本小区43栋楼,六层+复式,总建筑面积13万平方米,居住人口约4000人左右,, 请问,该小区室外消防系统管道可否与生活供水管合并,在供水管上开支管连接室外消防栓, 该做法是否可行?可有什么强制性规定?(只考虑室外消防,不考虑室内消防)...查看详情
小区室外埋地生活加压及消防加压管道采用什么材质呀: 1\采用镀锌钢管,如何连接?焊接不行,卡箍连接施工验收规范又说接口法兰\卡箍等不应埋在土壤中.是否应考虑采用焊接钢管? 2\采用钢丝网骨架PE给水管,这是我最初的选择,可价格比较出来,太贵了,特别是DN150及以上的管道,用不起. 3\采用球墨铸铁管,这也许可行,但不知它的接口承压能力有多大?至少要能达到1.6MPa才行呀! 乞求各位经验丰富的同...查看详情
最近见到一工程,市政仅一路来水,设了消防水池及消防加压泵,室外消防泵及室内消防泵分别设置,并分别设计了室外消防管网(接室外消火栓)及室内消防管网,但是却将这两管网通过止回阀后再加上倒流防止器与市政进水管连接上了!行否?算"非直接连接"吗?有无实际工程如此做而自来水公司或其他部门未有异议的?...查看详情
消防水池的进水管应该是一条还是两条?规范上好象没有明确的规定 请大家指教...查看详情
在验受规范和民用建筑电气设计规范上都是针对桥架的,没有说线槽的距水管的间距。急~~~ 1771230...查看详情
如题,一地下室,上面有四个11F+1高层,全在地下室正上,我的消火栓在地下室已经成环后,每个高层引出两个立管后,在屋顶相连,现在审图中心意见,让我的高层的两个立管底部在地下室成环,我不理解,也说服不他,个人觉的我的每个高层已经成环了,不需要在底部再连了!!大家以为呢? 另,想问下,消防水泵的吸水管与出水管总的损失估计有多大,?...查看详情
无缝钢管比较好吧...查看详情
消防水泵吸水管路长达100米,如何保证开启水泵后,水泵能够迅速的抽水,达到消防的目的?...查看详情
大家在自喷、消防、给水管道管径标注DN125嘛?镀锌钢管这种规格是不常用吧,还是不容易订货?...查看详情
高层地下室分两个防火分区给水管道和消防管道穿越防火分区是否加阻火套管,管径大于100,为铁管...查看详情
如果有需要可以到这里下载: http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897...查看详情
煤化工是目前一个新兴行业,尚未见到专门针对煤化工的消防规范,其消防设计也是按《建规》和《石化规》进行的。煤化工气化框架的高度通常在50米以上,本人所在企业的煤气化框架最高处超过了100米。按规范该框架上设置了常高压消防水管道系统,但是由于地处北方,露天的框架上消防管道有冬天上冻的问题。为防冻设计院欲采用在消防立管底部手动快开阀门处加排净阀和顶部加自动排气的干式系统。本人认为这样并不妥当。由于框架的...查看详情
本消防系统室内消防水量为10L/s、室外消防水量为25l/s,市政水压为0.4Mpa。消防水池出水管设止回阀后和进水管合用一个立管.不知道这样设置有没有问题...查看详情
大家好! 我想请教一下: 我们承包了有一空气分离装置的施工,装置总占地面积1500平方米。厂区内有控制楼一栋,每层面积400平方。设计给的控制楼消防专业图纸中,没有设计水消防系统,只是在每层的指定位置设计放置了移动式的消防器材。以上设计是否合理。 按照消防的设计规范,以上控制楼必须设计消防水系统消防水箱吗?...查看详情
如题目...查看详情
如果可以的话,请问国家有没有相关的执行标准或文件呀...查看详情
我原图纸写的是用孔网钢带复合管,现施工单位提出改成普通的钢塑复合管丝扣连接,我不知道用在室外是否可行。...查看详情
消防泵房 出水管上卸压阀的压力如何设定? 高于消防泵压力 多少合适呢?...查看详情
请问:为何低规是不应少于2条,高规是不宜少于两条?...查看详情