在《建筑给排水设计手册》中P61页关于水箱消防出水管上的止回阀的标高有这样的规定: 1、消防水箱止回阀的标高应低于水箱最低水位不少于1m。 2、生活消防合用水箱,消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管顶(也就是消防最高水位)不少于2m 怎么同样是为了使水箱有一定的压力推动止回阀,怎么一个是水箱消防最低水位一个是水箱消防最高水位呢? 这个设不设增压泵有关吗?...查看详情
问题如题:消防水箱进水管单独设好,还是由生活给水管引入好?...查看详情
请教各位,在做消防水管时,我面平时说的镀锌钢管是双面镀锌还是单面镀锌?...查看详情
如题...查看详情
消防校核的要求是什么? 具体的步骤又是怎样的? 谢谢!...查看详情
现做一8万平米(建筑面积)小区给排水管线设计。拟用生活与消防给水管共用,甲方要求用160的PP-R管,但消防管线一般用的镀锌钢管或者球墨铸铁管,但生活用不能采用镀锌钢管,甲方觉得球墨铸铁管造价太高了,要用PP-R管,而且地方消防队的也同意小区生活与消防给水管可用PP-R管,我还是觉得不太妥,各位认为怎么处理才好了??谢谢了...查看详情
请问哪位知道这样的问题:有一片20多公顷的小区,均为高级别(3层),小区内部有一会所,需要上消火栓。别墅不需上消防。市政只给预留一跟DN400的自来水管,。我的疑问是,会所的消防外网是否要成环状接在小区的自来水管道上? 请大家指点一二。谢谢...查看详情
请问:PP-R管能作小区室外生活与消防共用给水管吗...查看详情
有一商场框架结构,消防水管道(d=150mm)要横穿框架主梁(h=800mm), 可在03G101-1图集中,只有次梁预留洞口的加强配筋做法,而无主梁相应做法, 是否说明主梁不能预留洞口,而应把消防水管降至梁底, 谢谢!...查看详情
请教各位: 某厂区或小区消防泵房,消防泵出水管是否单独引一路管线接入各单体建筑?还是消防泵出水管直接与室外消防管网(接室外消火栓,由市政管网引入成环网,并供各单体建筑生活用水)连接?如果直接与室外管网连接,会不会消防水池的水给各建筑的生活给水造成二次污染?或者会引起其他一些问题??...查看详情
一小高层,原来屋顶消防水箱由管道井生活给水立管引一支管,支管上加浮球阀,但审图的说设置水箱水位自动控制水泵开停的装置,我觉得没道理,规范条文解是指调节用水箱,请大伙帮助...查看详情
我们这里有一住宅小区室外生活水管网预改造,原来水管采用无缝钢管,现在老板想用塑料管。我作为设计人员有些不大同意,因为室外生活水和消防水共用一个水系统,消防水管是不能用塑料管的,但我又一时找不出规范中那条有这样的规定,请师兄、师姐帮帮忙,找找规范中有否规定消防水管一定不能用非金属管材?另外,生活水管用塑料管材也是国家推广使用的,那像我们这样的住宅小区的室外水管(生活水和消防水共用)能否改用塑料管? ...查看详情
生活水管和消防水管合用总水管的,审核的说消防进水管要设防回流器,我觉得没这条规范吧...查看详情
问题是小问题,可我遇到过这么两次.消防水管DN<100采用镀锌钢管. 给水排水手册中没有DN65 这个规格可供选,我选用DN70. 可是业主打电话来说, 他们当地只有DN65规格的,没有DN70的??? 我查看了所有给排水书刊中有关管径方面的书,还是不清楚.:(...查看详情
message...查看详情
请教各位专家:在一消火栓系统施工项目中,我单位进了一批天津某知名品牌DN100的镀锌钢管,检验报告各项指标均符合标准,外径113.8mm,壁厚3.75~3.85mm,现甲方某一中层领导以壁厚不足4.0mm为由,要我方将管材退场,我方虽拿出GB/T 3091-2001《低压流体输送用镀锌焊接钢管》标准理论,却遭拒绝。特请教各位前辈,我方该如何正确处理?另:现行的国家标准中有对消防给水管道用材必须壁厚...查看详情
谢谢~...查看详情
小高层12层,屋顶是坡屋顶,屋顶成环的消防管不能布置,请问大家是如何考虑的?...查看详情
消防水池、生活水池、消防水箱和生活水箱进水管的管径分别如何确定?一般取多大?...查看详情