本专题为土木在线建筑消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
上海现在是强制检测,建筑消防工程竣工后,消防局验收之前,比较经消防检测公司检测后,出具检测报告,方能报验收。 其他各地是不是也是这样的政策/?江西我去过,深圳我过,都这样,不知道其他各省市什么政策!!!!!!!!!!!!!...查看详情
根据GB50016-2006第8.4.2条第5款“。。。。。设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。”那么设有室内消火栓的住宅建筑还要不要设消防水泵接合器?按规范所说,我理解就可以不设了。原来的GBJ16-87明确要求要设的。...查看详情
经常做一些1-3层的厂房,办公楼,是临时高压消防系统.天面稳压水箱是一定设置的.但是稳压泵都是一定要设吗?请大虾们帮手?...查看详情
医院病房楼项目,其高低压变配电室、网络机房、电视机房、电信机房对消防各有什么要求?依据是什么,查了高规,感觉还是理解的不深,恳请哪位大哥赐教。...查看详情
现有一座建筑物,一、二层为配电室,附加部分值班室,三楼全部为办公室,总的建筑体积10000m3出头一点,但配电室部分就占用了70%左右。 现在犹豫要不要做室内消防给水,因为按照总的建筑体积似乎应该做,但是配电室部分肯定是不能做的,那么仅剩的部分还需要做消防给水么? 其实还有一个问题,该基地水压不稳定,所以如果可以不用消防给水,是情愿不用的!急盼各位大大指点!...查看详情
近日遇工程:请问地下层为设备房及车库,一层往上为纯住宅一类高层建筑,除报警总线联动控制消防泵启停及手动控制盘点对点启停功能外,有无规范或条文要求还应设消火栓直起泵功能(不走报警主机,消报线直接连到消防泵控制柜上)? 纯一类高层住宅建筑设计为:每个住宅单元一到顶层为一个报警总线回路。请问有无规范或条文要求应在一层电梯前室或楼梯间设置层显? 消防电气保护管有无要求或宜选用热浸镀锌管?...查看详情
那位有<<民用建筑设置锅炉房消防设计规定>DBJ01-614-2002上传一份呀!多谢了...........查看详情
请问:一个单体建筑长330米,建筑物内设自动喷淋。有一个穿过建筑物的消防通道,此消防车道内需要做自动喷淋吗? 如果此通道定义为避难通道,应设自动喷淋。不知如果定义为消防通道,应该做吗? 谢谢!...查看详情
各位同仁,高层建筑消防电梯前室所设消火栓是否包括在消火栓总数内?高规没规定,但建规规定了不包括在消火栓总数内。遇到此类问题该如何处理?...查看详情
现在多层建筑如果屋顶设置了消防水箱,新建规的8.4.3条要求:满足最不利消火栓栓口静压要求。但是多层建筑最多也只能把消防水箱放置在楼梯间的顶部,高差也就是5米左右的样子,我一般就放最高部位,一连两个工程都被提出来,请教大家,一般你们都是怎么做的呢?是不是要用稳压罐还是屋顶加设稳压泵呢? 希望大家能讲讲各自的一些方法,谢谢了...查看详情
建筑给排水设计(给水、排水、消防)...查看详情
多层建筑屋顶消防水箱需增压稳压设备吗?...查看详情
高层建筑消防电梯井积水坑如何处理??? 楼高30层,每单元3台电梯,其中一台为消防电梯,中间电梯井下设积水坑, 旁边电梯井是否要用管连通,排水到积水坑,用什么管??需要套管吗?防水如何做?...查看详情
关于高层建筑的火灾自动报警与消防控制系统设计 一、 前言: 由于城市现代化的发展,高层建筑越来越多,根据有关规范的要求,在这些建筑里要设火灾自动报警系统。在此,本人仅以火灾自动报警和消防联动控制系统设计方面谈一下个人对这类设计的一些看法。 二、工程实例概况: 中基财富花园位于北京亚运村附近,整个工程由主楼和附楼组成,地下二层为人防,地下一层为停车库和设备用房,1层~4层为商场,5层~2...查看详情
由多幢别墅联排组成体积>1万立方米的四层建筑消防如何设计?底层为店面,二至四层为一户,居住与店面分开疏散,这样组合成的一幢四层建筑,底层设了室内消火栓,楼层消火栓如何设?设于户内?还是设于二层入户处,三四层靠水带接力?还是让建筑专业的将这幢中部分开成两幢体积<1万立方米的?还是......?各位支招下哈...查看详情
我正参与一个高层,屋顶设置一个18T的消防水箱,供栓系统和喷淋用,设计未提材质要求,有兄弟建议用玻璃钢制品,不知是否符合消防规范?高规中未查到水箱本体防火的相关规定。但又担心验收过不了关,请见贴的兄弟指点指点!谢谢 !...查看详情
请问,超过100M住宅建筑内的住户内厨房消防如果设计了感温,而安防系统又设计了煤气探测器,总体感觉这样设计有点多,不知道个位是否有过这样的经历?有否结合设计的实例?...查看详情
如题! 1,是不是只有挨的建筑可以共用? 2,如果可以共用的话,如何考虑?...查看详情
对于多层建筑,如果设置了室内消火栓系统,在市政压力不能满足消防所需压力时,什么情况下可以不设消防泵房? 规范上好像没找到相关的规定.但我却见过几个工程都是这样设计的,室内消火栓直接接的市政给水管网.然后在屋顶设一个水箱保证前十分钟的水量.没有设泵房....查看详情
GB50016-2006中8.1.3条文解释3中有这样一句话,“低压给水系统是指管网内平时水压较低,灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用这种系统。”我认为除高层建筑外,一般多层建筑,室内消火栓系统均可以为低压给水系统,那么屋顶均可不设消防水箱,不知本人理解是否正确。希望各位大虾多多指点...查看详情