机械排烟更新时间:2024-05-09 09:30:49

本专题为土木在线机械排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机械排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教各位,机械排烟的补风系统能否与空调的新风系统合用?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:5542 时间:2012-11-08
  • 如题,请教各位高手指导。...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:18931 时间:2012-11-08
  • 总面积4000的立体停车库10M高度,停3层,类似中间过道,2边是三层停车位 均由机械停车。。。分为2个防火分区,排烟排风合用风管均设置在过道顶。。。这样做底部排风不怎么合适,有没有有效的通风方式(风管基本无法通至地面,最多只能末端可以设置下排风口)。。。是不是有诱导风机可以将风垂直诱导到上部排风口,没做过诱导风机所以不知道可行不 大小如何 会不会影响中间过道停车用的航车。。或者有其他可行的通风方...查看详情

    用户:l1213156 浏览量:2689 时间:2012-10-29
  • @blei@4层KTV包厢设置机械排烟一定要做机械补风吗(包厢门是防火门)?走道上有很大的自然补风窗!!》。。。有那里有依据吗?急急急...查看详情

    用户:libing645391 浏览量:4413 时间:2012-10-19
  • 18层单元式高层住宅,地下室为一字型内走道,超过60米(70多米)。但地下室按单位被分为2个防火分区,所以内走道被防火门分隔为2部分,每个部分均不大于60米,一个30多米,一个40多米,那么这个内走道还必须设置机械排烟吗,?...查看详情

    用户:chaoyp 浏览量:6185 时间:2012-09-03
  • 如图~一至三楼商业用房 尺寸17米宽 118米长...查看详情

    用户:fjojo1987 浏览量:1387 时间:2012-08-24
  • 暖通规范5.3.4条第二款规定机械送风口低于排风口。第三款规定机械送风口下缘距室外地坪不小于2米,当设置在绿化带内时不小于1米。 但是防火规范上并没规定机械排烟口和自然排烟口距离地面的距离,只有建规9.4.7规定了进风口必须布置在排烟口下方,并且规定垂直距离不小于3米,水平距离不小于10米。 我想请教下有没有明确的规定机械排烟口和自然排烟口距离地面的距离? 还有这个垂直3米,水平10米的问题,如果...查看详情

    用户:yinmeng113 浏览量:5397 时间:2012-08-10
  • 不划分防烟分区的大空间无分隔区域,当外窗面积满足自然排烟条件时,仅离外窗大于30m的中间部分采用机械排烟,周边采用自然排烟。这样机械排烟系统的排烟量就大大减少。 请问这句话有道理么?自然排烟区域和机械排烟区域可以不设挡烟垂壁么?...查看详情

    用户:k443159855 浏览量:1763 时间:2012-07-17
  • 请教上海的做设计的大哥大姐们,上海的同一个防火分区,可以既有自然排烟,又有机械排烟吗...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:3942 时间:2012-07-17
  • 一地下汽车库,面积1500m2,层高3m,9X9均布下翻梁,梁高800mm,如何计算排烟量? 方案一:按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5006797中,8.2.4条“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”。该地下汽车库机械排烟量Q1=1500X3X6=27000m3/h。(暂不考虑风量附加) 方案二:按《高层民用建筑设计防火规范》GB 5004595(2005年版)中,8...查看详情

    用户:huanghaibin 浏览量:17953 时间:2012-06-21
  • 有做过的请介绍一下。...查看详情

    用户:lyj7997 浏览量:1877 时间:2012-06-18
  • 请教各位,有没有做过地上的停车楼。 地上5层的一个停车楼,四周有一面是敞开的那种, 请问要不要做机械通风和排烟? 之前都是做的地下车库,这情况第一次遇到, 请教各位...查看详情

    用户:tangjiali830311 浏览量:3708 时间:2012-06-13
  • 一类高层公建,中庭为露天的,无顶盖。围绕中庭为走道,四条边加起来长度超过60米, 走道 和中庭直接用玻璃和窗户隔断,请问这种走道算是内走道么? 一定要机械排烟么?如果和中庭的窗户满足2%的开启面积,是否可以自然排烟。...查看详情

    用户:new_hvacer 浏览量:18433 时间:2012-05-30
  • 高层住宅楼上是自然排烟,那地下一层还用机械加压送风吗? 按2005高规 22000 风量只供地下室 会风量风压都过大啊??? 《高规》GB50045-95第6.2.2条 第8.3.1条 第8.3.2条 有关高层建筑地下室楼梯间防烟设施设置问题。 (1)、楼梯间及合用前室正压送风系统应分别设置独立系统。(2)、高层建筑地下一、二层,且地下第二层的地面与室外出入口地面高差不大于10米时,其楼梯间可以不...查看详情

    用户:xiaomeileung 浏览量:2975 时间:2012-05-14
  • 供配电技术图片1

    参考JGJ16-2008 13.1.3.4 设有机械排烟的公共场所应设火灾自动报警系统 看陆总实用供热空调设计手册1233页,13.8.1第一条的意思是可以只设手动开启装置吗?这样矛盾了吗? 还有个问题火灾报警系统可以只设感烟探头不设其他吗? 4482360...查看详情

    用户:夜宵77 浏览量:9355 时间:2012-04-11
  • 通风排烟图片1

    9层,高度不超过32米,普通宾馆,走廊长度26米,两端用防火门与疏散楼梯隔开,中间电梯厅,电梯厅有窗,面积2㎡左右,这样的走廊能满足自然排烟的需求吗?谢谢 4478205...查看详情

    用户:zxk21 浏览量:5471 时间:2012-04-02
  • 高层裙房内的厨房面积超100m2,要设机械排烟吗?...查看详情

    用户:lihualh 浏览量:1139 时间:2012-03-13
  • 大家都知道,机械排烟有个最高风速,那是为了经济问题考虑,但有的时候为了美观,也有把风井水平拉长,导致截面积加大的情况,这时对风井有没有什么要求呢,比如长宽比例不能大于多少的问题,或者是风速最小不能低于多少的问题等,期待高手解答!!!!!关于...查看详情

    用户:wangzai2010 浏览量:920 时间:2012-03-09
  • 通风排烟图片1

    不套高规,走道连下面的话100米长,两边窗面积占走道总面积正好2%,需要机械排烟吗?高规的话肯定不行,但建规好像没有明确指出需要机械排烟吧?只说了面积占2%就行。还有这2个外窗能算自然排烟口吗?能计入自然排烟口面积吗。 因为它不符合技术措施4· 9· 4 “自然排烟口的设置应符合下列要求: 1 应设置在排烟区域的屋顶上或外墙上方;当设置在外墙上时,排烟口底标高不宜低于室内净高 度的1/2,并应有方...查看详情

    用户:夜宵77 浏览量:2924 时间:2012-02-28
  • 算过可开窗面积占总面积4%左右,层高6.6,按规范是需要5%才能达到自然排烟的条件,那如果设置机械排烟的话是不是无视这些自然排烟口了?那不是浪费了,按照没有自然排烟口来算机械排烟吗?还是让建筑多开点窗?...查看详情

    用户:夜宵77 浏览量:2413 时间:2012-02-28