  • 建筑防火规范中对于机械排烟有这样的要求“机械排烟系统的最小排烟量担负1 个防烟分区单台风机排烟量不应小于7200m3/h”,我想问,这个最小量是根据什么得来的,为什么要定这样一个量,条文解释的也不太明白“排烟风机的排烟量是采用日本规范规定的数据。日本规范规定:排烟风机每分钟应能排出120m3(7200m3/h)以上,且满足防烟区每平方米地板面积排出1m3/min(60m3/h)排烟量,当排烟风机担...查看详情

    用户:yufengqing_123 浏览量:1900 时间:2008-12-03
  • 我接了一个工程,2600平米的地下车库,以前都是按消防局出的消防技术措施书上的每平米60立方米烟量计算排烟量,两个排烟分区按大的分区面积乘120计算,与消防建审相安无事.可如今图审提出应按6次换气次数计算排烟量,可查了汽车库防火规范怎麽也找不到两个防烟分区排烟量如何计算,请兄弟们指教一下,万分感谢...查看详情

    用户:zhzh0218 浏览量:3244 时间:2008-11-10
  • 地下车库层高超过3米,排烟量按实际层高计算吗?还是可以按3米来计算换气体积?求助高手...查看详情

    用户:hhxx_12315 浏览量:13802 时间:2008-11-05
  • 我这有一29层住宅,防烟楼梯间地面以上自然排烟,地下仅一层机械加压送风,地下楼梯间有俩门(1mX2.1m)分别与地下室和一层连接,我是这么计算送风量的,请高手指点: 1、压差法: L=0.287*f*p**(1/b)*3600*1.25 =0.287*(0.01+0.02)*50**(1/2)*3600*1.25 =790m3/h 2、风速法: L=n*F*v*(1+b)*3600/a =2*1*...查看详情

    用户:senice 浏览量:4330 时间:2008-10-29
  • 因为水平管道比较长,50米左右,可不可以要求排烟压力有个100Pa,克服水平阻力,然后烟囱的靠热压来克服...查看详情

    用户:alexzjj 浏览量:1189 时间:2008-10-25
  • 热值低,排烟量大,烟囱不就变得很大了,怎么办?可不可以要求锅炉排烟压力有个100Pa...查看详情

    用户:alexzjj 浏览量:1371 时间:2008-10-25
  • 地下室内走道长60m,走道一侧有3个无外窗的仓库,都在同一个防火分区内 请问各位是否可以把走道和3个房间分别划分为单独的防火分区? 计算排烟量时如何计算,(最大房间面积+走道面积)x120 ? 走道布置的排烟风口的风量如何设定?...查看详情

    用户:nxwangyi_1985 浏览量:5163 时间:2008-06-12
  • 有2个主变室85平,10KV电容室120平,是否按120立方每平方每小时...查看详情

    用户:gzh1982 浏览量:1332 时间:2008-05-19
  • 看了下上海的建筑防排烟技术规程,有几点不明确,望高手解答: 1.内走道排烟量不知道怎么计算 2.条文4.2.3.3--隔间面积小于500m2的房间,其排烟量可按60m3/h·m2 计算,或设置不小于室内面积2%的可开启外窗 该条文中的房间怎么解释,隔间面积小于500m2内走道或办公室等可否套用该条 3.表4.2.2中,设有喷淋的公共场所指的是哪些场所 4.条文3.1.5(当防烟楼梯间的前室或合用前...查看详情

    用户:bbc_3_3 浏览量:3575 时间:2008-05-15
  • 通风排烟图片1

    一地下汽车库,3400m2,每个车位均用砖墙分隔,车位门采用自动卷帘门,通风排烟量如何计算?,计算时是否减去每个小间的面积,只算公共部分面积? 3309717...查看详情

