  • 防雷减灾图片1

    4 消防给水 4.1 一般规定 4.1.1 既有建筑整体改造时,其消防给水设施的设置,应执行现行标准。 4.1.2 既有建筑内部装修工程,可执行原有标准,当条件具备时宜执行现行标准。 4.2 消防水源 4.2.1 既有建筑改造工程市政环状管网供水的室外消火栓系统,当两条室外给水引入管均从同一市政给水干管引入,市政给水干管应确保与市政管线成环状,且两条引入管之间的市政干管上设有检修阀门时,可视同两路...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:7 时间:2024-04-11
  • 防雷减灾图片1

    5 消防给水设施 5.1 一般规定 5.1.1 改造工程中,当同一条市政道路上的一根城镇环状给水管道上具备加设检修阀门的条件时,消防给水可采用从该环状给水管道上增设的检修阀门两侧分别接出一根引入管的方式。 【说明】在环状管网的同一侧管道通过检修阀门分隔成不同的管段,在检修阀门两端分别设引入管,可以避免市政管网局部管路检修或中断导致无水情况的发生。城镇环状给水是否允许设置检修阀门应得到相关职能部门的...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:4 时间:2024-04-11
  • 给排水资料库图片1

    在一些医疗建筑或物流建筑中,为了便于一些工作的开展,往往会设置物流传输系统,存在穿越水平或竖向防火分隔的情况。对于各类物流系统穿越防火分区时应采取相应的消防措施。 1 气动物流系统 传输管道材质通常为PVC或不锈钢,直径一般在180mm以下。当使用PVC材质管道时,穿越防火墙或楼板等防火分区分界线,需按照《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第5.2.4条的要求,在...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:47 时间:2024-03-08
  • 供配电技术图片1

    含有超高层建筑的城市综合体由于其规模庞大、建筑高度高、功能复杂、人员密集,在火灾防控、灭火应急救援及人员疏散上都有很大的难度。特别是当建筑高度大于150 m甚至大于250 m时,超高层建筑的消防设备配电更是有其特殊要求,具有一定的复杂性和特殊性。因此,本文结合现行消防相关规范要求,就此类建筑的消防用电设备供配电系统设计及需注意问题进行分析与探讨。 消防负荷供配电系统 ...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:76 时间:2024-02-02
  • 建筑消防给水图片1

    在医疗建筑中,往往需要设置一些特殊用途的场所来满足相应的医疗检查等功能的需求,而由于其特殊性而不能采取常规的消防设施保护,下面举例说明。 医院手术间 根据《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014第6.7.4条和《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013第12.0.7、12.0.8条,手术室内不应设置自动灭火系统,应在手术室内外配置气体灭火器,其设置数量...查看详情

    用户:素流年 浏览量:53 时间:2024-02-01
  • 建筑消防给水图片1

    项目概况 某超高层建筑,地上33层,建筑面积46566m?,建筑高度112.7m,设有地下停车场。1~28 层为办公用房,10层为避难层,29~33层为设备层。大楼于1994年设计,1998年竣工投入使用。 消防水系统现状 原有消防水灭火系统如下:地下室设有消防水池和消防泵房,水池总容积约450m?,消防泵房内设室 内消火栓泵组和喷淋泵组各一套,室内消火栓系统流量30L/s,扬程H=1...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:24 时间:2024-01-08
  • 建筑消防给水图片1

    导 读 既有建筑改造更新难点主要是消防改造难以满足现行技术标准。随着既有建筑改造相关政策的出台,为消防改造提供了依据,科学的推动城市更新。针对既有建筑消防改造相关政策的研究,以及结合实际工程案例讨论政策出台对既有建筑改造的影响,为消防改造项目提供参考和经验。 01 《既有建筑改造试点通知》的重要性 1.1 水消防系统设计标准的更新 现行...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:67 时间:2023-12-27
  • 建筑方案设计图片1

    建筑火灾时,烟气是造成人员伤亡的主要原因。烟气缺乏氧气并含有害成分,易造成人员中毒或窒息死亡,同时烟气的遮光作用,还会影响人员的逃生,烟气在建筑内流动,导致火灾蔓延,影响消防的扑救。因此,发生火灾时应对烟气进行控制,创造无烟或低含烟量的竖直和水平疏散通道及安全区域,为人员疏散避难和消防扑救提供条件。特别在高层建筑中,由于疏散通道距离长,人员逃生难度大,在此类建筑中对烟气的控制尤为重要。科学地进行防...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:7 时间:2023-12-15
  • 建筑方案设计图片1

    随着社会经济的快速发展,人民群众就医需求的不断提高,现代化医院建筑也向着大型化、高层化发展。但医院高层建筑一旦发生火灾事故,扑救难度大,将会造成相当严重的人员伤亡和经济损失,并带来一定的社会负效应。 壹 大型医院建筑消防设计要点 一般大型医院建筑是沿街长度150m以上或者是建筑周长在220m以上的建筑,可称为大型医院建筑。在总体消防...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:22 时间:2023-12-15
  • 建筑方案设计图片1

