哪位有超高层的采暖图,谢谢谢谢!!!...查看详情
如题,散热器是钢铝复合散热器,卫生间散热器底距地1.2m 手中的图集有 《04K502 热水集中采暖分户热计量系统施工安装》、《05K405 新型散热器的选用与安装》 和《96K402-2散热器及管道安装图》,应按照哪个?...查看详情
某高层公共建筑设置热水散热器采暖系统,地上9层,地下一层,高度36米,不分区采用上供下回单管顺流带跨越管系统是否可行?...查看详情
最近 甲方经常来找,说分集水器的布置不合理,和环路长度差别太大,20平以下的房间,一般也做不到伸缩缝,20平的客厅和10平的卧室 盘管长度差别肯定大,高手是怎么处理这些问题的,求图求解答...查看详情
一高层建筑,采暖管道立管(3根给水3根回水,共计6根)在水暖井中设置,图纸上水暖井尺寸为1.3米*0.5米,门在长边,考虑到管道交叉问题,请问:这6根主管道是两排布置(一排3根)好呢,还是单排靠墙布置好呢?谢谢...查看详情
小弟,正在做一个有11栋楼的高层住宅区采暖方案,最低17层,最高32层,采暖面积有32W。全部采用地暖。现准备采用分高、中、低三区供暖方式,想请问各位老大,换热站应怎样去布置?...查看详情
求教 高层五星酒店 楼梯间采暖? 高层五星酒店 有7台电梯吧 楼梯间设置采暖吗 辽宁地区。 怎么很多图纸 都未见 楼梯间采暖??...查看详情
图纸简介: 高层住宅采暖系统图纸 住宅情况为:一梯三户 三个单元全 末端采用地板采暖 图纸主要包含设计说明补充,通用图集,图例,各层采暖管道平面图及整体系统图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: fyx100a 上传时间: 2011-12-30...查看详情
26层的住宅70多米采暖需要分成几个区?...查看详情
高层住宅采暖系统工作压力是怎么确定的,请指教? 设计院设计说明:系统分区:采暖系统为三十二层,分高低区:其中一~十六层为低区,采暖工作压力,低区:0.8MPa,高区:1.2MPa,系统安装完毕后,在作保温层前应进行水压试验,试验压力,低区:1.0MPa,高区:1.4MPa,检验要求在试验压力下10min内压力降不大于20kPa, 降至工作压力后检查,不渗、不漏为合格。 请教采暖工作压力,低区:0....查看详情
比如50m的高层,就要选50m以上的循环泵?...查看详情
现有一栋二十层办公楼,78m左右,做集中供暖,末端为散热器,换热站提供的压力低区为0.6MPa,高区为1.0MPa,甲方要求1~6层单独作为一个系统来控制,现对系统分三个区,1~6层为低区,7~13层为中区,14~20层也为高区,中区采用高区压力,室内采暖系统均采用上供下回单管顺流式系统,不知此方案是否可行?...查看详情
武汉汉阳区超高层住宅,130-140米高,现在纠结于采暖系统是采用集中锅炉房+地板采暖还是壁挂炉+地板采暖?请高手给予指点。多谢...查看详情
求助:哈尔滨地区,高层酒店适合用怎样的空调系统采暖系统?我空调系统采用VRV系统,采暖采用散热器,不知从性价比怎么样?存在重复投资吗?没做过严寒地区的暖通空调,请教了,谢谢!...查看详情
我公司在为职工建小区,采暖为集中供暖方式,供暖公司要求使用山东荷德鲁美特公司的,超声波小口径热量表计,机芯是一款德国的产品。求教那位仁兄使用过此产品,给我提供一些在安装及使用中的意见,先谢谢了!...查看详情
有一办公楼二十层80m高,部分是办公室,一部分是教室,集中供暖,分区是必须的了,采用何种形式呢,是水平串联,还是分区单双管混联?高人求解@jiayou@...查看详情
某小区以11层住宅为主,有部分住宅为18层,约占小区总建筑面积30%,请该小区采暖系统是否需要分区?...查看详情
我单位的17层办公楼和旁边的平房用一套系统采暖,工作压力8公斤,平房的管道,阀门受不了。我该怎么办?换管道、配件,还是加泵加板换?...查看详情
小弟刚接手水暖工作不久,看图纸时对材料计划有些迷糊~图纸上的锁闭阀和水过滤器是一体的还是分开的~请大侠指点一下! PS:热表安装需要装那些传感器么?...查看详情
如果层高为十八层是否可以考虑不进行分区呢?...查看详情