  • 网友提问: 看过电影《逃出生天》后,了解到高层建筑在设计时远远没有我们想象的的那么简单的。 其中在建筑防火这块儿,是如何设计的?例如隔火层是必须的吗?对于像电影中如果有人存放有毒物体液体或其他物品有没有考虑到?我们普通人在遇到这种状况时,需要如何应对? 来源:知乎 原文略有改动 电源:逃出生天 主演:古天乐 刘青云 李心洁 金巧巧 陈思诚 时长:01:...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:1666 时间:2017-02-09
  • 一个养老中心,分4个区,其中B区13层(不超54米),其他6层,靠连廊连起来,图审回复B区按一类高层建筑,整体其他分区也按一类。防火规范253页条文解释(5)也说到裙房的消防设施设置要与高层建筑主体一致。 请教一下,一类高层建筑中除了消防负荷意外的其他负荷,应按什么等级? JGJ16-2008附录A中也只提到走道照明、值班照明、警卫照明、障碍灯照明以及客梯、污水泵之类的按一级负荷考虑,但是其他的呢...查看详情

    用户:微笑扬起 浏览量:2890 时间:2016-06-27
  • 同样性质的高层建筑,两家不同的设计院,消防电缆的选择是这样的: 设计院A:消防总线WDZBN-BYJ-2*2.5,电源线WDZBN-BYJ-2*4 设计院B:消防总线NHRVVP-4*2.5,电源线NHKVV4*4 大家怎么看,这两种电缆在成本和性价比上怎么选择?...查看详情

    用户:home10888 浏览量:1263 时间:2016-03-08
  • 求问大家:高层建筑消防登高平台/场地是哪个专业设计的?道路专业?景观专业?建筑专业?小区总图?...查看详情

    用户:co1448413797718 浏览量:585 时间:2015-11-26
  • 超高层建筑的消防电梯怎么布置,是不是在避难层可以转换位置?...查看详情

    用户:co1445473496767 浏览量:2943 时间:2015-10-29
  • 1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 1.2 生活给水系统 ①用水量计算 ②竖向分区供水方式。考虑使用点的静水压力不超过0.35MPa,故竖向用减压阀分成四区,24层设中间转输水箱。 1区:地下室至地上3层,由市政水压直接供水。 2区:4层~13层,由24层水池经减压阀...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:1315 时间:2015-09-15
  • 建筑消防给水图片1

    一、问题的提出 近年来,随着经济的发展,建筑业中各种超高层建筑不断涌现,消防给水设计是超高层建筑设计中的一个重要环节,由于超高层建筑其建筑高度大,功能复杂,在消防给水系统的设计过程中往往存在着:分区多,管路复杂,管道系统受压过高,系统联动控制复杂,水泵运行过程中管道易出现超压现象,严重时甚至会出现管道破裂现象等一系列问题,特别是管道超压问题一直是设计人员谈论的热点,在设计过程中,设计人员都...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:1854 时间:2015-09-15
  • [提要〕本文从给排水专业设计角度出发提出管道井的设呈应数量适当,布局合理分散,低层部分尽蚤靠近建筑外琦,并注意主管道井的上下直通问题。文章还就考虑管道井设呈时,给排水专业与建筑、结构、暖通空调、电气等专业的协调问题提出一些建议。 关键词:楼管道井;合理设置;高层建筑 高层建筑综合楼中给排水及消防管道井位置的设置属于一个边缘间题。建筑专业认为管道井位置无妨大局,只要找到一个空余位置就可以,并不考虑在...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:3783 时间:2015-09-14
  • 建筑消防给水图片1

    上期回顾:设计行业转型暗藏八大陷阱!你中招了吗?本期,小编将跟大家讨论一下高层小区的消防问题,不知道有没有简介跟小编一样的呢?很难得哦...... 高层建筑消防有哪些讲究: 在我们国家,10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24米的其他高层民用建筑混凝土结构为高层建筑。可是在俺们老百姓心目中,15楼才是分水岭!为什么这么说?因为电视上,报纸上常说:“目前,国内举高喷射、...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:6900 时间:2015-09-11
  • 述评高层建筑消防电气设计 论文栏目:高层建筑论文 1现阶段高层建筑消防电气设计中的问题所在 首先,没有合理的电气装置设计,一是一旦场所内有腐蚀的气体,而采用的设备也不符合防腐的要求,就会出现短路的现象,引发火灾。二是没在防爆场所安装防爆的电器设施,电流超出电器设备的负荷,这就导致了设备过热而引发火灾。三是在易受雷击的场所安装防雷装置,避免由于电流效应而引起火灾。其次,没有规范的电气安装,一是在...查看详情

    用户:nqen_5006 浏览量:801 时间:2015-09-07
  • 高层建筑消防安全问题及措施综述 论文栏目:高层建筑论文 一、高层建筑存在的消防问题 (1)高层建筑没有足够的空间,举高消防车的作用受到限制,在建筑物周围可能会存在一些障碍物,例如路灯、树木等等,这为登高作业增加了难度。(2)举高救援过程中,由于地形等条件的影响,例如路面不平、坡度过大等等,消防车辆无法固定或无法承载车辆重力,导致施救工作无法进行。(3)在登高面材质的选择上,为了美观而选择易碎、...查看详情

