多少??第一反应燃气规范应该有要求,以为最低满足不小于30公分就可以了。可要知道热水器排烟口排出的是废气,而新风则是需要从室外把外面的新鲜空气经过过滤后换到屋子里来,你可以想象一下二者如果离得太近,是不是新风和燃气热水器同时工作时,会把废气也带入室内?要是不小心造成混风,一氧化碳...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:364 时间:2022-08-08
  • 建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。 这是因为: ①浓烟中含有大量的有毒气体,使人在极短时间内昏迷甚至死亡; ②烟气温度过高造成呼吸道灼伤或窒息导致死亡; ③火灾时产生的烟气及燃烧时空气中氧含量迅速降低而导致缺氧窒息死亡。 通常在建筑内,对机械防排烟系统的设计时,排烟口的面积及设置经常被忽视,特别是施工当中更不被注意,导致在实际检测和使用中发现防排烟系统的效果会大打折扣。 笔者在日常监督检查...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:196 时间:2022-06-10
  • 依据GB51251-2017中的4.4.12-6条文:每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。 排烟口最大排烟量按下式计算: 试举一例:一地下汽车库,设置了消防机械排烟系统,如图: 其排烟口最大排烟量计算如下:...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:1337 时间:2021-10-02
  • 排烟口可以用150mm宽的条形风口吗?...查看详情

    用户:blueice_zqy 浏览量:193 时间:2021-09-27
  • 仅供大家学习参考...查看详情

    用户:cof1536731389875 浏览量:68 时间:2021-08-17
  • 随着《建筑防烟排烟系统技术标准》( 以下简称新规范) 的正式实施,新规范对排烟系统的设计提出了完全不同的设计理念。根据新规范正文: 当建筑空间净高不大于6m时,每个防烟分区的排烟量应按不小于60m3/(h·㎡)计算且不小于15,000m3/h( 走道不小于13,000m3/h) ,且每个排烟口的最大允许排烟量不应超过其计算值; 当采用机械排烟时,储烟仓的厚度不应小于净高的10%,且不应小于500m...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:2017 时间:2020-12-30
  • 问题补充:暖通图纸中,原排烟系统PY1、2、3、4、12中板式排烟口630*630*4改为多叶排烟口1000*1000*2图如下,根据这个图和暖通施工图计算工程量,我从来没接触过水暖专业,不知道系统图有没有用,都传上来,不理解多叶排烟口上的尺寸代表什么意思,比如1600*800和1250*800;1250*630280℃和1000*630280℃,多叶排烟口是应该按照周长计算套用定额么?周长如何计...查看详情

    用户:zgdo_56375 浏览量:112 时间:2020-07-02
  • 问题补充:暖通图纸中原排烟系统PY1、2、3、4、12中板式排烟口630*630*4改为多叶排烟口1000*1000*2如下图,根据此图和暖通施工图计算工程量,从未接触过暖通专业,所以不知道平面图与系统图哪个能用上,都传上来;改为多叶排烟口的尺寸分别代表什么意思,例如1600*1800和1250*800;1250*630280℃和1000*630280℃;从图纸上可以计算出那些工程量,多用排烟口是...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:125 时间:2020-07-02
  • 问题补充:请问图中风管长度是算到风口顶端还是风口底端,也就是风管长度算不算排风口部分...查看详情

    用户:zgdo_56375 浏览量:61 时间:2020-05-22
  • 各位大神想请教一下关于排烟口的问题:我的一个客户说想要设置敞开式排烟口,但是他又不知道这个排烟口的专业名称叫什么,只说了一句,不需要设置百叶的排烟口,各位大神有知道这个排烟口的专业名称叫什么吗?万分感谢!...查看详情

    用户:wx_1578447715380 浏览量:534 时间:2020-01-08
  • 请教一下,对于防烟分区里的排烟口数量有限制吗?是规定不少于5个吗?哪一条规范有此限制??...查看详情

