  • 建筑防烟排烟系统技术标准 GB 51251-2017(带条文解释)...查看详情

    用户:zhanghaijun760209 浏览量:14688 时间:2018-06-07
  • 郑重声明 大家请注意: 自《建筑防烟排烟系统技术规范》颁布实施公告后,社会上有许多培训机构打着规范编制组或编制人员的牌子,拿着未经校对的规范稿在社会上搞培训活动,这样在规范正式实施之前极有可能造成不良的影响,甚至造成一些法律责任的问题。规范目前还需要经过一个校稿阶段。目前规范尚未正式颁布实施,其法律效力并未正式生效,不可用作工程验收等用途。 待本规范正式颁布实施以后,编制组全体应根据公...查看详情

    用户:顺时钟 浏览量:6735 时间:2018-01-11
  • 住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》的公告 中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告 第1741号 住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》的公告 现批准《建筑防烟排烟系统技术标准》为国家标准,编号为GB...查看详情

    用户:jujiangliu 浏览量:2645 时间:2018-01-11
  • 通风排烟图片1

    5920060 一、防烟、排烟设计的目的及设计理论 1. 设计防烟、排烟设施的必要性 现代化的高层民用建筑,无论在装修上,还是家具陈设方面都存在着较多的可燃物,这些可燃物在燃烧过程中,会产生大量的有毒烟气和热,同时要消耗大量的氧气。据测定分析,烟气中含有一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、氯化 氢等多种有毒成分。同时,高温缺氧又会对人体造成危害。另外,烟气有遮光作用,使人的能见度下降,这对疏散和救援活动...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:366 时间:2017-12-14
  • 《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。我的问题是,若封闭楼梯间不能自然通风或自然通风不满足要求,最终采用防烟楼梯间形式,那么这个防烟楼梯间如果也不满足自然通风条件,是否还需要进行机械加压送风?...查看详情

    用户:janrince 浏览量:5542 时间:2017-09-26
  • 本帖最后由 chengzi802 于 2017-8-2 18:25 编辑 (一)风管的安装与检测 1.金属风管的制作和连接(1)风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔;2)板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm 的可采用焊接;[color=#5d5d5...查看详情

    用户:co1501643108484 浏览量:591 时间:2017-08-02
  • 请教各位大神:32层的住宅,首层合用前室是有直接对外出口的,那是不是首层不用加压? 能不能负一层和2~32层的加压风井合用一个加压风机?和规范,超过32层就要分段加压,有没违反? 32层是指系统负责的层数,还是指建筑物层数?...查看详情

    用户:ltk163 浏览量:520 时间:2017-06-15
  • 请教一下,楼梯间加压送风系统地上地下合用风道时,送风量是按照地上地下分别计算然后叠加选用的,那么对于地下部分由于只有几层,在选择送风口时,单个风口面积应该比地上部分单个风口面积大得多,但实际上很多地方的建筑地上地下单个风口的面积选择一样大,是不是有错呢?...查看详情

    用户:ljd970522 浏览量:528 时间:2017-04-18
  • 本帖最后由 守拙求进 于 2017-3-29 17:48 编辑 《建筑防烟排烟系统技术规范》解读 上海消防局 曾杰...查看详情

    用户:守拙求进 浏览量:22143 时间:2017-03-24
  • 根据《建筑防排烟技术系统技术规程》中5.1.6的规定,在计算门开启时的加压送风量时,每层可开启门的总断面积包括水暖井上、强弱电井上的开启门的面积和每户向外开启的门的面积吗?求路过的明白的高手指点一下。...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:1463 时间:2016-12-22
  • 建筑防烟排烟系统技术规范,出版了吗? 什么时候出来...查看详情

    用户:duxi15 浏览量:2341 时间:2016-08-25
  • 设自喷系统的防火分区可以增加一倍。防烟分区呢?...查看详情

    用户:co1463641541257 浏览量:6277 时间:2016-05-22
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 南方有佳木 于 2016-2-26 15:55 编辑 5443872 1.加压送风量的计算方法 ①压差法:当疏散通道门关闭时,加压部位保持一定的正压值。 Ly=0.827xAxΔP1/nx1.25x3600 0.827--漏风系数 A为门缝隙的计算漏风量总面积(m2)门缝宽度按照0.002~0.004m ΔP--门缝两侧的压差值(Pa)对于防烟楼梯间取40~50Pa,...查看详情

    用户:nq2869371826 浏览量:1042 时间:2016-02-26
  • 防排烟系统的风机控制柜能装在防烟楼梯间走道上吗?有没有强制规定。...查看详情

    用户:cnhanhan 浏览量:2980 时间:2016-01-07
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 hyc1984314 于 2015-10-13 09:17 编辑 现有一公共建筑高度约35m(10层),常规情况,疏散走道两侧防烟楼梯间,一侧为消防电梯合用前室 一侧楼梯间具备自然开窗条件,合用前室不具备; 按新防火规范8.5.1满足条件1,2,楼梯间可不设置防烟系统(前室及合用前室是要设的),否则楼梯间与前室应分别加压 但是按13J811-1改 图集8.5.1图示3 理解前室设防烟...查看详情

    用户:hyc1984314 浏览量:984 时间:2015-10-13
  • 以前的定义是包含自然排烟和加压送风,新规呢?也一样吗?...查看详情

    用户:wz3218 浏览量:567 时间:2015-09-17
  • 有这样情况: 1、单层厂房,有若干个防烟分区,每个分区一个风机,这样风机只排该区的烟气,还要不要排烟口? 2、有一个二层防烟楼梯间,一层楼梯间直通室外,二层楼梯间与走道间有一个防烟前室,前室和楼梯间都无法开外窗,都得配个风机,这个风机也只负责这一个区域,还有没有必要要送风口了?...查看详情

    用户:kk97970 浏览量:1478 时间:2015-09-07
  • 机械加压送风防烟系统的设置要求如下: (1)防烟楼梯间的加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开的双层百叶风口,当采用常开的双层百叶风口时,应在其加压风机的吸人管上设置与开启风机连锁的电动阀。 (2)前室的加压送风口应为常开的双层百叶风口,且应在其加压风机的吸人管下设置止回阀或与开启风机连锁的电动阀。冬季不设采暖设备和夏季不设空调系统的建筑物可不设止回阀或与风机开启连锁的电动阀。 (3...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:863 时间:2015-06-08
  • 摘要:随着城市化进程的加快,高层建筑项目防火设计越来越复杂,防烟要求也越来越高。本文将对我们在设计中遇到了一些现行规范中没有明确的问题,结合自身工程实践,对于规范中部分条文的理解和常见防排烟设计问题的对策,作一些探讨。 主题词:高层建筑防烟系统 忽视问题 随着城市化进程的加快,高层建筑项目发展迅速,防火设计越来越复杂。新建、扩建、改建的工程防火要求也越来越高。在当今建筑设计中,民用建筑的防排烟设计...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:743 时间:2015-06-01
  • 一、新规范中的地下室排烟量计算,似乎没有考虑到防烟分区的面积因素。实际上是这样子吗? 二、新规范5.1.1的注解中说“当有多个疏散门时,其风量应乘以开启疏散门的数量,最多按3扇疏散门开启计算”这句话中的“开启疏散门”具体是指哪些门?是和公式5.1.6中的N1相同吗? 三、公式5.1.6中N1的选取中说“N1=系统中开向前室门最多的一层门的数量”,其中“开向”仅指其他空间开向前室的门而不是指前室...查看详情

    用户:路过天堂 浏览量:66555 时间:2015-03-04