已有人订阅
图纸简介: 某别墅户型,地源热泵地板采暖,风机盘管制能全套图。图纸包括设计施工说明、各层空调平面图、各层地暖平面图、大样及系统流程图。 投稿网友: fenghuangguoji 上传时间: 2013-08-22...查看详情
图纸简介: 详细的会所级别墅中央空调设计图纸,详细的可直接用于施工图。其中装修布局也值得参考。 投稿网友: dzstl 上传时间: 2013-08-22 图纸省份: 山东...查看详情
图纸简介: 某三层高档会所级别墅设计施工图,本空调系统采用风机盘管加新风空调系统。该工程水系统为上供上回异程式变流量式系统,送风口采用双层百叶送风口或散流器送风,回风口采用单层百叶回风口(带过滤网),送、回风口材质根据装修定。 投稿网友: dzstl 上传时间: 2013-08-22...查看详情
图纸简介: 某别墅空调及新风的施工方案图纸,图纸包括设计说明,各层平面图,各层管道设计,设备安装位置,很好的实例,可供参考。 投稿网友: lanlongmucai 上传时间: 2013-04-16...查看详情
图纸简介: 地源热泵、户式风冷热泵、VRV三种系统,包括图纸、中央空调设计计算书、冷热负荷详 投稿网友: design1314 上传时间: 2013-04-11 图纸省份: 江苏...查看详情
图纸简介: 广东省广州市碧桂园某三层别墅、多联机空调设计! 投稿网友: zjzandqiuwang 上传时间: 2013-04-03 图纸省份: 广东...查看详情
图纸简介: 合肥某地地源热泵中央空调工程,含地暖,地下室新风系统,地上集中多联系统。我自己设 投稿网友: xdz13111314 上传时间: 2013-02-22 图纸省份: 安徽...查看详情
由于别墅中央空调系统与分体空调在形式上有很大区别,从而导致前后二者不论在选用、设计、空调安装、空调清洗及使用方面均有较大的差别。下文就仅别墅中央空调系统方面在设计及安装过程中较为常见的问题提出一点经验谨供大家参考。 一、 空调冷热负荷的配置不足 1、单纯地按空调使用面积进行空调冷热负荷的配置 由于室内人员的活动要求,为方便起见,相邻房间的门会经常开启,若被开启门的房间不设空调(如:厨房间、卫生间、...查看详情
我们做过的中央空调,夏季制冷中,水泵24小时不断循环,怎么解决这个问题呢?如何自控?...查看详情
别墅有别于普通的家庭住宅中央空调的选择,别墅更强调中央空调的舒适性、美观性和节能性,价格在这里并不是第一位的,因为别墅的主人缺的不是钱,而是一种格调一种品味,所以别墅中央空调的选择需要注意以下几点:系统的选择、舒适性、与室内空间搭配的协调性、环保与节能性。 别墅中央空调系统选择 现有家用中央空调系统主要包括水系统与氟系统,氟系统所使用的空调制冷剂有氟(R22,R410A,R407C,R134a),...查看详情
图纸简介: 这是某一小区的一栋别墅设计,主要是采用麦克维尔多联机设计的,图纸包含各层平面布置图及系统图。 投稿网友: szaixiu 上传时间: 2012-09-08...查看详情
图纸简介: 本图纸为三层别墅MDS120BR5型数码涡旋室外机多联机空调系统设计图,图纸包括设计总说明、各层空调冷媒管及凝水管平面图、各层空调风系统平面图、系统图。 投稿网友: lyz131420 上传时间: 2012-08-22...查看详情
最近施工的中央空调系统 4525345 4525346 4525347 4525348 4525349 4525350 4525351 4525352 4525353 4525354 4525355...查看详情
有三层的别墅,有地下室,空调面积三百多平米,19台盘管,主机用两台小型雅居易风冷热泵并联,水利模块内置,放置屋面,内外机配比65%。 由于别墅二三层是错层结构,所以只能两路立管分左右两侧下去,左侧供二三层左侧,右路供二三层右侧及一层和地下室 本打算这个小系统都设计为异程,但被异程系统搞怕了,所以打算立管同程,水平也同程,这样会不会有问题,另外主管进出需要装压差旁通吗?...查看详情
家里在盖房子,一共是图示的7个房间,建筑面积约300平米。空调面积约200平米。常住人口5人,空及地暖常开房间是客厅、老人房、主卧、次卧。晚上则是后三个房间。 关键词:三用机组空调、热水、地暖。 设计要点如下 1、夏季(5月1号~10月30号)制冷热回收模式:制取冷冻水供空调使用,部分余热回收供生活热水使用。 2、过度季节11月及3~4月,全热回收模式:制取生活热水。 3、冬季12月至次年2月,全...查看详情
现在做一个小别墅,采用集中空调,室内机的功率都只有70w左右,1,2层各4个280w,3层1个70w。 请问这个可以直接和照明接一块,还是必须分回路啊。...查看详情
地源热泵 还是 多联机中央空调...查看详情
木结构别墅安装多联机,除了以下以外,还要注意哪些要点? 1、吊装的时候注意不能破坏木结构,不允许在木结构上打眼等操作手段进行吊装,可以采用抱箍的形式进行吊装连接; 2、材料要采用轻质型的材料; 3、送风口最好采用下送; 4、凝结水管最好要用镀锌钢管,严禁用塑料管; 5、施工试压要完全按照规范去做,不允许有任何偷工行为!...查看详情
请问各位高手,在别墅里设置空调系统,风冷热泵系统和VRV系统比较,各自的优缺点是什么呢? 如果别墅是在广东地区,这2种系统的应用又有什么不同呢? 现在有些VRV品牌,既可以制冷制热,也可以提供生活热水,那那种系统的造价更优呢? 谢谢各位大侠的指教!!...查看详情
在小的别墅地源热泵空调系统中,图纸设计的是定压补水装置(含有定压罐和补水泵),这种设计是好,但造价也高,请问可不可以只接用定压罐定压,只接通过自来水补水,不加补水泵的这种情式来替代,这种替代的效果如何有没有人做过, 我个人觉得这个应该是可行的,别墅的系统很小,系统的工作压力也不大,和自来水的压力差不多,可以满足定压和补水的要求 具体还请高手来解答下 谢谢,欢迎指点下...查看详情