    用户:zqah11526 浏览量:943 时间:2015-09-07
  • 探微高层建筑消防安全 论文栏目:高层建筑论文 1消防设施管理不到位 据相关部门调查,我国有相当数量的高层建筑消防设施管理不到位,以上海为例,2000-2007年上海高层建筑的火灾的次数为1200多起。其中有将近一半火灾由于消防设施管理不到位,以至于无法将火灾消灭在萌芽状态。消防设施的问题主要有:一些高层建筑的消防设施运行时间长,缺乏必要的维护保养,有些甚至长期带病运行,一些单位的消防栓年久失修...查看详情

    用户:bsyh84365 浏览量:1060 时间:2015-09-07
  • 消防供电安全高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑消防供电的特点 高层建筑消防供电的最大特点是,平时不用、失火即用。所以对其供电系统各环节要求具有较高的灵活性、可靠性。消防用电设备多处于供电系统的末端,与其它用电负荷基本上同属一个供配电系统,但负荷等级差异较大,供电灵活性、可靠性的要求也不相同。动力照明主电源和联动控制自动装置、信号电源、电压等级不一,同期使用也不一致,电源类别较多。...查看详情

    用户:cmge50980 浏览量:1120 时间:2015-09-07
  • 建筑资料库图片1

    高层建筑消防工程设计研讨 论文栏目:高层建筑论文 更新时间:2013-12-14 8:50:30 最新杂志: 5315728广西教育学院学报 5315729广西广播电视大学学 5315730梧州学院学报 5315731广东石油化工学院学 5315732广东教育学院学报 5315733广东广播电视大学学 5315734广东工业大学学报.社 5315735广播电视大学学报.哲 5315736各界...查看详情

    用户:nqen_5006 浏览量:1031 时间:2015-09-07
  • 高层建筑验收需要注意些什么问题?其实很多。今天我们就从建筑防火、消防水、火灾自动报警系统等方面汇总一些高层建筑中常见的问题,以供大家参考。 一、建筑防火 1.土建防火封堵不到位 1)所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵 2)所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵 3)穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵 4)所有通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵 5)土建预留洞口后开孔未封堵 6)土...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:10963 时间:2015-08-27
  • 浅谈高层建筑消防给水设计的一些问题 高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。我国社会经济还不发达,因此,我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又要考虑到投资的合理性。下面就笔者在设计当中的几点体会,与大家交流。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,...查看详情

    用户:tyqu13759 浏览量:649 时间:2015-08-26
  • 们现在开发的小区共11栋超高层建筑,均超过了100米,地下室共两层,请问各位大嘎: 地下室的消防风机、应急照明、消防水泵等消防负荷电源必须采用矿物绝缘电缆吗? 查阅了两个有针对矿物质电缆设计要求的规范,《建筑防火规范》、《民规》均没有要求必须采用矿物质绝缘电缆,个人觉得地下室的消防负荷电缆型号满足民规第13.10.4.2就行,即采用低烟无卤的耐火电缆就能满足防火要求。 附规范: 建筑防火规范 GB...查看详情

    用户:wms9932 浏览量:9058 时间:2015-08-14
  • 近几年来,我国的国民经济不断蓬勃发展,国内建筑,特别是土地供应比较紧张的大中型城市,其高层建筑所占的比例很大。因此,科学地、合理地设计排水消防系统十分重要,不仅可以保障高层建筑的正常运转,而且保障居民的生命财产安全。 1.给水系统的设计 1.1生活用水的给水方式 目前,我国的给水通常能满足五至六层建筑的生活用水,对于较高的层楼,例如10层级以上则无法满足供给。因此,必须根据建筑的不同特点以...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:855 时间:2015-08-04
  • 1.高层建筑消防电梯前室内应布置消火栓问题 按照我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版) (以下简称《高规 》)及《建筑设计防火规范》GB 50016—2006 (以下简称《建规》)要求,消防电梯间前室内应设置消火栓,但是该消火栓能否计算在布置数量范围内呢?《高规》并未明确说明,《建规》条文说明里明确说明:消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:529 时间:2015-08-04
  • 多年来,随着经济发展,国内的超高层城市综合体数量也在不断增加,这类综合体往往是包括两栋或两栋以上的超高层建筑,由裙房及地下室连接在一起。沈阳龙之梦亚太城就是由七栋200 m以上塔楼组成的。对于这类建设项目,设计人员目前能够借鉴的经验不是很多,再加上国内消防设计规范中相关的规定也不够明确,因此在消防系统的设计理念上往往有较大的不同,还未形成一个相对成熟的做法。笔者结合已完成设计的某超高层城市综合体对...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:1581 时间:2015-08-04