新消规6.1.6条,当室外采用高压或者临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合并。 请问, 1 室内外消防泵总共设2台吗? 2 水泵流量扬程分别取最大值吗? 3 消防水池容积为室内外容积之和吗? 4 消防水箱的容积需要加大吗?...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/78/1430902978.jpg 给排水每日精选: 高层建筑消防给水系统及可靠性研究 高层建筑物的火灾特点,决定了建筑物内必须设置消防给水设施以自救为主,消防给水系统是高层建筑消防灭火系统中的重要组成部分。阐述了高层建... 关于建筑室外消防给水管网的设计要求你学了么 (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,...查看详情
高层建筑物的火灾特点,决定了建筑物内必须设置消防给水设施以自救为主,消防给水系统是高层建筑消防灭火系统中的重要组成部分。阐述了高层建筑消防给水的几种形式,对高层建筑消防给水系统超压和泄压问题进行了分析,最后在进行消防给水系统可靠性研究基础上进行了小结。 5127134 1、高层建筑消防给水的几种形式 (1)高位消防水池供水形式。 这种供水方式是在高层建筑的屋顶设置大容量消防水池(...查看详情
近日在研究项目的时候发现一个问题, 我们在超高层建筑中,如果设置了常高压消防系统,那么屋顶的消防水池供到低区消防用水前都会设置一个减压水箱。 这个减压水箱的目的是为了防止低区消防供水超压, 那么问题来了。。减压水箱的具体控制方式是什么呢? 比如,低区消火栓,喷淋动作,减压水箱开始供水,水箱水位降低联动电动阀,高位水池进行补水,高位水池水位降低联动传输泵进行补水。 是这样的一个过程吗? 那么如何保证...查看详情
1. 新规范要求高层建筑消防栓栓口压力不应小于0.35MPa,而目前使用的减压稳压消防栓出口压力为0.25~0.35MPa,在进口1.6MPa时才能达到0.35MPa。 疑问:是否还可以用减压稳压消防栓? 2. 规范10.3.1条规定了减压板应设在水平直管上,前后长度不小于直径的5倍。 疑问:是否还可以采用栓后减压板? 请参加过培训的朋友多多指教!...查看详情
...查看详情
随着《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)的更新及新《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《自喷规范》)的出台,对高层建筑消防给排水设计的要求也日趋严格。特别是近一、两年来,全国各省、市都先后开始实施建筑工程图审查制度,其审查的主要依据为2000年颁布的《工程建设标准强制性条文》,《强制性条文》所规定的各项条款是设计当中必须遵循的硬性要求。因此,本文就高层消防给排水设计,以及在设计复核、...查看详情
高层建筑验收需要注意些什么问题?其实验收中的问题很多,今天我们就从建筑防火、消防水、火灾自动报警系统,三个方面汇总一些高层建筑中常见的些问题以供大家参考,避免以后出现类似的问题影响消防验收。 一、建筑防火 1.土建防火封堵不到位 1)所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵 2)所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵 3)穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵 4)所有通风、空调、防排烟管道越楼板、...查看详情
高层建筑带地下室,那么用水量是按照规范高层建筑和地下室分别取用水量,然后按照大的算?还是两者相加?地下室如果兼做人防的话,那么地下室用水量是按照地下建筑计算还是按照人防工程计算?...查看详情
图纸简介: 本图是高层建筑设备配套消防、生活泵房大样图,图纸包括消防水池及生活泵房平面布置图、典型剖面图、基础布置图及设备材料表等。 投稿网友: xingfei_love 上传时间: 2014-07-23...查看详情
高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。为了达到迅速灭火的目的,有关规范对室内消防供水系统的水量和水压均做了明确规定。在城市供水中,由于大部分城市管网为枝状,且生活、消防采用合流制,发生火灾时,市政管网的压力和事故点出水口的水量难以满足高层建筑设计的压力...查看详情
图纸简介: 地上18层地下1层建筑,图纸包括地下室给排水消防平面图、一层二层给排水消防平面图、二至十七层给排水消防平面图、十八层给排水消防平面图、机房层给排水消防平面图、排水立管轴测图、压力排水轴测图、部分大样详图。 投稿网友: sonis1985 上传时间: 2014-05-20...查看详情
图纸简介: 该套图纸包括设计说明、地下室及各分层给排水消防平面图、消火栓及排水系统原理图、给排水大样图。 投稿网友: sleepcity2000 上传时间: 2014-05-19...查看详情
按照我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版) (以下简称《高规 》)及《建筑设计防火规范》GB 50016—2006 (以下简称《建规》)要求,消防电梯间前室内应设置消火栓,但是该消火栓能否计算在布置数量范围内呢?《高规》并未明确说明,《建规》条文说明里明确说明:消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为方便消防人员向火场发起进攻或开辟通路,消防电梯间...查看详情
图纸简介: 图纸内容包括:设计说明,平面图,剖面图,大样图,基础图,设备表,材料表等。 补充说明:本工程为供微,小型车辆停放的地下一层车库及设备用房,共有停车位数100个.耐火等级为一级,防火分类为I类。 投稿网友: yjs0951 上传时间: 2014-04-29...查看详情
4882593 里面有些内容还是比较实用的;...查看详情
图纸简介: 图纸包含施工设计说明、建筑给排水、消防、喷淋图纸、总图等等,图为是甲级设计院设计的图纸,内容齐全、详细。内容详细,图纸2013年的图纸,是审过的可供施工的图纸。可供参考! 投稿网友: koutang 上传时间: 2014-02-26...查看详情
不锈钢水箱做为储存水的容器,大量用应于高层建筑的消防中,不锈钢水箱可采用同一泵组同时向两个砼屋顶不锈钢水箱供水,采用并联式水箱组,在两组水箱之间安装连通环流管,使两组水箱蓄水互补,高程平衡,杜绝两水箱组因进、出水量差异产生的常见顽症,断、溢水事故。 不锈钢水箱可作为消防用水与其他用水合并的水箱,可设置当万一发生火灾时消防用水优于生活用水供应的技术措施。不锈钢水箱高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,当...查看详情
本帖最后由 sky7626926 于 2014-3-6 17:16 编辑 4844808这是2013年12月份,听的赵理院长在北京院有关高层超高层建筑给排水消防设计的讲座,东西太多,先上传一部分~ 各位已经全部上传,内容详见附件1和附件2~欢迎留言,交流学习~ 4844809 4844810 4844811 4844812 4844813 4844814 4844815...查看详情
案例背景: 本工程建筑高度为143.6m,总建筑面积约为10.8万平方米。地下一层为车库、变配电室及设备用房;地下二层为车库、生活、消防水泵房及消防水池等;一层~十二层、十四~二十三层、二十五~三十七层为办公,十三层及二十四层为(转换层)避难层,避难层内设有空调室外机机房、水泵房、电气用房及风机房等;顶层为风机房、电梯机房及水箱间等;屋顶设停机坪。 上海“11.15” 特大火灾事故凸显了我国在高层...查看详情