    用户:acheng 浏览量:1861 时间:2008-05-09
  • 大家好!我是刚刚开始做暖通设计的,现在要做一个车间。车间的外墙采用的是窗台下为页岩砖。上部为内外6mm彩钢板中间180mm檩条(内填充180mm厚岩棉)。 我想请问 1.上部外墙的传热系数要怎样取,要分开计算吗?我没做过这样的。 2.还有超过40米的内走道自然排烟满足不了,要做机械排烟,排烟量如何确定?是否可以在走道两侧的侧墙上做两个轴流的排烟风机。 谢谢大家指点,谢谢!...查看详情

    用户:sophy-tj 浏览量:2243 时间:2007-12-30
  • 请高手答疑 根据防火规范 9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。 是不是高于6m就不应划分防烟分区.? 目前有个层高8m,单层7000m2的车间,如果不划分防烟分区,根据9.4.5 规定那排烟风机风量启不要高达420000m3/h.? 似乎大的惊人........查看详情

    用户:chalewen 浏览量:1915 时间:2007-12-24
  • 根据高规,排烟风机的排烟量为最大防烟分区面积x120, 我想问,如果不是最大那个防烟分区起火,而是一个比较小的防烟分区起火,而且只有那一个防烟分区起火时,排烟风机是如何运作的啊,是有双速,还是就是按最大的风量开启,还是有什么其他的运行方法啊,希望大家明示,多谢...查看详情

    用户:reiso 浏览量:1069 时间:2007-12-03
  • 求助上海的同行:2000m2的地下商场采用上海市工程建设规范建筑防排烟技术规程规定的排烟量计算公式计算的话,排烟量为多少?设多少个排烟口合适?可否提供详细的计算过程?...查看详情

    用户:wangliaolin 浏览量:3513 时间:2007-10-22
  • 请问观众席座位达1400个剧院,观众厅\舞台排烟量如何计算,是按换气次数19次/h计算或每平方90立方计算的吗?...查看详情

    用户:sjd123 浏览量:6095 时间:2007-09-19
  • 由于没有接触过消防的设计,对消防规范也不熟悉,现在遇到一个案子,要设计消防排烟,请教各位大虾,排烟量怎么计算? 厂房面积:400平方米 在二层(共二层)...查看详情

    用户:zxf.3738 浏览量:3638 时间:2007-08-18
  • 地下车库通风时,规范上有明确规定,层高不足3米的按实际层高计算,层高大于3米的按3米计算。 但排烟时呢?层高是否和通风是一样考虑,还是:层高不足3米的按3米计算,层高大于3米的按实际层高计算? 这个问题困扰了我很久,在论坛里看也是到各位的意见也不尽相同。 有那位大侠能给一个准确的说法吗?...查看详情

    用户:chentao0113 浏览量:2505 时间:2007-08-18
  • 看到单位里暖通人员设计的图纸 作为新手的我 有点不理解 希望各位师兄师姐指教 1.地库中一水泵房面积8.9*11.05 高度按3算 可是选择的风机的风量为8564m3/h 我不理解~ 2.高层屋面电梯房的面积1.9*4 高度3.8m 可是选择风机时排烟风量为900m3/h 希望各位高人指点 谢谢~...查看详情

    用户:yuyiqingyan 浏览量:1316 时间:2007-08-07
  • 上海的一个工厂,在一个4层工厂栋里一层有一个1200平米的仓库,层高5.2米,不做喷淋 根据《建筑防排烟技术规程》按轴对称型烟缕计算得,排烟量约为202502CMH 排烟风机放在屋顶上,是做一个排烟竖井上去接3台风机还是做3根排烟竖井上去分别接3台风机? 请各位高手给点建议!...查看详情

    用户:coralyan 浏览量:1291 时间:2007-05-23
  • 排风机排烟量=防烟分区面积*高*排风次数,但是防烟分区里面有些设备房占了很多面积,要减去这些设备房占用的面积吗???...查看详情

    用户:b89b 浏览量:1323 时间:2007-05-13