    用户:漠之寻123 浏览量:1342 时间:2019-10-09
  • 一个单层丙类,建筑面积5802平方,吊顶高3米的洁净厂房,最大的防烟分区为244平方,最小防烟分区172平方,用HDY软件校核单个排烟口最大允许排烟量时一个防火分区必须选用7个风口才可以通过校核,我是哪儿输入出问题了吗?不可能在天花都布满了那么多排烟口吧?按旧规一个排烟口就搞定了...查看详情

    用户:rickye06 浏览量:359 时间:2019-09-14
  • 关于走道自然排烟,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 给出两种情况判断 4.6.3.3条: 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走廊两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3. 4.6.3.4条:当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走廊或回廊的机械排烟量可按60m³...查看详情

    用户:william_chen_cn 浏览量:15110 时间:2019-08-28
  • 碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用 阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部分的认可标准。操控等要求。 防爆电动调节阀主要是由电动防爆执行机构和调度阀两部分组成。电动防爆调节阀和其它电动调度阀一样,都是接收来自操控体系4-20Ma或1-5V的模仿操控信号,来操控阀门的开度,以抵达调度管道内介质流量、压力等参数的目的。防爆电动调节阀最大的特点是选用防爆电动执行机构,就算发作缺点也不会发作火花...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:406 时间:2019-08-08
  • 通风排烟图片1

    616941861694892个问题:(1)地下室的风机:图1,风口设置在无窗,无风井的小房间内,是否符合消防要求? 不符合的话,依据是什么? (2.)图2,风口在无风井的小房间内,但是有个常开的人防门,有个大大的百叶窗口与室外通气,风口设置是否符合消防要求? 不符合的话,依据是什么?...查看详情

    用户:lukewx00 浏览量:669 时间:2019-06-19
  • 排烟口最大允许排烟量及实际排烟量,按附录B表怎么计算,已知防烟分区面积为450平方米,层高为4.2米,净高4.2米,储烟仓厚度0.5米,排烟量27000立方米,按老规范设置一个1000*800的风口就能满足规范,现在按新规范不知道怎么做了...查看详情

    用户:杰杰哥666 浏览量:607 时间:2019-05-30
  • 最近公司接了个装修改造工程,一商场不吊顶,排烟口最大允许排烟量及实际排烟量,按附录B表怎么计算,已知防烟分区面积为450平方米,层高为4.2米,净高4.2米,储烟仓厚度0.5米,排烟量27000立方米,按老规范设置一个1000*800的风口就能满足规范,现在按新规范不知道怎么做了...查看详情

    用户:杰杰哥666 浏览量:6117 时间:2019-05-30
  • 通风排烟图片1

    多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点:板式排烟口一般应用在走道或防烟前室,无窗房间的排烟系统的排烟口处,可以吊装在天花板上或安装在侧墙;多叶排烟口一般安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。当排烟风机负担两个或两个以上防烟分区时,排烟风机的排烟量为只保证两个防烟分区同时排烟的风量;当负担一个防烟分区的排烟时,排烟风机的排烟量应满足一个防烟分区的排烟量,且单台风机小排烟...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:885 时间:2019-05-16
  • 丙级厂房一层的卷帘门在最小清晰高度以上的部分,能作为自然排烟口吗?...查看详情

    用户:yuyouli4 浏览量:1114 时间:2019-04-18
  • 通风排烟图片1

    来源:齐力消防 如有侵权请联系删除 建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。 这是因为: ①浓烟中含有大量的有毒气体,使人在极短时间内昏迷甚至死亡; ②烟气温度过高造成呼吸道灼伤或窒息导致死亡; ③火灾时产生的烟气及燃烧时空气中氧含量迅速降低而导致缺氧窒息死亡。 通常在建筑内,对机械防排烟系统的设计时,排烟口的面积及设置经常被忽视,特别是施工当中更不...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2688 时间:2019-03-25