    引言 Introduction 通过剖析近几年我司服务的大量消防设计审查和验收工程案例,梳理高频热点问题,经过资料收集、图片筛选、意见征求等环节,选取典型消防质量问题,编写了《建设工程消防验收常见问题》、《建设工程消防设计审查常见问题》,旨在为消防从业者借鉴学习,以期在后续建设工程的消防设计、施工及验收中,避免此类问题的出现。 1.1 建筑专业 1.1....查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:47 时间:2023-12-15
  • 建筑方案设计图片1

    数据中心设计中通常按两种建筑类别进行设计:厂房(丙类)、民用建筑。 下面分别就丙类厂房和民用建筑两种类别就建筑消防要求耐火等级、防火分区面积、建筑防火间距、安全疏散距离进行比较。 1、耐火等级 【GB 50174 13.2.1数据中心的耐火等级不应低于二级。】 下表为厂房(丙类)和民用建筑主要建筑构件的耐火等级要求表: 构件名称 厂房耐火等级 民用建筑耐火等级 常用材料 一级 二级 ...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:17 时间:2023-12-15
  • 装修材料燃烧性能等级是否符合标准? 防火门存在未防火封堵的现象吗? 公共建筑的安全出口净宽度该设置多少呢? 如果生产作业中不注意这些建筑防火标准 很有可能埋下火灾隐患 今天 小编带你了解建筑防火设计的“六大要点” 这份“秘籍”请你收好 一、慎选装修材料 常见问题 ...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:7 时间:2023-12-15
  • 建筑规范图片1

    建筑消防常用技术规范: 1、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 5、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 6、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 7、《火灾自...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:75 时间:2023-12-15
  • 城市规划设计图片1

    建筑规划篇——消防车道及救援场地 建筑规划可以说是建筑设计前期重要的一环节,建筑的位置关系、与景观的协调性等等。当然,消防车道与救援场地的设置也尤为重要。 01 什么是消防车道 消防车道是指火灾时供消防车通行的道路。消防车道上不允许停放车辆,防止发生火灾时堵塞。 02 消防车道应怎么...查看详情

    用户:孜孜不倦工程人 浏览量:28 时间:2023-12-11
  • 建筑消防给水图片1

    ↑↑查验项目:对照图纸,查看市政给水的进水管路位置 ↑↑查验项目:现场查验市政给水管径、水表直径、倒流倒流防止阀的与图纸是否一致 ↑↑查验项目:室外消火栓的设置位置、型号规格、数量是否与图纸一致 ↑↑查验项目:使用消火栓压力试验装置测试室外消火栓的运行压力是否满足规范要求 ↑↑查验项目:查验室外消防取水口的设置、测量与建筑物...查看详情

    用户:水水5628 浏览量:38 时间:2023-12-05
  • 公共建筑设计图片1

    这是前海自贸区第一座建成的消防站,采用现浇清水混凝土连续折板,远看仿佛是海上的“风帆”,其锐利的西南角外形犹如“利刃”,守护着前海居民的安宁生活。高37.5m的消防训练塔,则如同珠江入海口的“灯塔”。 项目位于前海自贸区前湾片区九单元五街坊09、10地块。基地近似矩形,呈洼地状,东南高而西北低,高差约1.5m。基地总面积为5988㎡,项目一期总建筑面积10453㎡,其中计容面积5600㎡,容积...查看详情

    用户:云中朵 浏览量:20 时间:2023-11-20
  • 工程项目管理图片1

    一、消防台 施工现场应设置消防台,各类消防器材配备齐全:砂箱、水桶、灭火器、消防斧、消防锹、消防钩、水带、水枪等。 二、灭火器布置场所 1、易燃易爆危险品存放及使用场所,可燃材料存放、加工及使用场所。 2、动火作业场所:电焊作业、电渣压力焊作业、热熔防水施工等。 3、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。 4、电动车...查看详情

    用户:看不懂有点苦恼 浏览量:110 时间:2023-11-14
  • 给排水资料库图片1

    UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 ...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:22 时间:2023-11-02
  • 建筑消防给水图片1

    一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:23 时间:2023-09-18
  • 通风排烟图片1

    《消防设施通用规范》和《建筑防火通用规范》已于今年3月1日和6月1日先后实施,现对比两本通用规范与废止的若干本现行规范里的强制性条文内容,以供大家直接地了解新规范中消防防排烟要求的变化,与消防防烟排烟内容有关的废止强制性条文数量及新通用规范强制性条文数量对比如下图所示: 具体内容对比如下表格所示 —————————————— 对于原有规范内容比...查看详情