  • 1.对安装情况的检查 主要检查风机、排烟口等主要设备的安装是否一与施工图相符,设备有无明显标志,外观有无损伤,各排烟口的安装有无被挤压变形,影响动作的情况;各排烟口处的手动操作装置操作是否方便,有无防止误动作的保护装置;结构竖井作为排烟竖井或正压送风竖井时,要注意检查竖井中的施工垃圾是否清理干净。 2.对综合功能的试验 (1)设在走道处和防烟前室的送风、排烟系统,送风口或排烟阀一平时关闭,...查看详情

    用户:hxj2222 浏览量:791 时间:2015-01-26
  • ...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:6919 时间:2014-12-05
  • 如何确定楼梯间和前室混凝土风管道的送风压力呢?...查看详情

    用户:wcrush 浏览量:1211 时间:2014-10-12
  • 我想请教一下,有个排烟系统,分三个防烟分区,设三个排烟口常闭,着火时,是只有着火的那个防烟分区排烟口打开吗?还是所有排烟口都打开呀?...查看详情

    用户:wmlrr1q2 浏览量:2112 时间:2014-09-16
  • RT,请教下:① 多个防烟分区共用排烟系统时,排烟风机是按最大防烟分区面积乘以120,那么当一个防烟分区着火时,由于其他防烟分区排烟口关闭,着火的那个分区风管和风口风速基本都是超了,这个情况怎么办? ②多个防烟分区共用补风系统,由于补风机风量是按排烟量50%计算的,那么对于每个防烟分区补风量能满足排烟量50%吗? ③一般多个防烟分区共用补风系统,一个着火时,其他分区的补风口是否开启?补风系统是按防...查看详情

    用户:望月千年 浏览量:20609 时间:2014-05-19
  • 高规8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。 对于这条规范,大家这样做过吗?具体怎么执行呢。压差自动调节装置是什么样的呢...查看详情

    用户:l_h_jw85 浏览量:1385 时间:2013-10-29
  • 本人在设计院 之前我师傅做一个大商场项目的土建施工图,各防火分区都是竖向井道若干,由于每个系统都有数个400+㎡面积的防烟分区,故每个系统的屋顶风井接两台3万方的排烟风机; 现在装修图修改交给我做,装修图的房间都割的很碎,然后按规范很多间大于100平方米的都需要设排烟风口。 有两个地方我想不明白: 1.土建施工图时,每个防烟分区设的风口都是1㎡的,这样如果是2个分区着火,相应风口的风速就是6000...查看详情

    用户:52756901 浏览量:5701 时间:2013-01-16
  • 超过32层的高层防烟系统一定要分段吗?现有一高层,地上1-4层商业,5-32层住宅,地下2层,故电梯合用前室在2-4层不开门,原电梯合用前室位置作为商业库房使用,其前室防烟系统实际负担地下2层,一层,5-32层,总负担层数未超过32层,请问这样的系统,其前室的防烟系统不分段处理是否可行?另外,其对其的楼梯间应该还是要分段吧?请高手解答哈,谢谢!...查看详情

    用户:zyy686 浏览量:2563 时间:2012-03-29
  • 有一地上公建,不能自然通风,面积1800平,层高4米。我的方案是:(1)排烟设计为4个区,用一套排烟系统,排烟量为500*120=60000立方米每小时,风压估算为900pa,风机15千瓦,风管尺寸1600*500; (2)排烟设计为4个区,用4套排烟系统,排烟量为450*4*6=10800立方米每小时,风压估算为900pa,风机4千瓦,风管630*400 请教诸位,有什么不妥?...查看详情

    用户:feidao993 浏览量:3289 时间:2012-03-09
  • 排烟系统负担多个防烟分区时,是否只有着火的防烟分区排烟口打开,如果是的话,此排烟口(及排烟管段)的排烟量是否按系统总风量设计...查看详情

    用户:yuxiaohui336 浏览量:3899 时间:2011-11-10
  • 本建筑一至四层为商场,五至三十层为住宅,建筑高度为99.2米。请问一至四层商场靠外墙的防烟楼梯间及其前室可否按自然防烟设计?(其可开启外窗面积满足自然防烟的要求)。谢谢!...查看详情

    用户:tm_lyyyfr1 浏览量:4339 时间:2011-07-14
  • 对于一套排烟系统控制多个防烟分区。排烟风机风量按120计算,但是每个防烟分区的排烟量按照60计算,同时各分区排烟支管管径与排烟口大小都是按照各分区排烟量计算。当一个分区失火,风机连锁运行,此时势必造成排烟量大于单个分区排烟量,造成风管、风口超速,不满足规范要求。尤其是防烟分区面积大小划分差距很大的情况,更易出现。有人这么分区,对于各分区排烟支管与排烟主管保持管径相同,不变径,小分区排大风量,也不违...查看详情

    用户:hanjiansong 浏览量:8498 时间:2011-07-07
  • 地下车库面积3600m2,划分为两个防烟分区,两个防烟分区能不能合用一套排烟系统? 风口采用双层百叶,发生火灾时候相当于两个防烟分区都要排烟,有没有问题?...查看详情

    用户:brightboy116271 浏览量:12831 时间:2011-07-01
  • 小弟最近遇到一个问题: 一个地下室分三个防烟分区,合用一套排烟系统。 请问,我的补风也是合用的系统,请问补风风管需要送到每个防烟分区吗?因为空间所限,我只想在地下室一边做补风管,这样的话,就不是三个防烟分区都有补风,请问这样做可行吗?...查看详情

    用户:lorejeen 浏览量:3857 时间:2010-11-27
  • 本人手上有个项目,地下1层,地上两层。都做为商场使用。现在碰到一些问题,比较纠结,请大师门指导: 1、三层每层面积为5000多平米,划分为两个防火分区。那么我只做两套系统,每套系统带各层的一个防火分区。在每层的风管支管上安装排烟防火阀(常开),这样我一个系统带了接近20个防烟分区了,是否可行? 排烟量按最大防烟分区*120 计算。 2、我想排烟与排风共用一套系统,能否采用常开排烟风口,发生火灾时,...查看详情

    用户:lcsxhm2008 浏览量:6363 时间:2010-11-21
  • 汽车库宜按防烟分区分设系统,很多人都知道这一点,那么为什么呢? 相信不少人都想过这个问题,不知道你的想法是否说服了自己?...查看详情

    用户:toplhc 浏览量:6493 时间:2010-08-27
  • 1、地下自行车库,给排水的规范中没有要求做自动喷淋,如果不做的话防火分区是不是500平方一个,那样无自然通风的自行车库的排风系统就特别多了。 2、地下汽车库:单层车库防火分区面积可做到4000平方,防烟分区可分两个,做排烟系统时如果用一个排烟系统,对风机的选择风量及风压时还是要按两个防烟分区同时开启时选择,发生火灾时规范要求打开发生的防烟分区及相邻防烟分区的排烟口,就是说发生火灾时还是要打开两个防...查看详情

    用户:xiaoguang8009 浏览量:12506 时间:2010-06-14
  • 现在有一个建筑,只需在防烟楼梯间前室设置加压送风系统,就这些方面我们暖通的应该做哪些的数据的计算和设计,最终要拿出哪些图纸?...查看详情

    用户:jakey84700 浏览量:2667 时间:2010-06-11
  • 这个问题想了很久都不知道准确直观的答案...查看详情

    用户:atbeijing2008 浏览量:3270 时间:2010-05-18
  • 防烟楼梯间楼上和地下可否共用一个送风系统?楼上28层加地下室。...查看详情

    用户:panda1214 浏览量:1660 时间:2010-02-09