  • 单个排烟分区排烟量为60m3/m2,多区域排烟量为何增至120m3/m2? 而且这会带来分支排烟道尺寸如何确定的问题。...查看详情

    用户:黑老五 浏览量:1471 时间:2007-03-29
  • 烧烤店净高3.5米,大梁550mm。面积为500平方米。大厅式的 排烟量怎么设计?按换气次数 几次来计算? 后附有烧烤店的图纸。...查看详情

    用户:呵哈 浏览量:18746 时间:2007-03-27
  • 大空间如何计算排烟量...查看详情

    用户:why_821109 浏览量:1067 时间:2007-02-04
  • 我们在做的一个工程,根据设计要求,排烟按高压系统要求测试漏风量,请问各位高手有什么见解和经验,这些仪器在那里能买到,小弟在这里先谢了...查看详情

    用户:gsj1975 浏览量:1617 时间:2006-12-07
  • 自行车等非机动车库的排烟量,在规范里好像没明确说明。汽车库的规范好像不包括非机动车,那是否按照高层建筑规范的60立方/h.平方计算?就像普通商场一样?...查看详情

    用户:ltk163 浏览量:7122 时间:2006-12-06
  • 如题...查看详情

    用户:jiwenbo_jim 浏览量:1315 时间:2006-11-10
  • 通风与排烟计算时的层高按多少计 层高3.9m 通风换气次数为4还是6,住宅下面的汽车库...查看详情

    用户:oneapple 浏览量:2858 时间:2006-10-31
  • 建筑情况:1000平方的地下自行车库,无自然通风,在一多层住宅下。 如按照高规,分成两防烟分区,最小排烟量为60000立方每小时,感觉太大了点吧。还有就是防烟分区用大于0.5米的梁分吗?如果是这样的话,那就可以分成更多更小的防烟分区,那排烟量大小可以降低,但感觉自相矛盾。如何考虑。 如按照汽车库防火规范规定的6次/小时执行,则小很多。 不知道以哪种为依准。大家发表下自己的看法哈。...查看详情

    用户:vern_miao 浏览量:4827 时间:2006-10-21
  • 地下车库防烟分区的面积为2000平方米,设有自动喷淋系统时为4000平方米。排风量、排烟量按换气次数大于6次/小时。层高超过3米按3米计,不足3米按实际高度计。是否正确?是不是超过3米层高的就按3米算有规定么?我的层高是4。5米我是要按3米算还是按4。5米算呢?请教...查看详情

    用户:hjbob198401 浏览量:1419 时间:2006-10-16
  • 面积小于2000的汽车库是否设置排烟系统?是设置何种排烟方式?又对该种排烟量计算是如何界定?如果是自然排烟,那么对可开启面积如何规定?不知道大家对这条怎么理解?一起交流交流 另外,我对汽车库面积大小的确定也有疑问。比如:地下一层面积3000多,都用作汽车库,但是分成两个汽车库,中间墙隔开,并设防火卷卷帘门划分为两个防火分区,那么按照规范的2000米机械排烟,这两个车库需要机械排烟么?...查看详情

    用户:flyforme-bj 浏览量:2620 时间:2006-04-10
  • 目前的一个工程,地下车库有3000多平米,平均分为两个防烟分区,那排烟量怎么样计算呢?排烟风机的风量和每个防烟分区的风量各是多少呢? 多谢!...查看详情

    用户:jingpeng0720 浏览量:849 时间:2006-02-20
  • 求教:地下自行车库的排烟量怎样确定,是划分防烟分区,然后面积x120确定风量,还是按照换气次数不小于6次/h进行计算...查看详情

    用户:wuyu170 浏览量:1346 时间:2006-02-15
  • 求教:地下自行车库的排烟量怎样确定,是划分防烟分区,然后面积x120确定风量,还是按照换气次数不小于6次/h进行计算 。...查看详情

    用户:wuyu170 浏览量:1472 时间:2006-02-15
  • 一体育馆的羽毛球馆,面积为1250m2,高度为8.1m,计算排烟量时 是按6次换气次数,还是60m3/(h.m2),分防烟分区吗?望给予大家指点...查看详情

    用户:yuerhao 浏览量:2392 时间:2006-01-04
  • 最近新去一个单位恰巧消防预验收发现排烟风量几乎为0,经过一段时间检查整改发现施工存在不少问题,但整改后虽然有起色但也只有设计风量的50%左右,现在实在找不到什么原因了,现在列出排烟风机参数:轴流风机PYHL-14A-9.5A,风量40000m3/h,风压850Pa,转速960,功率15KW,竖井为结构风道2300*900,地上55.4m风机设与屋面,干管规格为1800*300系统编号为PY-11~...查看详情

    用户:pxyong2008 浏览量:1958 时间:2005-08-24
  • 有个消防排烟系统:共分四个防烟分区,中间被隧道分隔开,一边两个防烟分区相邻,两边的面积相差较大,平时用一台风机排风,火警时用另一台风机排烟,由于面积较小的一边排风量远小于系统排烟量,所以平时与火警时风管和风口尺寸很难结合,请问能否用双速排烟风机进行排烟?(即:面积较小部分发生火灾时产生的烟量较少用低速排烟,这样较小的排烟量所需风管和风口尺寸与平时排风比较容易结合。) (如果可以该如何实现联动控制?...查看详情

    用户:qiujj_07 浏览量:3128 时间:2005-07-11
  • 请问各同行:车库净高大于3米则可按3米计算通风量,但排烟量可以这样计算吗? 还是按实际高度计算?...查看详情

    用户:ljm5018 浏览量:4218 时间:2005-07-09
  • 一卖场,层高十米,位于高层综合楼的地下一层,总共20000平米,防火分区2000平米一个,请问,是不是要划分防烟分区?排烟量是不是按60m3/m2计算?还有不有其他的特殊要求应该注意?谢谢大虾...查看详情